bonsoir Reigua,
je n'ai toujours pas mis de chauffage et la température la plus basse jusqu'alors était de 19.4°c dans la salle le matin à 7 heures.
J'ai juste fait une petite flambée ce soir pour mon épouse qui avait une sensation de froid mais je pense que c'est le taux d'humidité qui lui donnait cette sensation. Je pense que je ne vais pas tarder à mettre mon chauffage en fonctionnement....
Patrick
je n'ai toujours pas mis de chauffage et la température la plus basse jusqu'alors était de 19.4°c dans la salle le matin à 7 heures.
J'ai juste fait une petite flambée ce soir pour mon épouse qui avait une sensation de froid mais je pense que c'est le taux d'humidité qui lui donnait cette sensation. Je pense que je ne vais pas tarder à mettre mon chauffage en fonctionnement....
Patrick
- Reigua
- Modérateur
- Messages : 2198
- Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 1:13 pm
- Localisation : Normandie, Etretat
Bonjour
Je viens d'ouvrir ma PAC afin de relever les différentes positions des cavaliers de ma carte de régulation de puissance.
Surprise !!!
Sur la partie droite de la carte, le cavalier est sur 100% mais surtout, les deux bornes qui y correspondent en bas sont "shintées", cad reliées entres elles par un fil électrique
Si un installateur pouvait nous donner son avis ?
Michel
Richard
Chasqui
Dès que j'aurai retrouvé le driver de mon camescope (Madame est sortie aujourd'hui avec l'appareil photo), je vous met tout ça en image
Ah, j'oubliai, sur la partie gauche, je suis en position 0, cad pour une température de -5 extérieur. (-7 normalement pour ma région)
Bonne soirée
Reigua
Je viens d'ouvrir ma PAC afin de relever les différentes positions des cavaliers de ma carte de régulation de puissance.
Surprise !!!
Sur la partie droite de la carte, le cavalier est sur 100% mais surtout, les deux bornes qui y correspondent en bas sont "shintées", cad reliées entres elles par un fil électrique
Si un installateur pouvait nous donner son avis ?
Michel
Richard
Chasqui
Dès que j'aurai retrouvé le driver de mon camescope (Madame est sortie aujourd'hui avec l'appareil photo), je vous met tout ça en image
Ah, j'oubliai, sur la partie gauche, je suis en position 0, cad pour une température de -5 extérieur. (-7 normalement pour ma région)
Bonne soirée
Reigua
Anciennement PAC Air/Eau Daikin RZQ125/Ajtech et maintenant ZURAN/Ajtech sur 140m² de PC au RDC et 7 radiateurs à l'étage sur 100 m²
http://chezreigua.no-ip.org/index.html
http://chezreigua.no-ip.org/index.html
- Reigua
- Modérateur
- Messages : 2198
- Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 1:13 pm
- Localisation : Normandie, Etretat
Re
La carte de régulation de puissance avec le shunt à droite
La deuxième sonde
Une vue d'ensemble
Bonne soirée
Reigua
La carte de régulation de puissance avec le shunt à droite
La deuxième sonde
Une vue d'ensemble
Bonne soirée
Reigua
Anciennement PAC Air/Eau Daikin RZQ125/Ajtech et maintenant ZURAN/Ajtech sur 140m² de PC au RDC et 7 radiateurs à l'étage sur 100 m²
http://chezreigua.no-ip.org/index.html
http://chezreigua.no-ip.org/index.html
- jeanloup
- Scotché au forum
- Messages : 572
- Enregistré le : ven. août 11, 2006 6:29 pm
- Localisation : Villeneuve les Avignon
- Contact :
B'soir Reigua,
Je n'ai aucune idée de l'influence de ce strap. Tout ce que je peux apporter est mon témoignage : En ce qui me concerne ce bornier n'a pas été cablé.
Je n'ai aucune idée de l'influence de ce strap. Tout ce que je peux apporter est mon témoignage : En ce qui me concerne ce bornier n'a pas été cablé.
AJTECH pendant 17 ans; maintenant ALTHERMA 3M...
http://jeanloup.pizon.free.fr/index.htm
Ma PAC solaire
http://mapacsolaire.site/index.htm
http://jeanloup.pizon.free.fr/index.htm
Ma PAC solaire
http://mapacsolaire.site/index.htm
- michel83
- VIP Chaleurterre
- Messages : 244
- Enregistré le : dim. janv. 29, 2006 11:04 am
- Localisation : Var
- Contact :
Bonjour Reigua
réponse de mémoire à ton mail
si c'est sur 0 à gauche et à droite 100 % cela veut dire que la pac pourra fonctionner à 100 % que à partir de 0° mais pas en dessous. Moi, pour 0° je mettrais 80 %
cordialement
michel83
réponse de mémoire à ton mail
si c'est sur 0 à gauche et à droite 100 % cela veut dire que la pac pourra fonctionner à 100 % que à partir de 0° mais pas en dessous. Moi, pour 0° je mettrais 80 %
cordialement
michel83
Mon site sur les Energies Renouvelables
"La Terre n'est pas un don de nos parents, ce sont nos enfants qui nous la prêtent"
Proverbe Indien.
"La Terre n'est pas un don de nos parents, ce sont nos enfants qui nous la prêtent"
Proverbe Indien.
- Reigua
- Modérateur
- Messages : 2198
- Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 1:13 pm
- Localisation : Normandie, Etretat
Bonjour Michel
En fait, la position "0" correspond à -5 de température extérieur.
Donc moi qui suit dans une zone -7, on peux supposer que c'est le bon réglage
Par contre, ce ne sont pas les 100% qui me gêne (pour l'instant ) mais plutôt le fait que le connecteur soit shunté, surtout qu'apparemment, je suis le seul à être dans ce cas
As-tu une explication
Sinon, as-tu les "moyens" de contacter quelqu'un de fiable chez Ajtech
Bonne journée
Reigua
En fait, la position "0" correspond à -5 de température extérieur.
Donc moi qui suit dans une zone -7, on peux supposer que c'est le bon réglage
Par contre, ce ne sont pas les 100% qui me gêne (pour l'instant ) mais plutôt le fait que le connecteur soit shunté, surtout qu'apparemment, je suis le seul à être dans ce cas
As-tu une explication
Sinon, as-tu les "moyens" de contacter quelqu'un de fiable chez Ajtech
Bonne journée
Reigua
Anciennement PAC Air/Eau Daikin RZQ125/Ajtech et maintenant ZURAN/Ajtech sur 140m² de PC au RDC et 7 radiateurs à l'étage sur 100 m²
http://chezreigua.no-ip.org/index.html
http://chezreigua.no-ip.org/index.html
- Reigua
- Modérateur
- Messages : 2198
- Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 1:13 pm
- Localisation : Normandie, Etretat
Bonjour
Personne n'a d'info sur ce "strap"
Alors Chasqui, plus de nouvelles
Reigua
Personne n'a d'info sur ce "strap"
Alors Chasqui, plus de nouvelles
Reigua
Anciennement PAC Air/Eau Daikin RZQ125/Ajtech et maintenant ZURAN/Ajtech sur 140m² de PC au RDC et 7 radiateurs à l'étage sur 100 m²
http://chezreigua.no-ip.org/index.html
http://chezreigua.no-ip.org/index.html
-
- Scotché au forum
- Messages : 579
- Enregistré le : ven. mars 17, 2006 7:14 pm
- Reigua
- Modérateur
- Messages : 2198
- Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 1:13 pm
- Localisation : Normandie, Etretat
Bonjour
J'ai fini par appeler Ajtech hier en fin d'après midi
Concernant cette carte de limitation de puissance, il m'a aussi été confirmé que la partie de droite ne servait que pour les installations greffées de l'option piscine.
Le gars n'avait donc aucune idée sur le fait que mon connecteur de droite soit shunté Pour lui, cela n'a aucun effet.
Je crois que je vais profiter du WE pour enlever le strap et positionner mon cavalier sur 80%. Je verrai bien si mes consommations changent
Qu'en pensez-vous
Reigua
J'ai fini par appeler Ajtech hier en fin d'après midi
Concernant cette carte de limitation de puissance, il m'a aussi été confirmé que la partie de droite ne servait que pour les installations greffées de l'option piscine.
Le gars n'avait donc aucune idée sur le fait que mon connecteur de droite soit shunté Pour lui, cela n'a aucun effet.
Je crois que je vais profiter du WE pour enlever le strap et positionner mon cavalier sur 80%. Je verrai bien si mes consommations changent
Qu'en pensez-vous
Reigua
Anciennement PAC Air/Eau Daikin RZQ125/Ajtech et maintenant ZURAN/Ajtech sur 140m² de PC au RDC et 7 radiateurs à l'étage sur 100 m²
http://chezreigua.no-ip.org/index.html
http://chezreigua.no-ip.org/index.html
- Chanbon
- Site Admin
- Messages : 4512
- Enregistré le : mer. nov. 02, 2005 9:56 am
- Localisation : Loiret
- Contact :
Bonjour,
c'est dingue d'avoir aussi peu de données techniques ou documentations sur ces matériels
J'sais pas moi pour ma PAC tout est documenté (et accessible en ligne qui plus ait); les doc sont même fournies avec la machine; j'ai même la doc du circulateur...
Courage.
A+
PS:conso perso sur une journée à 9° jour et 3° nuit; 20° intérieur, 22kwh (compris circulateur avec ses 6.5kwh par jour)
c'est dingue d'avoir aussi peu de données techniques ou documentations sur ces matériels
J'sais pas moi pour ma PAC tout est documenté (et accessible en ligne qui plus ait); les doc sont même fournies avec la machine; j'ai même la doc du circulateur...
Courage.
A+
PS:conso perso sur une journée à 9° jour et 3° nuit; 20° intérieur, 22kwh (compris circulateur avec ses 6.5kwh par jour)
Admin du site www.chaleurterre.com
Site sur les énergies renouvelables - Géothermie - Aérothermie - Solaire - Eolien - Biomasse
Site sur les énergies renouvelables - Géothermie - Aérothermie - Solaire - Eolien - Biomasse
- Reigua
- Modérateur
- Messages : 2198
- Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 1:13 pm
- Localisation : Normandie, Etretat
Oui, c'est vraiment dingue cette histoire
Pour mes consos, je suis à environ 40 kwh /j depuis 2 jours.
@+
Reigua
Pour mes consos, je suis à environ 40 kwh /j depuis 2 jours.
@+
Reigua
Anciennement PAC Air/Eau Daikin RZQ125/Ajtech et maintenant ZURAN/Ajtech sur 140m² de PC au RDC et 7 radiateurs à l'étage sur 100 m²
http://chezreigua.no-ip.org/index.html
http://chezreigua.no-ip.org/index.html
- Reigua
- Modérateur
- Messages : 2198
- Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 1:13 pm
- Localisation : Normandie, Etretat
Merci Hervé ... et sur quelle position ? 80% aussi ?Hervé a écrit :Bonsoir Reigua,
Si cela peut t'aider, je suis dans la même position que Jean-Loup : aucun cable en bas à droite sur la carte de limitation de puissance....
Hervé
Bon WE
Reigua
Anciennement PAC Air/Eau Daikin RZQ125/Ajtech et maintenant ZURAN/Ajtech sur 140m² de PC au RDC et 7 radiateurs à l'étage sur 100 m²
http://chezreigua.no-ip.org/index.html
http://chezreigua.no-ip.org/index.html
- Reigua
- Modérateur
- Messages : 2198
- Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 1:13 pm
- Localisation : Normandie, Etretat
Bonjour Hervé
Merci de ta réponse
Bon WE
Reigua
Merci de ta réponse
Bon WE
Reigua
Anciennement PAC Air/Eau Daikin RZQ125/Ajtech et maintenant ZURAN/Ajtech sur 140m² de PC au RDC et 7 radiateurs à l'étage sur 100 m²