[RESOLU] Pb remontage echangeur a plaque atlantic

Message par nibe12.1 »

Bonsoir,
presque heureux possesseur d'une pac Nibe 12.1 sur nappe avec un échangeur atlantic (Magnum), j'ai constaté une baisse de rendement au niveau de l'echangeur.
fier et motivé, je l'ai démonté, lavé, et je l'ai remonté.

j'ai fait attention au sens des joints, a la positions des plaques et je le remonte.
je branche le puit, je laisse a l'air le coté pac et je met en eau : au bout de 30s il sors de l'eau du coté pac... :( :shock:

2iemme, 3iemme remontage pareille...
j'ai essayé en serrant vraiment a fond, j'ai l'impression que c'est pire. cela fait déjà une journée que je suis dessus. j'ai le moral dans les chaussettes.

c'est pas comme si il faisait -2 dehors et que j'avais 2 ptit lou, heureusement que la cheminé fonctionne.

est dire qu'il va falloir faire ca 2x par an visiblement....
merci d'avance pour vos idées.

A+
Modifié en dernier par nibe12.1 le jeu. janv. 28, 2010 6:10 pm, modifié 1 fois.
nibe12.1
Nouveau
Nouveau
Messages : 2
Enregistré le : jeu. janv. 28, 2010 5:28 pm

Message par nibe12.1 »

Merci a tous, en farfouillant sur internet j'ai trouvé ma réponse.

donc l'échangeur est fabriqué pour atlantic par magnum,
voici la notice de l'échangeur (elle était pas fournis avec...).

visiblement, je n'ai pas de nid d'abeille, donc mes plaques ne sont pas bien mise.
pff. j'aurais mieux fait de regarder avant. :oops:

http://www.magnumgs.fr/documentation/echtech.pdf

bref, je vais essayé ce soir.
amicalement.
Avatar du membre
nappe phreatique
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2383
Enregistré le : mer. déc. 21, 2005 1:16 pm
Localisation : 63

Message par nappe phreatique »

Hello, ami Nibe-iste :wink:

Pour en avoir parlé avec pas mal de pros, les échangeurs à plaques démontables ne sont pas une "vraie" bonne idée, car leur remontage correct est assez délicat, difficile de mise en œuvre pour un particulier.

Tu en as fait l'amère expérience.

Les échangeurs à plaques brasés ne sont pas trop chers, facilement nettoyable chimiquement par circulation en boucle fermée en contre flux du flux habituel, avec des produit adaptés, c'est une bonne solution, au pire, casse ou perçage de l'échangeur, on le remplace sans états d'âme.

Dans ton cas, le pb est de savoir ce qui s'est passé pour que la performance baisse : encrassement ? Il était sale quand tu l'as démonté ?

Si c'est le cas, prévoir un nettoyage annuel avec l'agent chimique adapté.

Ici, j'ai un échangeur de barrage à plaques brasés par PAC, et RAS depuis 4 hivers sur les perfs qui restent strictement identiques.
-
Amicalement,
François

Double PAC O/O Nibe
http://www.chaleurterre.com/wiki/doku.p ... phreatique

Bureau d’Étude spécialisé dans la rénovation chauffage des grandes demeures.