Réglage Ajtech + daikin = eau du circuit à 32°!!!

Répondre
PATRICK 22
Assidu
Assidu
Messages : 79
Enregistré le : mar. déc. 20, 2005 10:23 pm
Localisation : près du Havre

Message par PATRICK 22 »

bonsoir Reigua,

je n'ai toujours pas mis de chauffage et la température la plus basse jusqu'alors était de 19.4°c dans la salle le matin à 7 heures.
J'ai juste fait une petite flambée ce soir pour mon épouse qui avait une sensation de froid mais je pense que c'est le taux d'humidité qui lui donnait cette sensation. Je pense que je ne vais pas tarder à mettre mon chauffage en fonctionnement....

Patrick
Avatar du membre
Reigua
Modérateur
Modérateur
Messages : 2198
Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 1:13 pm
Localisation : Normandie, Etretat

Message par Reigua »

Bonjour

Je viens d'ouvrir ma PAC afin de relever les différentes positions des cavaliers de ma carte de régulation de puissance.

Surprise !!!

Sur la partie droite de la carte, le cavalier est sur 100% mais surtout, les deux bornes qui y correspondent en bas sont "shintées", cad reliées entres elles par un fil électrique :shock:

Si un installateur pouvait nous donner son avis ?
Michel :?:
Richard :?:
Chasqui :mrgreen:

Dès que j'aurai retrouvé le driver de mon camescope (Madame est sortie aujourd'hui avec l'appareil photo), je vous met tout ça en image :wink:

Ah, j'oubliai, sur la partie gauche, je suis en position 0, cad pour une température de -5 extérieur. (-7 normalement pour ma région)

Bonne soirée
Reigua
Anciennement PAC Air/Eau Daikin RZQ125/Ajtech et maintenant ZURAN/Ajtech sur 140m² de PC au RDC et 7 radiateurs à l'étage sur 100 m²
http://chezreigua.no-ip.org/index.html
Avatar du membre
Reigua
Modérateur
Modérateur
Messages : 2198
Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 1:13 pm
Localisation : Normandie, Etretat

Message par Reigua »

Re

La carte de régulation de puissance avec le shunt à droite

Image

La deuxième sonde

Image

Une vue d'ensemble

Image

Bonne soirée
Reigua
Anciennement PAC Air/Eau Daikin RZQ125/Ajtech et maintenant ZURAN/Ajtech sur 140m² de PC au RDC et 7 radiateurs à l'étage sur 100 m²
http://chezreigua.no-ip.org/index.html
Avatar du membre
jeanloup
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 572
Enregistré le : ven. août 11, 2006 6:29 pm
Localisation : Villeneuve les Avignon
Contact :

Message par jeanloup »

B'soir Reigua,

Je n'ai aucune idée de l'influence de ce strap. :shock: Tout ce que je peux apporter est mon témoignage : En ce qui me concerne ce bornier n'a pas été cablé.
AJTECH pendant 17 ans; maintenant ALTHERMA 3M...
http://jeanloup.pizon.free.fr/index.htm
Ma PAC solaire
http://mapacsolaire.site/index.htm
Avatar du membre
michel83
VIP Chaleurterre
VIP Chaleurterre
Messages : 244
Enregistré le : dim. janv. 29, 2006 11:04 am
Localisation : Var
Contact :

Message par michel83 »

Bonjour Reigua
réponse de mémoire à ton mail
si c'est sur 0 à gauche et à droite 100 % cela veut dire que la pac pourra fonctionner à 100 % que à partir de 0° mais pas en dessous. Moi, pour 0° je mettrais 80 %
cordialement
michel83
Mon site sur les Energies Renouvelables

"La Terre n'est pas un don de nos parents, ce sont nos enfants qui nous la prêtent"
Proverbe Indien.
Avatar du membre
Reigua
Modérateur
Modérateur
Messages : 2198
Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 1:13 pm
Localisation : Normandie, Etretat

Message par Reigua »

Bonjour Michel

En fait, la position "0" correspond à -5 de température extérieur.
Donc moi qui suit dans une zone -7, on peux supposer que c'est le bon réglage :?

Par contre, ce ne sont pas les 100% qui me gêne (pour l'instant :lol: ) mais plutôt le fait que le connecteur soit shunté, surtout qu'apparemment, je suis le seul à être dans ce cas :shock:

As-tu une explication :?:

Sinon, as-tu les "moyens" de contacter quelqu'un de fiable chez Ajtech :?:

Bonne journée
Reigua
Anciennement PAC Air/Eau Daikin RZQ125/Ajtech et maintenant ZURAN/Ajtech sur 140m² de PC au RDC et 7 radiateurs à l'étage sur 100 m²
http://chezreigua.no-ip.org/index.html
Avatar du membre
Reigua
Modérateur
Modérateur
Messages : 2198
Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 1:13 pm
Localisation : Normandie, Etretat

Message par Reigua »

Bonjour

Personne n'a d'info sur ce "strap" :(

Alors Chasqui, plus de nouvelles :lol:

Reigua
Anciennement PAC Air/Eau Daikin RZQ125/Ajtech et maintenant ZURAN/Ajtech sur 140m² de PC au RDC et 7 radiateurs à l'étage sur 100 m²
http://chezreigua.no-ip.org/index.html
chasqui
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 579
Enregistré le : ven. mars 17, 2006 7:14 pm

Message par chasqui »

Bonsoir,

"Personne n'a d'info sur ce "strap" Sad "..Désolé, je n'ai rien a ce sujet. Les super-hyper-techniciens doivent venir d'ici un quinzaine...je leur poserai LA question.

A+
Depuis 2006, utilisateur mitigé PàC -Ajtech 125 + Daikin-
Avatar du membre
Reigua
Modérateur
Modérateur
Messages : 2198
Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 1:13 pm
Localisation : Normandie, Etretat

Message par Reigua »

Bonjour

J'ai fini par appeler Ajtech hier en fin d'après midi :lol:

Concernant cette carte de limitation de puissance, il m'a aussi été confirmé que la partie de droite ne servait que pour les installations greffées de l'option piscine.

Le gars n'avait donc aucune idée sur le fait que mon connecteur de droite soit shunté :shock: Pour lui, cela n'a aucun effet.

Je crois que je vais profiter du WE pour enlever le strap et positionner mon cavalier sur 80%. Je verrai bien si mes consommations changent :?

Qu'en pensez-vous :?:

Reigua
Anciennement PAC Air/Eau Daikin RZQ125/Ajtech et maintenant ZURAN/Ajtech sur 140m² de PC au RDC et 7 radiateurs à l'étage sur 100 m²
http://chezreigua.no-ip.org/index.html
Avatar du membre
Chanbon
Site Admin
Site Admin
Messages : 4512
Enregistré le : mer. nov. 02, 2005 9:56 am
Localisation : Loiret
Contact :

Message par Chanbon »

Bonjour,

c'est dingue d'avoir aussi peu de données techniques ou documentations sur ces matériels :shock:

J'sais pas moi pour ma PAC tout est documenté (et accessible en ligne qui plus ait); les doc sont même fournies avec la machine; j'ai même la doc du circulateur...

Courage.

A+

PS:conso perso sur une journée à 9° jour et 3° nuit; 20° intérieur, 22kwh (compris circulateur avec ses 6.5kwh par jour)
Admin du site www.chaleurterre.com
Site sur les énergies renouvelables - Géothermie - Aérothermie - Solaire - Eolien - Biomasse
Image
Avatar du membre
Reigua
Modérateur
Modérateur
Messages : 2198
Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 1:13 pm
Localisation : Normandie, Etretat

Message par Reigua »

Oui, c'est vraiment dingue cette histoire :evil:

Pour mes consos, je suis à environ 40 kwh /j depuis 2 jours.

@+
Reigua
Anciennement PAC Air/Eau Daikin RZQ125/Ajtech et maintenant ZURAN/Ajtech sur 140m² de PC au RDC et 7 radiateurs à l'étage sur 100 m²
http://chezreigua.no-ip.org/index.html
Hervé
Assidu
Assidu
Messages : 96
Enregistré le : lun. mai 08, 2006 3:33 pm

Message par Hervé »

Bonsoir Reigua,


Si cela peut t'aider, je suis dans la même position que Jean-Loup : aucun cable en bas à droite sur la carte de limitation de puissance....



Hervé
Avatar du membre
Reigua
Modérateur
Modérateur
Messages : 2198
Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 1:13 pm
Localisation : Normandie, Etretat

Message par Reigua »

Hervé a écrit :Bonsoir Reigua,


Si cela peut t'aider, je suis dans la même position que Jean-Loup : aucun cable en bas à droite sur la carte de limitation de puissance....



Hervé
Merci Hervé ... et sur quelle position ? 80% aussi ?

Bon WE
Reigua
Anciennement PAC Air/Eau Daikin RZQ125/Ajtech et maintenant ZURAN/Ajtech sur 140m² de PC au RDC et 7 radiateurs à l'étage sur 100 m²
http://chezreigua.no-ip.org/index.html
Hervé
Assidu
Assidu
Messages : 96
Enregistré le : lun. mai 08, 2006 3:33 pm

Message par Hervé »

Salut Reigua,


Oui c'est bien cela, 80 % aussi !

Je vais également tenter quelques mesures de consommation avec mon compteur Tempo mais je crains que cela manque de précision...


Bonne journée


Hervé
Avatar du membre
Reigua
Modérateur
Modérateur
Messages : 2198
Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 1:13 pm
Localisation : Normandie, Etretat

Message par Reigua »

Bonjour Hervé

Merci de ta réponse :wink:

Bon WE
Reigua
Anciennement PAC Air/Eau Daikin RZQ125/Ajtech et maintenant ZURAN/Ajtech sur 140m² de PC au RDC et 7 radiateurs à l'étage sur 100 m²
http://chezreigua.no-ip.org/index.html