Répondre
pistol 50
Très assidu
Très assidu
Messages : 101
Enregistré le : ven. nov. 07, 2008 1:07 pm
Localisation : MANCHE

reference compresseur scroll

Message par pistol 50 »

bonjour
le compresseur de ma PAC ajtech daikin RZQ 125 a 7 ans et vient de me lacher !!!!!
un peu fort aucun signe avant coureur et machine bien entretenu
comment trouver ca reference ?
ou en trouver un
merci a tous
pistol
@+ pistol
ummolae
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3600
Enregistré le : ven. nov. 03, 2006 7:33 pm

Re: reference compresseur scroll

Message par ummolae »

Compresseur Daikin ref JT 100 G - VD, on en trouve là -->http://french.alibaba.com/product-gs/da ... 87567.html
pistol 50
Très assidu
Très assidu
Messages : 101
Enregistré le : ven. nov. 07, 2008 1:07 pm
Localisation : MANCHE

Re: reference compresseur scroll

Message par pistol 50 »

bonjour
sur le lien fourni les compresseur sont uniquement en 380v
j ai besoin d un en 220v
un autre fournisseur
merci d avance
pistol
@+ pistol
Avatar du membre
Fab77100
Pro de la thermo
Pro de la thermo
Messages : 436
Enregistré le : sam. janv. 09, 2010 7:13 pm

Re: reference compresseur scroll

Message par Fab77100 »

Bonjour,

Pourriez vous relever la référence? J'en ai quelques uns en stock, peut être que.

Cordialement
pistol 50
Très assidu
Très assidu
Messages : 101
Enregistré le : ven. nov. 07, 2008 1:07 pm
Localisation : MANCHE

Re: reference compresseur scroll

Message par pistol 50 »

Bonjour
La reference est JT100G-VD
Merci
@+ pistol
Avatar du membre
Fab77100
Pro de la thermo
Pro de la thermo
Messages : 436
Enregistré le : sam. janv. 09, 2010 7:13 pm

Re: reference compresseur scroll

Message par Fab77100 »

re,

J'ai des:

JT100G-VD@S3 et JT100G-VD@T3

J'avoue ne pas savoir la différence entre ces 2 là!
pistol 50
Très assidu
Très assidu
Messages : 101
Enregistré le : ven. nov. 07, 2008 1:07 pm
Localisation : MANCHE

Re: reference compresseur scroll

Message par pistol 50 »

C est le.t3
Tu le vends.combien ?
Peux-tu me.joindre ca fiche technique ou une photo de la plaque signalétique
Merci
@+ pistol
Avatar du membre
Fab77100
Pro de la thermo
Pro de la thermo
Messages : 436
Enregistré le : sam. janv. 09, 2010 7:13 pm

Re: reference compresseur scroll

Message par Fab77100 »

Je vous répond en mp.

Cordialement
pistol 50
Très assidu
Très assidu
Messages : 101
Enregistré le : ven. nov. 07, 2008 1:07 pm
Localisation : MANCHE

Re: reference compresseur scroll

Message par pistol 50 »

Bonjour
Merci j attend donc votre réponse
Cdlt
@+ pistol
pistol 50
Très assidu
Très assidu
Messages : 101
Enregistré le : ven. nov. 07, 2008 1:07 pm
Localisation : MANCHE

Re: reference compresseur scroll

Message par pistol 50 »

Bonjour
Je viens donc de changer mon compresseur fourni par un forumeur sympa
Mon frigoriste me l a.installé mais celui ci fait un bruit de casserole
D.apres lui cela provient d un mauvais transport
Il aurait ete.mis a l envers remonter d huile dans le haut et elle ne peut plus redescendre
Cela vous semble plausible ???
De plus a present il ne demarre plus du tout et j ai le.code erreur E5 sur la commande daikin
Disjonction compresseur donc et celui ci doit etre bloqué
Bref la cagade quoi
Et toujours pas de chauffage
Merci de votre participation
Pistol
@+ pistol
ummolae
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3600
Enregistré le : ven. nov. 03, 2006 7:33 pm

Re: reference compresseur scroll

Message par ummolae »

pistol 50 a écrit : Mon frigoriste me l a.installé mais celui ci fait un bruit de casserole
D.apres lui cela provient d un mauvais transport
Il aurait ete.mis a l envers remonter d huile dans le haut et elle ne peut plus redescendre
Cela vous semble plausible ???
De plus a present il ne demarre plus du tout et j ai le.code erreur E5 sur la commande daikin
Disjonction compresseur donc et celui ci doit etre bloqué
Si le compresseur fait un bruit de casserole, c'est qu'il y a un manque d'huile, généralement, les compresseurs neufs sont fournit avec une charge d'huile, peut être que ce compresseur là n'en avait pas (d'huile) dans un cas de doute, il faut impérativement vérifier et faire une vidange et un nouveau remplissage, sinon on risque de casser. Ce n'est certainement pas la faute d'un compresseur qui aurait été remisé à l'envers :? :?

Le code erreur E5 indique que le "klixon" du compresseur s'est ouvert par la faute d'une élévation de température du moteur, cet klixon revient en fermeture dès refroidissement du moteur, si le compresseur n'a pas tourné trop longtemps, peut être est il encore en bon état de fonctionnement.

Pour voir si ce compresseur peut re-fonctionner, il va falloir reprendre la totalité des opérations de démontage et remontage avec récupération gaz et remplissage avec en plus :

- faire un contrôle des 3 phases avec un ohmètre pour constater qu'aucune phase n'est coupée.
- faire un contrôle et/ou remplissage d'huile de qualité idoine.

Je pense que là, le technicien n'a pas fait les contrôles nécessaires avant re-installation du compresseur.
Avatar du membre
Fab77100
Pro de la thermo
Pro de la thermo
Messages : 436
Enregistré le : sam. janv. 09, 2010 7:13 pm

Re: reference compresseur scroll

Message par Fab77100 »

Bonsoir,

Je suis le forummeur sympa.

Incompréhensible, compresseur neuf, jamais ouvert, que ce soit les bouchons ou le carton.

Même transporté coucher, un compresseur scroll ne risque rien, pas de "coup de liquide" (huile) possible.

Pour le "bruit", j'ai pensé à une inversion de phases, mais apparemment c'est pas ça.

Il s'est passé quelque chose au montage sinon...

RIP compresseur
ummolae
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3600
Enregistré le : ven. nov. 03, 2006 7:33 pm

Re: reference compresseur scroll

Message par ummolae »

Fab77100 a écrit :Pour le "bruit", j'ai pensé à une inversion de phases, mais apparemment c'est pas ça.
Comment être certain qu'il n'y a pas eu inversion de phase, de plus si l'inversion de phase a été de courte durée cela ne met pas hors service un compresseur, sauf si le compresseur a tourné à l'envers un certain temps ?? Cela va créer un imbroglio juridique assez difficile à résoudre. Quid de la responsabilité :?
Avatar du membre
arnal.dz
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 672
Enregistré le : mar. févr. 26, 2013 10:11 pm
Localisation : finistère

Re: reference compresseur scroll

Message par arnal.dz »

j'ai déjà eu une foi un compresseur neuf dont l'orbite était en position "débrayé" comme pour absorbé les coup de liquide.
Rien a faire ; j'ai eu beau taper dessus( a ce qui parait parfois ça marche) , le système de débrayage n'est jamais revenu en place...

C'est une situation compliqué, le frigoriste qui l'a monté dégage ça responsabilité sur le matériel et le vendeur sur le monteur... C'est vraiment pas de bol :?
technicien frigoriste specialisé en installations de pompes à chaleur et panneaux solaires thermique.
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... ht=#143972
pistol 50
Très assidu
Très assidu
Messages : 101
Enregistré le : ven. nov. 07, 2008 1:07 pm
Localisation : MANCHE

Re: reference compresseur scroll

Message par pistol 50 »

meilleurs voeux pour cette nouvelle année
apres pas mal de deboire la PAC est de nouveaux en marche
cout des travaux aie ca pique carte et compresseur pose comprise 3000€
changement pour la deuxième fois du compresseur mais surprise au redemmarrage code defaut LC
carte inventer HS
changement de la carte et la youpi redemarrage et ca chauffe !!!!
ouf enfin apres un mois et demi
en revenche je m interroge sur plusieurs points.
la PAC est maintenant extrement silensieuse je pense que le compresseur avait un PB depuis tres tres longtemps
le frigoriste trouve que travailler en HP a 36 bars avec une arrivée frigo a 70 degré et un depars eau a 45 degré c est trop
qu en pensez vous
je vous joint un graphe après démarrage
merci encore a tous de vos réponses
iTow.pdf
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
@+ pistol
Répondre