Bonjour et bienvenu sur le forum,
Comme tu le vois dans ma signature j'ai la même pac que toi , j'ai eu énormément de problêmes pour essayer de trouver les bons réglages avec l'aide de personnes trés dévouées et qualifiées sur ce forum aujourd'hui ma pac me donne entière satisfaction.
J'ai changé mon ballon tampon pour un 500 L, déplacé la sonde de départ pac sur le départ radiateur, réglé la vitesse de mon circulateur primaire sur 3 et le secondaire sur 1, et je fais tourner la pac en mode nuit, depuis 2 à 3 démarrages par heure contre 13 à 15 avant.
Sinon tu as la solution qui est proposé pas hd31 sur le site
www.adtek.fr pour une régulation éxtèrieure et qui fonctionne très bien sur la LG.
Bon courage.
Cordialement.
Picotsec.