Salut Chris

Mon aquastat est pratiquement en buté, à mi-chemin entre 45 et 50° :lol:

Mes 2 circulateurs (principal + PC) sont en position III tous les 2, soient 2450 et 2200 tr/min. Le plus petit étant celui de mon PC seul.

Si je baisse le circulateur PC, celui-ci montera moins vite en température et laissera un peu "plus" de temps au circuit radiateurs d'étage de monter en température non ? Ce raisonnement tient-il la route :roll:

Pour une purge, pourquoi pas....

@+
Reigua
Chris

Message par Chris »

salut Reigua,

effectivement on peut tenter de jouer sur la vitesse d'un circulateur , il faudrait que tu réduise la vitesse du circul radiateur, je m explique; plus la vitesse d un circul est elevé moins l ecart entre depart et retour (Delta T) sera important donc moins d echange avec l 'emetteur (radiateur, plancher chauffant..). C est pourquoi, si tu diminues la vitesse du circulateur (circuit radiateur) il est normalement probable que la température d eau des radiateurs augmente.
Autre precision as tu des radiateurs basse température?

A+

Chris
Avatar du membre
Chanbon
Site Admin
Site Admin
Messages : 4512
Enregistré le : mer. nov. 02, 2005 9:56 am
Localisation : Loiret
Contact :

Message par Chanbon »

Bonjour,

c'est l'inverse justement, plus le circulateur va vite plus il est amené de calories au radiateur, et plus il diffusera.

Image
exemple de courbe de puissance du radiateur en fonction du débit sur le site de H.Silve.

Car à l'extrême, ton raisonnement amènerai à penser qu'avec un débit nul, on aurait le maximum de diffusion :wink:

Donc non, il faut au contraire augmenter ce débit.

a+
Admin du site www.chaleurterre.com
Site sur les énergies renouvelables - Géothermie - Aérothermie - Solaire - Eolien - Biomasse
Image
Richard 84
VIP Chaleurterre
VIP Chaleurterre
Messages : 360
Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 8:36 pm

Message par Richard 84 »

Bonjour Chriss et Reigua

Chriss tu te trompe, si tu diminue la vitesse de rotation donc le débit de ton circulateur la T° de ton eau va inexorablement chutter il se produira l'inverse de ce que Reigua désire " augmenté " la T° de ces radiateur.
Les besoins en énergie pour les pieces étant toujours les MMs l'eau va restitué sont energie et revenir plus froide à la PAC c'elle -ci n'étant pas suffisament puissante je te laisse deviner le résultat.
Ceci est bien sur valable pour le cas de Reigua.
En temps normal, si le calcul est bien réalisé, le débit est fonction de la puissance à restituer dans les différents émetteurs

Richard

On a toujours besoin d'un pro près de chez soit
Avatar du membre
Chanbon
Site Admin
Site Admin
Messages : 4512
Enregistré le : mer. nov. 02, 2005 9:56 am
Localisation : Loiret
Contact :

Message par Chanbon »

Bonjour Richard et merci d'intervenir sur le forum. :D
"On a toujours besoin d'un pro près de chez soi" :wink:
Admin du site www.chaleurterre.com
Site sur les énergies renouvelables - Géothermie - Aérothermie - Solaire - Eolien - Biomasse
Image
Richard 84
VIP Chaleurterre
VIP Chaleurterre
Messages : 360
Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 8:36 pm

Message par Richard 84 »

Salut Chambon
tu as raison soi ne prend pas de T :oops:

Richard
chris

Message par chris »

merci Chanbon, je me suis effectivement trompé...
Avatar du membre
elf
Modérateur
Modérateur
Messages : 1395
Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 1:58 pm
Localisation : Lançon Provence 13680
Contact :

Message par elf »

Bonjour à tous,
Dans ta présentation, tu montres les photos des 2 circulateurs, ils sont tous les deux sur 2. Je pense que c'est ton chauffagiste qui les avait réglés.
Tu peux, peut être à confirmer par un pro, Richard ?
baisser la circulation sur le PC sur 2, il est actuellement sur 3
et laisser la circulation sur les radiateurs sur 3
en sachant que le volume débité par la pompe du PC est de :
sur 1 = 1450 l/mn,
sur 2 = 1900 l/mn,
sur 3 = 2200 l/mn.
Cordialement.
elf
esdb

Message par esdb »

il faut essayer de purger les radiateurs cela peut provenir de l'air qui fait tampon et qui empéche l'eau de circuler c'est pour cela que les radiateurs ne sont chaud qu'à moitié (enfin peut être).
Avatar du membre
Reigua
Modérateur
Modérateur
Messages : 2198
Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 1:13 pm
Localisation : Normandie, Etretat

Message par Reigua »

Merci de votre aide les gars :wink:

Bon, j'ai seulement baissé la vitesse du circulateur PC en position II pour l'instant (celui de droite sur la photo de ma présentation).

Je n'ai pas tenté de purge sur mes radiateurs car je croyais qu'un radiateur avec de l'air faisait forcément du "bruit" (goutte à goutte). Je me trompe ? Mais bon, je vais le faire ce soir et je verrai bein.

Sinon, oui, mes radiateurs à l'étage sont des basses températures.

Bonne journée
Reigua
Avatar du membre
Chanbon
Site Admin
Site Admin
Messages : 4512
Enregistré le : mer. nov. 02, 2005 9:56 am
Localisation : Loiret
Contact :

Message par Chanbon »

Salut Reigua,

tu peux toujours vérifier s'ils n'ont pas d'air dedans, un petit tour de tournevis et une éponge, tu seras vite fixé sur ce point.


A+
Modifié en dernier par Chanbon le lun. janv. 30, 2006 12:00 pm, modifié 1 fois.
Admin du site www.chaleurterre.com
Site sur les énergies renouvelables - Géothermie - Aérothermie - Solaire - Eolien - Biomasse
Image
Avatar du membre
Reigua
Modérateur
Modérateur
Messages : 2198
Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 1:13 pm
Localisation : Normandie, Etretat

Message par Reigua »

Oui oui, je sais, c'est ce que je vais faire... :lol:

@+
Reigua
Avatar du membre
JFLA76
Assidu
Assidu
Messages : 78
Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 6:48 pm
Localisation : Morville sur Andelle (76)
Contact :

Message par JFLA76 »

Bonjour,

Ma PAC (AJETCH +RZQ 125, PC + Radiateurs)est en service depuis le 25/01/06 au soir.
Premier nuit/jour Reglage de la consigne Daikin à 20° (je rapelle que la sonde se trouve à l'étage): la pac a tournée toute la nuit et une bonne partie de la journée (moyenne exterieure 1.6°)
Seconde nuit/jour Verification des temperature par la touche TEST de l'interface DAIKIN:
Surprise: je commence à comprendre le mode de fonctionnement
Sonde 0 = temp interface Daikin 14 ° à la cave.
Sonde 1 = Temp sonde étage --->8° (alors qu'il faisait 19°?). quand je coupe l'alimentation de la bouteille de melange, miracle, la sonde indique 18 (decalage d'un ° ).

ce qui signifie:
thermostat PC reglé 20°
Consigne Daikin reglée 18° (vue à 8 par l'interface Daikin)
RDC = 20° coupure du thermostat PC --> l'interface Daikin vois la temp réelle de l'étage --> pilotage du module Daikin par la sonde et coupur de celui-ci si la temp réeele de l'etage est > 18 (19° sur le thermometre placé à coté)

PC < 20° --> temp fausse à l'etage (8) --> enclanchement module Daikin

Maintenant : Utilisation des derogations horaires:

PC =20°
Consigne = 16° de 22h à 5H30 et de 8h30 à 16h30 sinon 18°

PAS de DEROGATION SUR LE PC .

PS : la conso electrique commence à baisser....

Un exemple de courbe de temperature des gaz de la PAC sur une journée
Image
Modifié en dernier par JFLA76 le lun. janv. 30, 2006 8:06 pm, modifié 1 fois.
Site Web: http://perso.wanadoo.fr/jfla76.morville/

Surface 260m² PAC Ajtech125 +Daikin, 100m² de PC + 14 radiateurs, Releve chaudiere Fuel, Abt TEMPO
slicks
Très assidu
Très assidu
Messages : 176
Enregistré le : jeu. janv. 12, 2006 8:00 pm

Message par slicks »

Salut JFLA.
Ton systéme accepte d'origine les capteur 1 wire ?
Avatar du membre
JFLA76
Assidu
Assidu
Messages : 78
Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 6:48 pm
Localisation : Morville sur Andelle (76)
Contact :

Message par JFLA76 »

Bonsoir, slicks

avec un plugin --> homeseer + plugin 1-wire

Jean-francois
Site Web: http://perso.wanadoo.fr/jfla76.morville/

Surface 260m² PAC Ajtech125 +Daikin, 100m² de PC + 14 radiateurs, Releve chaudiere Fuel, Abt TEMPO