Plus d'eau chaude

Répondre
dada
Très assidu
Très assidu
Messages : 159
Enregistré le : dim. janv. 25, 2009 1:55 pm

Plus d'eau chaude

Message par dada »

Bonjour,

Sur le retour plancher, nous avons un chauffe-eau thermodynamique Hautec Hwbw branché sur le retour plancher chauffant avec PAC Daikin Module Ajtech 100.
Depuis ce matin, plus d'eau chaude!
L'électricité arrive bien au tableau, l'arrivée du chauffe-eau est alimentée également.
L'écran donnant la température d'eau est off.
Il y a quelques années, nous avions eu le même souci résolu facilement car c'était le pressostat haute pression qui s'était mis en sécurité et en donnant un coup sec dessus, tout était reparti!
Selon vous, quels tests faire pour déterminer si c'est une panne circuit frigo ou une panne circuit électrique?
En PJ, voici la doc sur le système Hautec.
Dans l'attente de vos réponses.
Cdlt

Dada

ps: fichier trop grand pour être transmis, je cherche une solution...
Daikin Rzq 100 / Ajtech 100 sur Plancher Chauffant
Maison 2006
Monomur 36 cm / Plâtre projeté
Combles perdus / 30 cm ouate de cellulose
dada
Très assidu
Très assidu
Messages : 159
Enregistré le : dim. janv. 25, 2009 1:55 pm

Re: Plus d'eau chaude

Message par dada »

Daikin Rzq 100 / Ajtech 100 sur Plancher Chauffant
Maison 2006
Monomur 36 cm / Plâtre projeté
Combles perdus / 30 cm ouate de cellulose
dada
Très assidu
Très assidu
Messages : 159
Enregistré le : dim. janv. 25, 2009 1:55 pm

Re: Plus d'eau chaude

Message par dada »

Petit up et information...

Voici la notice du régulateur de l'ecs:
http://www.sumisal.es/index.php?option= ... &Itemid=13
Il n'y a plus rien sur l'écran.
Daikin Rzq 100 / Ajtech 100 sur Plancher Chauffant
Maison 2006
Monomur 36 cm / Plâtre projeté
Combles perdus / 30 cm ouate de cellulose
Avatar du membre
Vforce
Accro
Accro
Messages : 265
Enregistré le : jeu. oct. 31, 2013 7:37 pm
Localisation : Gers

Re: Plus d'eau chaude

Message par Vforce »

Salut

Si j'ai compris :
Ton évaporateur du ballon ecs prend les calories dans ton plancher ?
dada
Très assidu
Très assidu
Messages : 159
Enregistré le : dim. janv. 25, 2009 1:55 pm

Re: Plus d'eau chaude

Message par dada »

@Vforce: exactement!

On avance dans nos investigations, l'élément en cause est l'alimentation à découpage (diagnostic fait avec l'aide de notre ami d'électro-dépannage que l'on remercie)
On a shunté le contrôleur Dixell et le compresseur redémarre, certes sans sécurité eau chaude mais avec la certitude d'avoir de l'eau chaude demain!
Restera plus qu'à changer cette alimentation.
Daikin Rzq 100 / Ajtech 100 sur Plancher Chauffant
Maison 2006
Monomur 36 cm / Plâtre projeté
Combles perdus / 30 cm ouate de cellulose
Avatar du membre
Vforce
Accro
Accro
Messages : 265
Enregistré le : jeu. oct. 31, 2013 7:37 pm
Localisation : Gers

Re: Plus d'eau chaude

Message par Vforce »

Salut

Du coup l'ajtech du plancher fourni plus de chaleur (plancher+ces).
Je connaissais pas ce branchement.
Par température négative ça donne quoi ?
Tu es sur itow ?
dada
Très assidu
Très assidu
Messages : 159
Enregistré le : dim. janv. 25, 2009 1:55 pm

Re: Plus d'eau chaude

Message par dada »

Le système a tenu le choc à -11°C lors des hivers très froids.
Pas de Itow hélas...
Daikin Rzq 100 / Ajtech 100 sur Plancher Chauffant
Maison 2006
Monomur 36 cm / Plâtre projeté
Combles perdus / 30 cm ouate de cellulose
dada
Très assidu
Très assidu
Messages : 159
Enregistré le : dim. janv. 25, 2009 1:55 pm

Re: Plus d'eau chaude

Message par dada »

Bonjour,

Je cherche à acheter les deux éléments sur la photo.
Pour le noir.(relai), j'ai oeut-être des pistes.
Pour le gris (alimentation à découpage), dur, dur...
Avez-vous des sitesà me communiquer?
Pas chez Conrad, même en gros chez Alibaba...
Daikin Rzq 100 / Ajtech 100 sur Plancher Chauffant
Maison 2006
Monomur 36 cm / Plâtre projeté
Combles perdus / 30 cm ouate de cellulose
dada
Très assidu
Très assidu
Messages : 159
Enregistré le : dim. janv. 25, 2009 1:55 pm

Re: Plus d'eau chaude

Message par dada »

Daikin Rzq 100 / Ajtech 100 sur Plancher Chauffant
Maison 2006
Monomur 36 cm / Plâtre projeté
Combles perdus / 30 cm ouate de cellulose
Répondre