bonjour a tous
j ai un probleme de fonctionnement avec ma PAC AJTEC RZQ 125
le module exterieur tourne mais "ronronne" et tourne a faible vitesse
je n ai pas d echange thermique au niveau de mon module hydraulique
le circulateur tourne correctement et ma purge est bonne
je viens d ouvrir mon module exterieur
et deux diodes d allumees en H6P ?
quelqu un a une idee
merci
PS comment envoyer des photos pour etre plus claire
Probleme de fonctionnement PAC AJTEC RZQ 125
-
- Très assidu
- Messages : 101
- Enregistré le : ven. nov. 07, 2008 1:07 pm
- Localisation : MANCHE
-
- Très assidu
- Messages : 101
- Enregistré le : ven. nov. 07, 2008 1:07 pm
- Localisation : MANCHE
Re: Probleme de fonctionnement PAC AJTEC RZQ 125
Bonjour
Suite au changement du compresseur et carte inventer
inventer je m etonne agreablement du silence de ma pac preuzque le compresseur avait un probleme depuis tres tres longtemps
En revenche je rencontre un problème sur la.température depart eau
La pac monte bien en puissance et regule pour me delivrer de l eau en depart a 35 degré (consigne a 19 degré) ce qui trop peu pour les temperatures négatives que nous avont actuellement
En revenche si j augment la consigne a 32 degré la température depart eau passe a 45 degré
Est il possible d avoir cette température depart eau en permanence sans pour ca augmenter la consigne
Merci de vos reponses
Pistol
Suite au changement du compresseur et carte inventer
inventer je m etonne agreablement du silence de ma pac preuzque le compresseur avait un probleme depuis tres tres longtemps
En revenche je rencontre un problème sur la.température depart eau
La pac monte bien en puissance et regule pour me delivrer de l eau en depart a 35 degré (consigne a 19 degré) ce qui trop peu pour les temperatures négatives que nous avont actuellement
En revenche si j augment la consigne a 32 degré la température depart eau passe a 45 degré
Est il possible d avoir cette température depart eau en permanence sans pour ca augmenter la consigne
Merci de vos reponses
Pistol
@+ pistol
-
- Resp. Section
- Messages : 3600
- Enregistré le : ven. nov. 03, 2006 7:33 pm
Re: Probleme de fonctionnement PAC AJTEC RZQ 125
Les groupes Daikin sont remarquablement silencieux quand ils sont bien dégivrés, le mien est à peine audible à 4m de distance.pistol 50 a écrit :Est il possible d avoir cette température départ eau en permanence sans pour cela augmenter la consigne. Merci de vos réponses.
Pour le problème de consigne, peut être faut il aller voir l'étalonnage de la carte d'amplification de la sonde ??, probablement possible de faire la compensation avec le petit potentiomètre présent sur la carte, (voir le topo que j'ai fait à cet usage) à moins que ce soit la sonde et/ou la carte d'amplification qui ont un problème.