question sur la profondeur d'un forage

couff
Assidu
Assidu
Messages : 52
Enregistré le : sam. juil. 26, 2008 8:24 pm
Localisation : 38119 PIERRE CHATEL

Message par couff »

il reste environ 3m, j'ai sorti la pompe du puits et envoyé un tube rigide dedans, effectivement dans le fond il y a 1 m de boue ou sable
couff
Assidu
Assidu
Messages : 52
Enregistré le : sam. juil. 26, 2008 8:24 pm
Localisation : 38119 PIERRE CHATEL

Message par couff »

je pense qu'il est descendu trop bas avec le tubage, il est environ 1 m dans le sable du fond de la nappe.
Avatar du membre
nappe phreatique
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2383
Enregistré le : mer. déc. 21, 2005 1:16 pm
Localisation : 63

Message par nappe phreatique »

Salut,

Pour la Doc nibe, rien n'est specifié** quand à la presence de glycol pour une install sur nappe, mais la securité hor gel existe dans les parametres (j'ai plus en memoire mais je peux te retrouver cela facilement).

Tu cale ce parametre à 2°C (contre -8°C en standard pour une application sonde verticale ou horizontale), donc tu sera certain que la PAC s'arretera avant toute prise en glace de l'échangeur.

** :Pour la garantie NIBE, ils glycolent systématiquement, mais il n'y a pas de danger de prise en glace avec la méthode que j'indique.

Pour le démarrage du circulateur primaire, ils en parlent quelque part, c'est un parametre auquel on n'a pas acces, mais le circulateur primaire démarre toujours plusieurs dizaines de seconde avant le compresseur, donc pas de pb. Il suffit de récuperer le signal circulateur primaire pour un contacteur dédié à la pompe à eau, qui demarrera en même temps que ce circulateur.

Pour le puits et l'argile, c'est le plus compliqué :

Aucun puits n'est standard, car la nature du substrat est prépondérante. Certains forage sont sableux, d'autres argileux, certains sont tres "purs", d'autres non. Les puits qui sont sujet à l'envasement peuvent etre nettoyé, mais souvent, les mal est chronique, si l'envasement est vraiment rapide, il faudra prevoir un curage régulier du puits (qui se fait par l'utilisation d'une puissante pompe à eau chargée, ou par injection/aspiration d'air sou pression pour remonter toutes les impuretées). Parfois, le pb se calme de lui même au bout d'un certain temps, parfois non.

Normalement, le foreur pompe tres forts durant une à plusieurs heures juste apres le forage du puits pour le nettoyer le plus possible, mais ce n'est pas une garantie contre l'envasement.

Comme le suggère RV, remonte le plus possible ta pompe à eau (par exemple 1 bon metre sous le niveau hydrodynamique) afin qu'un maximum des particules ne soient pas pompées vers la PAC, mais le pb risque de subsister quand même.

Il faudra dans ce cas prevoir un gros filtre à sable pour proteger l'échangeur intermédiaire, et le nettoyer régulièrement.
-
Amicalement,
François

Double PAC O/O Nibe
http://www.chaleurterre.com/wiki/doku.p ... phreatique

Bureau d’Étude spécialisé dans la rénovation chauffage des grandes demeures.
couff
Assidu
Assidu
Messages : 52
Enregistré le : sam. juil. 26, 2008 8:24 pm
Localisation : 38119 PIERRE CHATEL

Message par couff »

salut,
je viens de terminer l'installation de ma PAC.
malheureusement j'ai toujours mon problème de colmatage du filtre,
je l'ai changer par un filtre a cartouche 200 µm, je pense qu'il est trop fin ??
j'ai toujours autant de sable et boue au démarrage !!!
je vais monter pour essayer une cartouche 400µm pour voir ???
j'ai peur de boucher l'échangeur ???
je vais appeler mon foreur pour savoir si il a une solution

A++
hd31
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3353
Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
Localisation : Toulouse
Contact :

Message par hd31 »

Et un truc du style "Dyson", c'est-à-dire un séparateur centrifuge ? Je ne sais pas si ça existe pour ce type d'installation.
couff
Assidu
Assidu
Messages : 52
Enregistré le : sam. juil. 26, 2008 8:24 pm
Localisation : 38119 PIERRE CHATEL

Message par couff »

Bonne idée,
je viens de regarder sur le net, Séparateur de marque LAKOS
effectivement le principe du séparateur centrifuge réglerait mon problème,
demain je vais me renseigner auprès du fabriquant

a++
Avatar du membre
nappe phreatique
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2383
Enregistré le : mer. déc. 21, 2005 1:16 pm
Localisation : 63

Message par nappe phreatique »

hd31 a écrit :Et un truc du style "Dyson", c'est-à-dire un séparateur centrifuge ? Je ne sais pas si ça existe pour ce type d'installation.
ça existe, c'est le type de filtre que j'ai :

La marque est "Cintropur", c'est un filtre cyclonique (sables séparés par force centrifuge), muni aussi de l'habituelle "chaussette" pour les particules plus fines, qui ne sont pas centrifugées.

J'ai remonté jusqu'a 1 Kg de sable par semaine sans pb pour mon filtre avec ce matos.

200 µm c'est déja 0,2 mm, c'est déja assez gros comme particules. à 0,4 mm (400 µm), énorméments de particules vont passer dans l'échangeur.

Il te faut un filtre de grande taille (le "bol" du mien fait dans les 60-70 cm de haut, large de 20 cm) pour resister à pas mal d'impuretées sans etre nettoyer tous les 3 jours.

Sinon, si le pb est insurmontable avec de la filtration classique, passer au filtre à sable (comme pour les piscines), avec un gros reservoir de sable qui piège tout ce qui circule.
-
Amicalement,
François

Double PAC O/O Nibe
http://www.chaleurterre.com/wiki/doku.p ... phreatique

Bureau d’Étude spécialisé dans la rénovation chauffage des grandes demeures.
couff
Assidu
Assidu
Messages : 52
Enregistré le : sam. juil. 26, 2008 8:24 pm
Localisation : 38119 PIERRE CHATEL

Message par couff »

salut francois,
ton filtre let le NW50 de chez CINTROPUR ??
couff
Assidu
Assidu
Messages : 52
Enregistré le : sam. juil. 26, 2008 8:24 pm
Localisation : 38119 PIERRE CHATEL

Message par couff »

Suite,
quel fréquence le remplacement de la chaussette 25µm sur ton filtre Nw50, je regarde pour soit monter un filtre Nw50 ou un filtre autonettoyant Metalife PLOT 1"1/2 de Jetly

a++

Image
couff
Assidu
Assidu
Messages : 52
Enregistré le : sam. juil. 26, 2008 8:24 pm
Localisation : 38119 PIERRE CHATEL

Message par couff »

salut,
ton filtre est le Nw32 ??
par contre quel est la fréquence de remplacement de la chaussette et quel taille de filtration
a ++
couff
Assidu
Assidu
Messages : 52
Enregistré le : sam. juil. 26, 2008 8:24 pm
Localisation : 38119 PIERRE CHATEL

Message par couff »

suite,
ce type de filtre parait pas mal,
par contre quel sont les contraintes de nettoyage ??

Image
couff
Assidu
Assidu
Messages : 52
Enregistré le : sam. juil. 26, 2008 8:24 pm
Localisation : 38119 PIERRE CHATEL

Message par couff »

as tu déjà eu des problèmes de colmatage de ton échangeur a plaque avec 100µm de filtration ??

a++
couff
Assidu
Assidu
Messages : 52
Enregistré le : sam. juil. 26, 2008 8:24 pm
Localisation : 38119 PIERRE CHATEL

Message par couff »

je vais commander demain le filtre NW32, a suivre ...
Avatar du membre
nappe phreatique
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2383
Enregistré le : mer. déc. 21, 2005 1:16 pm
Localisation : 63

Message par nappe phreatique »

couff a écrit :je vais commander demain le filtre NW32, a suivre ...
Bon choix, il devrait etre suffisant !

J'ai le NW50 (bien plus gros), mais c'était pour encaisser les 10,5 m3/h de la première pompe à eau. Maintenant que je ne pompe plus que 5 m3/h, il est surdimensionné, mais qui peut le plus peut le moins, et ça ne consomme aucune énergie.

Pour la maille du filtre, de l'ordre de 150-200 µm me semble un bon compromis (j'ai testé un 25 µm, et même avec le NW50 il colmatait vite (moins d'un mois) à cause des argiles).
-
Amicalement,
François

Double PAC O/O Nibe
http://www.chaleurterre.com/wiki/doku.p ... phreatique

Bureau d’Étude spécialisé dans la rénovation chauffage des grandes demeures.
couff
Assidu
Assidu
Messages : 52
Enregistré le : sam. juil. 26, 2008 8:24 pm
Localisation : 38119 PIERRE CHATEL

Message par couff »

salut,
je monte le filtre demain et hop c'est partiiiiiiiiiiiiiiiii ça me gratte, de ne pas pouvoir lancer la bête!!!
j'ai trouvé le menu d'affichage simple d'utilisation,
je l'ai tout de même mis en marche quelque minutes ( régler sur 2°c circuit pac / échangeur) elle ronronne comme un chaton, mon frigo fait plus de bruit !!!
heureusement que j'ai conservé ma chaudière fioul raccordé en parallèle avec la PAC ça m'arrange bien en ce moment -9 ce matin chez moi
a++
Répondre

Retourner vers « Section NIBE/ALPHA INNOTEC »