Si le découplage de température peut se faire avec le BT de 200 l, je ne vois aucun intérêt de conserver la bouteille de mélange, l'efficacité et le rendement seront meilleurs avec une installation simplifiée, moins de perte de charge sur le débit, moins de perte thermique sur l'ensemble du système, l'amortissement des courts cycles étant assuré par le BT.fred02fred02 a écrit :Est ce que 1 des 2 solutions est plus avantageuse que l'autre ? Je parle niveau courts cycles, efficacité, rendement...
10 démarrages par heure...courts cycles ?
-
- Resp. Section
- Messages : 3600
- Enregistré le : ven. nov. 03, 2006 7:33 pm
Re: 10 démarrages par heure...courts cycles ?
-
- Assidu
- Messages : 74
- Enregistré le : ven. mai 09, 2014 8:25 pm
Re: 10 démarrages par heure...courts cycles ?
Merci beaucoup pour la réponse, ça me conforte dans mon idée...
- Vforce
- Accro
- Messages : 269
- Enregistré le : jeu. oct. 31, 2013 7:37 pm
- Localisation : Gers
Re: 10 démarrages par heure...courts cycles ?
Ce n'est pas la même fonction et une seule bouteille ne peux pas faire les deux fonctions.
Une bouteille de mélange répond à des règles precises (3D, volume, etc)
Une bouteille de mélange répond à des règles precises (3D, volume, etc)
-
- Assidu
- Messages : 74
- Enregistré le : ven. mai 09, 2014 8:25 pm
Re: 10 démarrages par heure...courts cycles ?
En fait, je veux juste découpler mon secondaire du primaire niveau débit, pas mélanger...C'est une fonction de découplage et de tampon dont j'ai besoin.
Est ce OK avec un 300L (4 piquages de chaque cotés) ?
Est ce OK avec un 300L (4 piquages de chaque cotés) ?
- Vforce
- Accro
- Messages : 269
- Enregistré le : jeu. oct. 31, 2013 7:37 pm
- Localisation : Gers
Re: 10 démarrages par heure...courts cycles ?
Le problème avec des ballons de gros volume en parallèle c'est le risque que la PAC boucle toute seule de son côté et le secondaire bloucle tout seul de son côté sans qu'il y est d'échange
-
- Assidu
- Messages : 74
- Enregistré le : ven. mai 09, 2014 8:25 pm
Re: 10 démarrages par heure...courts cycles ?
Je ne vois pas trop ce que tu veux dire...enfin si je vois ce que tu veux dire, mais je ne vois pas comment cela serait possible, le flux au niveau des entrées et sorties étant perpendiculaire à la paroi du ballon, l'eau a vraiment tendance à passer d'un coté à l'autre du ballon, en brassant du coup tout ce qu'il y a entre les 2, et non pas à rester que d'1 seul coté (ce qu tu sous entends en faisant boucler le primaire ou le secondaire)
Qui plus est je vais utiliser les 4 piquages disponibles du même coté pour mes 2 circuits du secondaire, mon primaire arrivant de l'autre coté tout en haut et ressortant tout en bas...je vais donc aussi brasser sur toute la hauteur ...
Ou alors c'est faisable avec de très très faibles débits de circulation ?
Peux tu préciser ta pensée ?
Qui plus est je vais utiliser les 4 piquages disponibles du même coté pour mes 2 circuits du secondaire, mon primaire arrivant de l'autre coté tout en haut et ressortant tout en bas...je vais donc aussi brasser sur toute la hauteur ...
Ou alors c'est faisable avec de très très faibles débits de circulation ?
Peux tu préciser ta pensée ?
- Vforce
- Accro
- Messages : 269
- Enregistré le : jeu. oct. 31, 2013 7:37 pm
- Localisation : Gers
- Vforce
- Accro
- Messages : 269
- Enregistré le : jeu. oct. 31, 2013 7:37 pm
- Localisation : Gers
-
- Assidu
- Messages : 74
- Enregistré le : ven. mai 09, 2014 8:25 pm
Re: 10 démarrages par heure...courts cycles ?
et bien je ne sais plus moi...Est ce que la solution idéale existe ? je me pose la question du coup...
- Vforce
- Accro
- Messages : 269
- Enregistré le : jeu. oct. 31, 2013 7:37 pm
- Localisation : Gers
Re: 10 démarrages par heure...courts cycles ?
Pour moi le plus simple un volume tampon en série sur le retour avant la PAC.
-
- Assidu
- Messages : 74
- Enregistré le : ven. mai 09, 2014 8:25 pm
Re: 10 démarrages par heure...courts cycles ?
Qu'entends tu par "le plus simple" ? Perso, ce que je recherche est la solution qui me fera le moins de démarrages à l'heure...
-
- Scotché au forum
- Messages : 807
- Enregistré le : lun. août 22, 2011 12:21 pm
- Localisation : paca
Re: 10 démarrages par heure...courts cycles ?
bonjour
personne n'a testé ça: il faut respecter débit primaire=1.1 x débit secondaire
salut
personne n'a testé ça: il faut respecter débit primaire=1.1 x débit secondaire
salut
un plombard ignare et pas un frigolo rigolo
- Vforce
- Accro
- Messages : 269
- Enregistré le : jeu. oct. 31, 2013 7:37 pm
- Localisation : Gers
Re: 10 démarrages par heure...courts cycles ?
Le plis simple hydrauliquement, financièrement et anti court cycles en mi saison.fred02fred02 a écrit :Qu'entends tu par "le plus simple" ? Perso, ce que je recherche est la solution qui me fera le moins de démarrages à l'heure...
Regarde le dernier paragraphe sur une bouteillede mélange trop large
http://www.thermexcel.com/french/ressou ... auffee.htm
-
- Assidu
- Messages : 74
- Enregistré le : ven. mai 09, 2014 8:25 pm
Re: 10 démarrages par heure...courts cycles ?
Bon, finalement, pas de ballon tampon supplémentaire...
Ajtech a modifié mon soft, et le souci est résolu
Ajtech a modifié mon soft, et le souci est résolu
- Vforce
- Accro
- Messages : 269
- Enregistré le : jeu. oct. 31, 2013 7:37 pm
- Localisation : Gers
Re: 10 démarrages par heure...courts cycles ?
Salut
Tu peux détaillé un peu plus ?
Merci
Tu peux détaillé un peu plus ?
Merci