AJTECH/DAIKIN erreur Unit 0 C9

Message par fmaj »

Bonjour a tous

Après avoir longuement lu les sujets pouvant m'aider sur ce forum, j'ouvre le sujet...les spécialistes pourront peut être m'aider.

Je suis l'heureux possesseur d'une pompe a chaleur AJTECH MOD 120 pour l'unité hydraulique et DAIKIN 125 pour l'unité extérieur.
L'installation date de 2005, nous avons acheté la maison en 2010 et jusqu'à aujourd'hui aucun soucis!

Notre système sert a chauffer la maison avec un plancher chauffant sur 2 étages pour environ 300m2, pas de radiateur mais en été via un système que je trouve compliqué, la pompe chauffait la piscine via un échangeur a plaque...que j'ai supprimé pour mettre une pompe a chaleur indépendante. (pas sur que ca consomme moins de courant) mais bref pas le sujet.

Aujourd'hui, quand la pompe ce met en marche, consigne sur la commande Daikin a 21°, j'ai une erreur C9 qui apparaît clignotante.
Cette erreur fait que la pompe chauffe et ne s'arrête pas ! ca arrive surtout la nuit et donc il fait chaud le matin...mieux que d'avoir froid...

J'ai lu en long et en large le forum et voici ce que j'ai pu constater (je précise que je suis bricoleur mais novice dans ce domaine) :
J'ai un boitier Flash avec une sonde de température d'ambiance a l'intérieur qui est bien branchée via 2 fils sur les bornes 4 et 5 du bornier Inverter.

J'ai lu que ce problème pouvait venir de la sonde, des fils, d'un relais, de la carte ou autre (sonde de température d'eau?)
J'ai mesuré avec un Ohmmètre et j'ai bien une variation quand je chauffe la sonde d'ambiance
Même mesure au bornier sur l'inverter et même valeur, donc pas de fils coupés.

Ce qui m'étonne, c'est que quand je vais dans le menu sur les valeurs 41, j'obtiens :
00 => 28
01 => 24
02 => 25

Quand je débranche la sonde d'ambiance, j'obtiens toujours 24...

Dernier point, pour enlever cette erreur, je coupe le courant de la PAC, j'attends 30 secondes et rallume et ca refonctionne...enfin le code disparaît car au déclenchement de la PAS, l'erreur revient.

Voila, de quoi cela peut il venir, carte a changer, 1 composant seulement?

Merci de vos retours.
fmaj
Actif
Actif
Messages : 17
Enregistré le : mar. oct. 27, 2020 5:52 pm

Re: AJTECH/DAIKIN erreur Unit 0 C9

Message par fmaj »

ce soir

41-00= 27
41-01= 22
41-02= 22

pas de déclenchement de la PAC pour le moment mais normal car sonde d ambiance a 22° pour 21° de consigne
dadoo
Très assidu
Très assidu
Messages : 191
Enregistré le : mar. déc. 18, 2007 12:47 pm
Localisation : 27- Normandie

Re: AJTECH/DAIKIN erreur Unit 0 C9

Message par dadoo »

Bonjour
J'ai eu sur ma Daikin-Ajtech 140 ce problème à plusieurs reprises...
assurez-vous que les connexions du circuit sonde intérieure (boitier thermoflash) jusqu'au bornier sont bien serrées...
AJTech /Daikin RZQ-140 - maison ancienne (160m2), isolée à 80%, triple vitrage, 50 % toiture refaite avec isolation(R+6), 13 radiateurs +PC (20 m2)-abo=12KW Téléinfo sur iMac/Consowatts/réseau one wire :carte Midon+logiciel HTLX
fmaj
Actif
Actif
Messages : 17
Enregistré le : mar. oct. 27, 2020 5:52 pm

Re: AJTECH/DAIKIN erreur Unit 0 C9

Message par fmaj »

Merci pour votre réponse, j ai effectivement vérifié les connexion et même changé le boitier Thermoflash par un autre...ca ne change rien.
A noter que panne aléatoire car aujourd hui, ca fonctionne bien...
J ai vu aussi que ca pouvait venir d un relais mais je ne sais pas trop ou il se trouve...
dadoo
Très assidu
Très assidu
Messages : 191
Enregistré le : mar. déc. 18, 2007 12:47 pm
Localisation : 27- Normandie

Re: AJTECH/DAIKIN erreur Unit 0 C9

Message par dadoo »

Exact...
Je l'ai également changé...
Je recherche photos et références...
A bientôt!
AJTech /Daikin RZQ-140 - maison ancienne (160m2), isolée à 80%, triple vitrage, 50 % toiture refaite avec isolation(R+6), 13 radiateurs +PC (20 m2)-abo=12KW Téléinfo sur iMac/Consowatts/réseau one wire :carte Midon+logiciel HTLX
dadoo
Très assidu
Très assidu
Messages : 191
Enregistré le : mar. déc. 18, 2007 12:47 pm
Localisation : 27- Normandie

Re: AJTECH/DAIKIN erreur Unit 0 C9

Message par dadoo »

Voilà ce que j'ai retrouvé, qui peut vous guider...dans mon cas Ajtech RZQ140, en triphasé...
le vôtre doit être plus petit...

le relais, embrochable, se trouve sur la platine de l'UI

[attachment=0]RMI A 45.JPG[/attachment]
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
AJTech /Daikin RZQ-140 - maison ancienne (160m2), isolée à 80%, triple vitrage, 50 % toiture refaite avec isolation(R+6), 13 radiateurs +PC (20 m2)-abo=12KW Téléinfo sur iMac/Consowatts/réseau one wire :carte Midon+logiciel HTLX
fmaj
Actif
Actif
Messages : 17
Enregistré le : mar. oct. 27, 2020 5:52 pm

Re: AJTECH/DAIKIN erreur Unit 0 C9

Message par fmaj »

Bonjour

Alors ce doit correspondre a ca?
Screenshot_20201109-165235_Gallery.jpg
Ce matin, l'UI est encore avec le message C9, les valeurs sont les suivantes :
41-00 = 32
41-01 = ---
41-02 = 40

J'ai coupé le courant...

Il faut que je remplace ce relais?

Sinon j'ai récupéré une autre UI MOD125, mais la carte électronique n'est pas la même que la mienne bien que toutes les prises soient les mêmes, apparemment sur la nouvelle j'ai une carte amplificatrice ( de ce que j'ai lu sur le forum):

nouvelle carte :
[
20201108_183851 (3).jpg
l'actuelle :
20201025_174652.jpg
Vous pensez que je peux simplement remplacer l'actuelle par la nouvelle sans la carte amplificatrice qui a l'air compliquée a brancher?
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
dadoo
Très assidu
Très assidu
Messages : 191
Enregistré le : mar. déc. 18, 2007 12:47 pm
Localisation : 27- Normandie

Re: AJTECH/DAIKIN erreur Unit 0 C9

Message par dadoo »

bonsoir
oui, c'est bien le relais (avec son symbole) .
la photo n'est pas assez nette pour lire la référence.
Je commencerai par le changer...
J'avais commandé le mien RMI 45A , en janvier 2019, chez
http://www.rs-particuliers.com
pour 18,80 (en triphasé) + 10€ de port , livré en 2jours !

Pour ce qui est de la carte d'amplification, je vous invite à aller sur le site de Jean-Louis, mon référent initial http://jeanloup.pizon.free.fr/technique/ampli.htm

A+
AJTech /Daikin RZQ-140 - maison ancienne (160m2), isolée à 80%, triple vitrage, 50 % toiture refaite avec isolation(R+6), 13 radiateurs +PC (20 m2)-abo=12KW Téléinfo sur iMac/Consowatts/réseau one wire :carte Midon+logiciel HTLX
fmaj
Actif
Actif
Messages : 17
Enregistré le : mar. oct. 27, 2020 5:52 pm

Re: AJTECH/DAIKIN erreur Unit 0 C9

Message par fmaj »

J'ai changé le relais avec celui de spare que j'ai avec l'autre UI...je vais bien voir si ca fonctionne mieux.

Pour la carte d'amplification, j'ai déjà vu ce sujet, ma question est : est que je peux simplement interchanger les 2 cartes électroniques sans risque?
Est ce que cela va fonctionner ou pas et surtout sans la carte d'amplification...

Merci en tout cas.
dadoo
Très assidu
Très assidu
Messages : 191
Enregistré le : mar. déc. 18, 2007 12:47 pm
Localisation : 27- Normandie

Re: AJTECH/DAIKIN erreur Unit 0 C9

Message par dadoo »

Bonjour
J'ai sur la mienne RZQ140 la même carte que celle que vous avez récupéré = sans carte d'amplification...
le seul défaut peut-être est qu'elle n'anticipe pas les variations ...mas si vous êtes bien isolés vous ne perdez que quelques dixièmes...
AJTech /Daikin RZQ-140 - maison ancienne (160m2), isolée à 80%, triple vitrage, 50 % toiture refaite avec isolation(R+6), 13 radiateurs +PC (20 m2)-abo=12KW Téléinfo sur iMac/Consowatts/réseau one wire :carte Midon+logiciel HTLX
fmaj
Actif
Actif
Messages : 17
Enregistré le : mar. oct. 27, 2020 5:52 pm

Re: AJTECH/DAIKIN erreur Unit 0 C9

Message par fmaj »

Bonjour

Depuis le changement de relais, pas de message d'erreur, je croise les doigts.

Pour la carte, ok, mais je m'interroge car plus de fils sur les bornes sur la nouvelle carte de 16 à 19 que je n'ai pas sur la mienne...

mon bornier :
Screenshot_20201109-165235_Gallery.jpg
le nouveau :
20201111_115358.jpg
IL ne faudrait pas que je grille la nouvelle...
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
dadoo
Très assidu
Très assidu
Messages : 191
Enregistré le : mar. déc. 18, 2007 12:47 pm
Localisation : 27- Normandie

Re: AJTECH/DAIKIN erreur Unit 0 C9

Message par dadoo »

Bonsoir
Il faudrait comparer les deux schémas,normalement collés dans le couvercle( de mémoire!)
Je ne tenterai pas le diable dans l'immédiat si cela marche après le changement du relais...
AJTech /Daikin RZQ-140 - maison ancienne (160m2), isolée à 80%, triple vitrage, 50 % toiture refaite avec isolation(R+6), 13 radiateurs +PC (20 m2)-abo=12KW Téléinfo sur iMac/Consowatts/réseau one wire :carte Midon+logiciel HTLX
fmaj
Actif
Actif
Messages : 17
Enregistré le : mar. oct. 27, 2020 5:52 pm

Re: AJTECH/DAIKIN erreur Unit 0 C9

Message par fmaj »

Bonsoir,

Aujourd'hui, ma pompe se déclenche quand ma valeur de TA est a 20 pour une consigne a 21, pas d'erreur tout va bien.

CE soir, ma pompe tourne toujours laors qu'il fait bon dans la maison, surpris, je vérifie la valeur du TA en 41-01 et la, la valeur est a 18° ! il fait bien 22 dans la maison...

Je coupe l'alimentation, attend un peu et rebranche, la en j'ai a nouveau --- pour la valeur 41-01...

Je ne vois pas d'où ca peut venir....
fmaj
Actif
Actif
Messages : 17
Enregistré le : mar. oct. 27, 2020 5:52 pm

Re: AJTECH/DAIKIN erreur Unit 0 C9

Message par fmaj »

j ai enlevé puis remis le relais...mise sous tension et la TA est revenue mais indique 26!

Ce n est pas le meme relais que celui d origine, je vais en commander un neuf identique a l origine...
dadoo
Très assidu
Très assidu
Messages : 191
Enregistré le : mar. déc. 18, 2007 12:47 pm
Localisation : 27- Normandie

Re: AJTECH/DAIKIN erreur Unit 0 C9

Message par dadoo »

Bonjour
Méfiez-vous et faite la manœuvre hors tension...
mon installateur m'a dit avoir vu des supports brûlés...
AJTech /Daikin RZQ-140 - maison ancienne (160m2), isolée à 80%, triple vitrage, 50 % toiture refaite avec isolation(R+6), 13 radiateurs +PC (20 m2)-abo=12KW Téléinfo sur iMac/Consowatts/réseau one wire :carte Midon+logiciel HTLX