pac ajtech et gestionnaire d'energie
-
- Actif
- Messages : 7
- Enregistré le : mer. déc. 06, 2006 8:50 pm
pac ajtech et gestionnaire d'energie
bonjour je voudrais savoir s'il est possible de piloter une pac ajtech avec un gestionnaire d'energie type starbox pour del estage en cas de surconsomation ou de tarifs rouge tempo j'ai vu la solution de jeanloup mais il faut deja bien bidouiller
la solution par contacteur sur la puissance parait mauvais pour la machine qqun a t il une solution je ne peu pas croire qu'une telle machine ne puisse pas etre piloté merci par avance
la solution par contacteur sur la puissance parait mauvais pour la machine qqun a t il une solution je ne peu pas croire qu'une telle machine ne puisse pas etre piloté merci par avance
-
- Scotché au forum
- Messages : 579
- Enregistré le : ven. mars 17, 2006 7:14 pm
Salut,
Sinon, j'ai aperçu sur le forum un système automatique de basculement au moment du jour rouge.Ce système me parait le plus pratique.
A+
Ca, c'était une de mes idées quand j'ai fait installer ma PAC. L'installateur me l'a déconseillé sans me dire pourquoi! Alors je l'ai installé quand même. Finalement je me suis rendu compte que le délestage était une mauvaise idée car la PAC s'arrête progressivement, ce que ne fait pas le délesteur.pour del estage en cas de surconsomation ou de tarifs rouge tempo
Sinon, j'ai aperçu sur le forum un système automatique de basculement au moment du jour rouge.Ce système me parait le plus pratique.
A+
Depuis 2006, utilisateur mitigé PàC -Ajtech 125 + Daikin-
-
- Actif
- Messages : 8
- Enregistré le : ven. mars 03, 2006 6:37 pm
salut,
le + pratique c est d utliser
les contacts d asservissement chauffage de
ton compteur edf si tu en as!
mais sache que dans ce cas il te faudra remettre
a l heure ta commande centralisée a chaque fois!sinon
tu peux programmer l arret de la pac ou une baisse de la consigne
des que tu as connaissance d un jour rouge donc pas besoin d un gestionnaire!(tu auras qd meme la conso du circulateur:( )
apres si tu as une chaudiere en releve c est different.
moi perso qd jours rouge je programme l arret de la pac juste avant (6.00)
si je bosse pas je lance une flambée qd je me leve + poele si besoin
si je bosse je force un peu la consigne de tempé avant l arret de la pac 22°(tout ça peut se programmer sur la commande daikin-ajteck)
comme ça qd je rentre du taf (15.00 au + tard ) fais pas trop foid ds la barraque!!
et là je lance ma cheminée et mes 2 poeles avant que "les femmes de ma vie" n arrivent !!!
en fait je crois que chacun ici sur ce forum a trouvé un systeme qui lui convient
il n y a donc pas de raisons que tu ne trouves pas le tien! meme si tu n es pas bricolo!!
@++deaf
le + pratique c est d utliser
les contacts d asservissement chauffage de
ton compteur edf si tu en as!
mais sache que dans ce cas il te faudra remettre
a l heure ta commande centralisée a chaque fois!sinon
tu peux programmer l arret de la pac ou une baisse de la consigne
des que tu as connaissance d un jour rouge donc pas besoin d un gestionnaire!(tu auras qd meme la conso du circulateur:( )
apres si tu as une chaudiere en releve c est different.
moi perso qd jours rouge je programme l arret de la pac juste avant (6.00)
si je bosse pas je lance une flambée qd je me leve + poele si besoin
si je bosse je force un peu la consigne de tempé avant l arret de la pac 22°(tout ça peut se programmer sur la commande daikin-ajteck)
comme ça qd je rentre du taf (15.00 au + tard ) fais pas trop foid ds la barraque!!
et là je lance ma cheminée et mes 2 poeles avant que "les femmes de ma vie" n arrivent !!!
en fait je crois que chacun ici sur ce forum a trouvé un systeme qui lui convient
il n y a donc pas de raisons que tu ne trouves pas le tien! meme si tu n es pas bricolo!!
@++deaf
- jeanloup
- Scotché au forum
- Messages : 573
- Enregistré le : ven. août 11, 2006 6:29 pm
- Localisation : Villeneuve les Avignon
- Contact :
Bonsoir Hyacinthe,
Je suis flatté que tu te sois interessé à mon bricolage. Je comprends ta remarque ayant moi-même hésité à m'y oser.
Je note que ton besoin est relativement simple : délestage en jours rouge (je ne retiens pas la surconsommation, elle ne me parait pas fondée d'après ce que j'ai pu observer jusqu'à présent).
Alors une suggestion :
- pilotage des consignes HC et HP par la télécommande de la machine (possibilité de 5 programmes par jour, sur 7 jours)
- mise en place d'un délesteur comme tu l'entends mais agissant sur le circuit aquastat de la machine.
Lors du délestage, la machine s'arrêtera comme si elle se mettait en sécurité température haute. En fin de délestage, retour à une situation normale.
Ceci me paraît plus élégant qu'une mise hors tension simple et brutale qui nécessitera effectivement une intervention sur la commande centralisée.
Nota : les délesteurs tels que celui que tu cites, c'est peut être un peu luxueux pour ça ? J'avais remarqué un produit qui me semblait intéressant : http://www.krigelec.com/ejp/relejp.htm
Je suis flatté que tu te sois interessé à mon bricolage. Je comprends ta remarque ayant moi-même hésité à m'y oser.
Je note que ton besoin est relativement simple : délestage en jours rouge (je ne retiens pas la surconsommation, elle ne me parait pas fondée d'après ce que j'ai pu observer jusqu'à présent).
Alors une suggestion :
- pilotage des consignes HC et HP par la télécommande de la machine (possibilité de 5 programmes par jour, sur 7 jours)
- mise en place d'un délesteur comme tu l'entends mais agissant sur le circuit aquastat de la machine.
Lors du délestage, la machine s'arrêtera comme si elle se mettait en sécurité température haute. En fin de délestage, retour à une situation normale.
Ceci me paraît plus élégant qu'une mise hors tension simple et brutale qui nécessitera effectivement une intervention sur la commande centralisée.
Nota : les délesteurs tels que celui que tu cites, c'est peut être un peu luxueux pour ça ? J'avais remarqué un produit qui me semblait intéressant : http://www.krigelec.com/ejp/relejp.htm
AJTECH pendant 17 ans; maintenant ALTHERMA 3M...
http://jeanloup.pizon.free.fr/index.htm
Ma PAC solaire
http://mapacsolaire.site/index.htm
http://jeanloup.pizon.free.fr/index.htm
Ma PAC solaire
http://mapacsolaire.site/index.htm
-
- Actif
- Messages : 7
- Enregistré le : mer. déc. 06, 2006 8:50 pm
merci pour toute ces reponses je vois que d'autre parle la meme langue que moi
je pense utiliser la programation moi aussi mais comme je suis souvent parti je ne sais pas si madame sera aussi vigilante voila pourquoi un automatisme serai bienvenu bon le petit delesteur a l'air interessant par contre le stop par l'aquastat (si j'ai compris on stoppe le circulateur l'eau monte en t° d'ou stop secu) je ne crois pas que les securités soit la pour ça en tout cas pas sur ma belle futur machine j'aurais bien trop peur dommage qu'on ne puisse pas lui donner un ordre de stop tout simple quand meme merci a tous
je pense utiliser la programation moi aussi mais comme je suis souvent parti je ne sais pas si madame sera aussi vigilante voila pourquoi un automatisme serai bienvenu bon le petit delesteur a l'air interessant par contre le stop par l'aquastat (si j'ai compris on stoppe le circulateur l'eau monte en t° d'ou stop secu) je ne crois pas que les securités soit la pour ça en tout cas pas sur ma belle futur machine j'aurais bien trop peur dommage qu'on ne puisse pas lui donner un ordre de stop tout simple quand meme merci a tous
- jeanloup
- Scotché au forum
- Messages : 573
- Enregistré le : ven. août 11, 2006 6:29 pm
- Localisation : Villeneuve les Avignon
- Contact :
Mais bon sang c'est bien sûr !
Il suffit de lui faire croire qu'il fait déjà bien chaud. C'est d'ailleurs ce que je fais !
Le délesteur peut court-circuiter la sonde (ou plus exactement schunter la sonde par une résistance disons de 15 kilohms. La régul comprendra qu'il fait déjà plus de 30 °C et arrêtera la machine.
Il suffit de lui faire croire qu'il fait déjà bien chaud. C'est d'ailleurs ce que je fais !
Le délesteur peut court-circuiter la sonde (ou plus exactement schunter la sonde par une résistance disons de 15 kilohms. La régul comprendra qu'il fait déjà plus de 30 °C et arrêtera la machine.
AJTECH pendant 17 ans; maintenant ALTHERMA 3M...
http://jeanloup.pizon.free.fr/index.htm
Ma PAC solaire
http://mapacsolaire.site/index.htm
http://jeanloup.pizon.free.fr/index.htm
Ma PAC solaire
http://mapacsolaire.site/index.htm
- Reigua
- Modérateur
- Messages : 2198
- Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 1:13 pm
- Localisation : Normandie, Etretat
Bonjour JeanLoup
Elémentaire mon cher Watson
Je suis surpris que tu n'y es pas pensé plus tôt
Reigua
Elémentaire mon cher Watson
Je suis surpris que tu n'y es pas pensé plus tôt
Reigua
Modifié en dernier par Reigua le lun. déc. 11, 2006 10:08 pm, modifié 1 fois.
Anciennement PAC Air/Eau Daikin RZQ125/Ajtech et maintenant ZURAN/Ajtech sur 140m² de PC au RDC et 7 radiateurs à l'étage sur 100 m²
http://chezreigua.no-ip.org/index.html
http://chezreigua.no-ip.org/index.html
-
- Actif
- Messages : 7
- Enregistré le : mer. déc. 06, 2006 8:50 pm
- Reigua
- Modérateur
- Messages : 2198
- Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 1:13 pm
- Localisation : Normandie, Etretat
Bonjour Hyacinthe
C'est une idée aussi de jouer sur le contact de l'aquastat mais la solution de JeanLoup décrite ci-dessus me parait bien plus fine
Reigua
C'est une idée aussi de jouer sur le contact de l'aquastat mais la solution de JeanLoup décrite ci-dessus me parait bien plus fine
Reigua
Anciennement PAC Air/Eau Daikin RZQ125/Ajtech et maintenant ZURAN/Ajtech sur 140m² de PC au RDC et 7 radiateurs à l'étage sur 100 m²
http://chezreigua.no-ip.org/index.html
http://chezreigua.no-ip.org/index.html
- jeanloup
- Scotché au forum
- Messages : 573
- Enregistré le : ven. août 11, 2006 6:29 pm
- Localisation : Villeneuve les Avignon
- Contact :
Oui, Hyacinthe, c'est bien ce que je proposais au début de notre échange.
Mais en examinant de plus près le schéma d'AJTECH c'est exactement la même chose que ce je prposais à l'instant : l'aquastat a pour effet de mettre en // sur la sonde une résistance de 25 kilohms.
Le circuit sonde présente alors une résistance équivalente de moins de 12 kilohms soit l'image d'une température de 40 °C environ : la machine s'arrête mais le circulateur continue de fonctionner. Eh oui ça se passe comme ça chez AJTECH !
Mais en examinant de plus près le schéma d'AJTECH c'est exactement la même chose que ce je prposais à l'instant : l'aquastat a pour effet de mettre en // sur la sonde une résistance de 25 kilohms.
Le circuit sonde présente alors une résistance équivalente de moins de 12 kilohms soit l'image d'une température de 40 °C environ : la machine s'arrête mais le circulateur continue de fonctionner. Eh oui ça se passe comme ça chez AJTECH !
AJTECH pendant 17 ans; maintenant ALTHERMA 3M...
http://jeanloup.pizon.free.fr/index.htm
Ma PAC solaire
http://mapacsolaire.site/index.htm
http://jeanloup.pizon.free.fr/index.htm
Ma PAC solaire
http://mapacsolaire.site/index.htm