Pression circuit capteur enterré

Message par jacomino »

Bonjour tout le monde

Il semblerait que j'ai un petit problème dans le cicuit capteur de ma pac (Nibe 8.1S O/O). Le circuit capteur est enterré et est composé de 8 boucles de 100m.

- ce circuit avant d'être raccordé à la PAC est resté 2 semaines sous pression à environ 2bars (manomètre sur la nourrice extérieure au point le plus haut du capteur), celle ci n'a pas bougée; à priori pas de fuite dans la partie enterrée.

- après raccordement, la pression a été réglée à environ 1.5bars.

- depuis que le circuit capteur est raccordé à la PAC et que celle ci est en marche, la pression indiquée sur le manomètre situé sur la partie départ (ou retour?) circuit capteur en sortie de PAC ne cesse de chuter.... elle se situe aujourd'hui à environ 0.6bars... alors je sais que plus mon liquide caloporteur se refroidit plus il se "rétracte" donc plus la pression diminue, mais passer de 1.5 à 0.6 je trouve que ça fait beaucoup.... sachant que ça n'arrête pas de chuter!

J'en ai fait part à mon installateur qui me dit que c'est normal, que effectivement avec la température la pression chute etc.... que même si la pression indiquée sur la manomètre en sortie de PAC indique 0.2 bars, cela continuera à fonctionner...
:shock:
je suis sceptique!
A votre avis c'est une fuite?

Autre question ; pour avoir le Crédit d'impot, faut il que la facture transmise aux impots porte la mention "payé le .... " par l'installateur :?:

merci pour vos réponse!
Avatar du membre
nappe phreatique
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2383
Enregistré le : mer. déc. 21, 2005 1:16 pm
Localisation : 63

Re: Pression circuit capteur enterré

Message par nappe phreatique »

jacomino a écrit :Bonjour tout le monde

Il semblerait que j'ai un petit problème dans le cicuit capteur de ma pac (Nibe 8.1S O/O). Le circuit capteur est enterré et est composé de 8 boucles de 100m.

- ce circuit avant d'être raccordé à la PAC est resté 2 semaines sous pression à environ 2bars (manomètre sur la nourrice extérieure au point le plus haut du capteur), celle ci n'a pas bougée; à priori pas de fuite dans la partie enterrée.

- après raccordement, la pression a été réglée à environ 1.5bars.

- depuis que le circuit capteur est raccordé à la PAC et que celle ci est en marche, la pression indiquée sur le manomètre situé sur la partie départ (ou retour?) circuit capteur en sortie de PAC ne cesse de chuter.... elle se situe aujourd'hui à environ 0.6bars... alors je sais que plus mon liquide caloporteur se refroidit plus il se "rétracte" donc plus la pression diminue, mais passer de 1.5 à 0.6 je trouve que ça fait beaucoup.... sachant que ça n'arrête pas de chuter!

J'en ai fait part à mon installateur qui me dit que c'est normal, que effectivement avec la température la pression chute etc.... que même si la pression indiquée sur la manomètre en sortie de PAC indique 0.2 bars, cela continuera à fonctionner...
:shock:
je suis sceptique!
A votre avis c'est une fuite?
De même que la pression monte dans un circuit hydraulique de chauffage quand la tempé augmente (dilatation de l'eau), la pression baisse avec le refroidissement.

Si le capteur à été testé à 2 bars 2 semaines en restant parfaitement stable, il n'y a pas de fuite dans cette partie. Si il y a une fuite entre le raccordement forage et la PAC, elle doit etre visible, car tres probablement au niveau d'un raccord.

Mais l'installateur à probablement raison, la baisse de pression est due à la baisse de la tempé moyenne du fluide frigo.

Normalement, un vase d'expension de taille adaptée permet de limiter l'evolution de la pression dans le circuit en fonction de l'evolution de la tempé moyenne du fluide caloporteur.

La seule chose qui compte vraiment, c'est le transport de l'energie du sol vers l'evaporateur de la PAC. Pour cela, observe le delta T entrée/sortie eau glycolée, si c'est de l'ordre de 5°C, c'est tout bon. (info lisible dans le menu 5 de la PAC)
-
Amicalement,
François

Double PAC O/O Nibe
http://www.chaleurterre.com/wiki/doku.p ... phreatique

Bureau d’Étude spécialisé dans la rénovation chauffage des grandes demeures.
Avatar du membre
jacomino
Très assidu
Très assidu
Messages : 140
Enregistré le : lun. sept. 22, 2008 1:52 pm
Localisation : Auvergne 650m

Message par jacomino »

Merci pour ta réponse rapide! :D

Oui je surveille bien le delta de T° départ/retour capteur, celui ci se situe toujours entre 3 et 5°C donc tout va bien de ce coté là, il ya toujours une circulation et un échange thermique.

La fuite au niveau des raccords, oui surement, sauf que c'est difficile à évaluer; j'ai beaucoup de condensation (même si le corps des tuyaux est isolés) sur les raccords justement.

Je vais voir, tant que cela fonctionne tout va bien, je te tiendrais informé. :wink:

merci
a+
Avatar du membre
nappe phreatique
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2383
Enregistré le : mer. déc. 21, 2005 1:16 pm
Localisation : 63

Message par nappe phreatique »

jacomino a écrit :Merci pour ta réponse rapide! :D

Oui je surveille bien le delta de T° départ/retour capteur, celui ci se situe toujours entre 3 et 5°C donc tout va bien de ce coté là, il ya toujours une circulation et un échange thermique.

La fuite au niveau des raccords, oui surement, sauf que c'est difficile à évaluer; j'ai beaucoup de condensation (même si le corps des tuyaux est isolés) sur les raccords justement.

Je vais voir, tant que cela fonctionne tout va bien, je te tiendrais informé. :wink:

merci
a+
La condensation sur les raccords à l'air est parfaitement normale (comme sur les ailettes des PAC aéro, c'est le même principe).

Faire le distingo entre fuite et condensation est en fait assez facile : le glycol est un produit "gras et huileux" au touché, même mélangé à 30% on fait tres bien la différence avec de l'eau.

Le delta T est impecable, parfait.
-
Amicalement,
François

Double PAC O/O Nibe
http://www.chaleurterre.com/wiki/doku.p ... phreatique

Bureau d’Étude spécialisé dans la rénovation chauffage des grandes demeures.
Avatar du membre
jacomino
Très assidu
Très assidu
Messages : 140
Enregistré le : lun. sept. 22, 2008 1:52 pm
Localisation : Auvergne 650m

Message par jacomino »

Merci pour ta réponse, je réponds un peu tard dsl :oops:

Apparemment pas de fuite et tout fonctionne parfaitement encore....

Pourtant ma pression circuit capteur reste stable aux environs de 0.2 bars quand le circulateur est en marche (pour info T° entrée capteur de 0 à -0.5°C).

A l'arrêt elle remonte un peu jusqu'à 0.4 bars.

DONC je ne soupçonne pas de fuite vu que ça fait qques temps que je suis à 0.2 bars.

Par contre quid du vase d'expansion froid (sur le circuit capteur)

Est ce que vous en avez un sur vos installations ?

Promis je vais essayer de m'intégrer un peu plus à ce forum et mettre des photos de mon installation!! :wink:
Avatar du membre
jacomino
Très assidu
Très assidu
Messages : 140
Enregistré le : lun. sept. 22, 2008 1:52 pm
Localisation : Auvergne 650m

Message par jacomino »

Hello :D

Pour répondre et clore ce post un peu ancien... il y avait bien une fuite : au niveau des raccords unions qui relie le coprs de la pac au départ capteur extérieur. Sans aucune gravité un installateur est venu réparer tout ça sous couvert de l'assurance décennale de l'ancien artisan. :wink:
Maison 125m² demi sous sol avec Plancher Chauffant
Isolation RT 2005 renforcée - PAC o/o NIBE 8.1S capteur ext. 8x100m, 1m/1.2m prof.