Bonjour,
Je possède une PAC en remplacement de ma chaudière fuel (chauffage central).J'ai le code erreur E7 sur ma PAC (Aj tech + daikin RZQ 125B8W1B). Mes ventilos du groupe extérieur ne se lancent plus.
J'aimerais lever le doute entre mes ventilos et la carte inverter. Mon dépanneur veux changer l'ensemble , car quand on change de façon individuelle parfois l'autre grille dans la foulée la panne l'ayant fragilisé.
Tous les fusibles sont bons et RAS au niveau des connectiques et de l'aspect visuel de la carte ou ventilo. Rotation libre des ventilos.
Avant toutes choses je voudrais vérifier mes ventilos car je ne pense pas qu'ils aient grillés tous les deux ensembles, mais quel est la procédure ?
Idem y a t il une méthode simple de lever le doute sur la carte ?
Connaissait vous un bon pour acheter des pièces en SAV ?
Par avance , merci
Code erreur E7 Aj tech + daikin RZQ 125B8W1B
-
- Nouveau
- Messages : 4
- Enregistré le : dim. janv. 15, 2012 6:30 pm
Code erreur E7 Aj tech + daikin RZQ 125B8W1B
DAIKIN RZQ 125 b8w1b AJTECH - sonde ambiance
radiateurs fontes (remplacement fuel)- 165m²
radiateurs fontes (remplacement fuel)- 165m²
- elf
- Modérateur
- Messages : 1395
- Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 1:58 pm
- Localisation : Lançon Provence 13680
- Contact :
Bonjour,
Regardes là : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=16074
et une solution ici :http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=15275
http://www.drdaikin.com/Home/Error/E7
Si un seul ventilateur fonctionne, inverser le branchement des deux ventilateurs sur le bornier de la carte. Déconnecter le moteur HS et brancher le câble qui vient du moteur OK sur le bornier du moteur HS.
Si le problème a été inversé la carte a certainement un problème.
Regardes là : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=16074
et une solution ici :http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=15275
http://www.drdaikin.com/Home/Error/E7
Si un seul ventilateur fonctionne, inverser le branchement des deux ventilateurs sur le bornier de la carte. Déconnecter le moteur HS et brancher le câble qui vient du moteur OK sur le bornier du moteur HS.
Si le problème a été inversé la carte a certainement un problème.
-
- Nouveau
- Messages : 4
- Enregistré le : dim. janv. 15, 2012 6:30 pm
Bonsoir et merci.
J'avais déjà lu ces post (sauf dr daikin) mais je n'ai aucune valeur pour comparer et malheureusement ce sont les 2 ventilos qui ne fonctionnent pas.J'ai même essayé un par un en solo mais pareil. Y a t il une sécurité qui bloque les 2 ventilos s'il y en a 1 en panne.
J'avais déjà lu ces post (sauf dr daikin) mais je n'ai aucune valeur pour comparer et malheureusement ce sont les 2 ventilos qui ne fonctionnent pas.J'ai même essayé un par un en solo mais pareil. Y a t il une sécurité qui bloque les 2 ventilos s'il y en a 1 en panne.
DAIKIN RZQ 125 b8w1b AJTECH - sonde ambiance
radiateurs fontes (remplacement fuel)- 165m²
radiateurs fontes (remplacement fuel)- 165m²