Re
Bon désolé pour le retard.
Je retire tout ce que j'ai dis précédemment, car, je ne sais pas pourquoi mais en enlevant le capot du module Ajtech, je me suis aperçu que l'aquastat était sur 35°C ?!?!?!?
Vraiment, je n'y comprend rien. Peut-être est-ce en remettant le capot la dernière fois que celui-ci a bougé ? A moins que ma fille ai glissé les mains par le dessous ce qui me surprendrai quand même. (mais bon, avec les enfants... Elle a 3 ans)
Donc Aquastat repositionné à 45°, v3v en position 6 (graduation de 1 à 10 avec 1=ouverte à 100% et 10=fermée à 100%).
J'ai pu constater ce soir que mes radiateurs montaient bien plus haut en température (ouf) et que v3v sur 6, j'avais une température au départ du module vers mon PC qui semblait stagner vers les 38°, ce qui est je pense une valeur suffisante. Surtout que mes nourrices de la maison se trouvent à une certaine distance du module et que les fourreaux passent par le vide sanitaire, avec peut-être un peu de perte au passage.
Donc RAS pour le moment.
Vraiment, je ne comprends pas pourquoi la valeur de l'aquastat a bougée. En tout cas, si c'est dû à mes dernières manipulations, ça date de fin décembre.
Evidemment, je vous tiens au courant.
J'ai quand même fait des photos alors si quelqu'un pouvait me dire comment les insérer rapidement...
Bonne soirée
Reigua, complètement déboussolé
[/img]
Bon désolé pour le retard.
Je retire tout ce que j'ai dis précédemment, car, je ne sais pas pourquoi mais en enlevant le capot du module Ajtech, je me suis aperçu que l'aquastat était sur 35°C ?!?!?!?
Vraiment, je n'y comprend rien. Peut-être est-ce en remettant le capot la dernière fois que celui-ci a bougé ? A moins que ma fille ai glissé les mains par le dessous ce qui me surprendrai quand même. (mais bon, avec les enfants... Elle a 3 ans)
Donc Aquastat repositionné à 45°, v3v en position 6 (graduation de 1 à 10 avec 1=ouverte à 100% et 10=fermée à 100%).
J'ai pu constater ce soir que mes radiateurs montaient bien plus haut en température (ouf) et que v3v sur 6, j'avais une température au départ du module vers mon PC qui semblait stagner vers les 38°, ce qui est je pense une valeur suffisante. Surtout que mes nourrices de la maison se trouvent à une certaine distance du module et que les fourreaux passent par le vide sanitaire, avec peut-être un peu de perte au passage.
Donc RAS pour le moment.
Vraiment, je ne comprends pas pourquoi la valeur de l'aquastat a bougée. En tout cas, si c'est dû à mes dernières manipulations, ça date de fin décembre.
Evidemment, je vous tiens au courant.
J'ai quand même fait des photos alors si quelqu'un pouvait me dire comment les insérer rapidement...
Bonne soirée
Reigua, complètement déboussolé
[/img]
- Chanbon
- Site Admin
- Messages : 4512
- Enregistré le : mer. nov. 02, 2005 9:56 am
- Localisation : Loiret
- Contact :
Sur le site http://imageshack.us/
Les photos ne doivent pas faire plus de 1Mo
Parcourir
Host It
Copier le premier lien pour forum
coller dans ton message ici
Les photos ne doivent pas faire plus de 1Mo
Parcourir
Host It
Copier le premier lien pour forum
coller dans ton message ici
Admin du site www.chaleurterre.com
Site sur les énergies renouvelables - Géothermie - Aérothermie - Solaire - Eolien - Biomasse
Site sur les énergies renouvelables - Géothermie - Aérothermie - Solaire - Eolien - Biomasse
- degun
- Actif
- Messages : 13
- Enregistré le : mar. nov. 29, 2005 2:04 pm
- Localisation : Marseille (13)
- Contact :
- Chanbon
- Site Admin
- Messages : 4512
- Enregistré le : mer. nov. 02, 2005 9:56 am
- Localisation : Loiret
- Contact :
Salut,
oui c'est bien un robinet de sortie, il te faut l'ouvrir à fond avec un clef Allen.
A+
oui c'est bien un robinet de sortie, il te faut l'ouvrir à fond avec un clef Allen.
A+
Admin du site www.chaleurterre.com
Site sur les énergies renouvelables - Géothermie - Aérothermie - Solaire - Eolien - Biomasse
Site sur les énergies renouvelables - Géothermie - Aérothermie - Solaire - Eolien - Biomasse
- Chanbon
- Site Admin
- Messages : 4512
- Enregistré le : mer. nov. 02, 2005 9:56 am
- Localisation : Loiret
- Contact :
Ca sert simplement quand tu veux déposer ton radiateur.
Si ton thermostatique fonctionne bien, c'est lui qui commande la quantité d'eau chaude qui entre dans le radiateur.
Si ton thermostatique fonctionne bien, c'est lui qui commande la quantité d'eau chaude qui entre dans le radiateur.
Admin du site www.chaleurterre.com
Site sur les énergies renouvelables - Géothermie - Aérothermie - Solaire - Eolien - Biomasse
Site sur les énergies renouvelables - Géothermie - Aérothermie - Solaire - Eolien - Biomasse
- Reigua
- Modérateur
- Messages : 2198
- Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 1:13 pm
- Localisation : Normandie, Etretat
- Chanbon
- Site Admin
- Messages : 4512
- Enregistré le : mer. nov. 02, 2005 9:56 am
- Localisation : Loiret
- Contact :
Tu dévisse à fond, y a pas de problème.
Admin du site www.chaleurterre.com
Site sur les énergies renouvelables - Géothermie - Aérothermie - Solaire - Eolien - Biomasse
Site sur les énergies renouvelables - Géothermie - Aérothermie - Solaire - Eolien - Biomasse
- Reigua
- Modérateur
- Messages : 2198
- Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 1:13 pm
- Localisation : Normandie, Etretat
Salut Chanbon
Suite... et fin j'espère.
Dans la même idée, j'ai un autre radiateur avec le même genre de raccordement mais avec un bouchon en cuivre plutôt bien serré car contrairement à celui de la photo du dessus qui peut facilement se dévisser à la main, sur celui-ci, je vais devoir prendre une clé pour l'enlever et je me pose donc la question de savoir si c'est le même genre de "capuchon" ou bien si c'est plutôt un bouchon à part entière et donc provoquer une fuite.
Je sais qu'on sort un peu du contexte, aussi je ne t'en voudrais pas si tu devais déplacer ce post dans une autre rubrique plus appropriée, mais à condition de me prévenir hein ??
Voici la photo de cet autre raccord de radiateur :
D'avance merci
Reigua
Suite... et fin j'espère.
Dans la même idée, j'ai un autre radiateur avec le même genre de raccordement mais avec un bouchon en cuivre plutôt bien serré car contrairement à celui de la photo du dessus qui peut facilement se dévisser à la main, sur celui-ci, je vais devoir prendre une clé pour l'enlever et je me pose donc la question de savoir si c'est le même genre de "capuchon" ou bien si c'est plutôt un bouchon à part entière et donc provoquer une fuite.
Je sais qu'on sort un peu du contexte, aussi je ne t'en voudrais pas si tu devais déplacer ce post dans une autre rubrique plus appropriée, mais à condition de me prévenir hein ??
Voici la photo de cet autre raccord de radiateur :
D'avance merci
Reigua
- Chanbon
- Site Admin
- Messages : 4512
- Enregistré le : mer. nov. 02, 2005 9:56 am
- Localisation : Loiret
- Contact :
Salut,
on voit pas bien sur la photo, mais ça doit être le cabochon qui cache la tête du robinet, en le dévissant, tu retrouvera derrière la même chose que sur l'autre radiateur, un trou de clef Allen.
a+
on voit pas bien sur la photo, mais ça doit être le cabochon qui cache la tête du robinet, en le dévissant, tu retrouvera derrière la même chose que sur l'autre radiateur, un trou de clef Allen.
a+