Régulation PAC FG isara
Bonjour a tous,
J'ai fait installé une PAC EAU/EAU FG (je sais pas la peine de me taper dessus...)
Je suis en PC et capteur horizontale
J'etudie le principe de la régulation par loi d'eau, mais n'ayant pas de documentation constructeur je ne sais pas modifier les paramètre de la machine.
Voici les valeurs que j'ai trouvées:
T1=1
T2=15
T3=33
T4=28
Hysterisis chauffage = 2
Hysterisis ECS = 10
Pouvez vous m'expliquer à quoi correspondent ces valeurs surtout T1/T2/T3/T4.
D'après la petite doc que j'ai, si je met T3=45 et T4=40 j'aurais un départ d'eau à 55°
Et si je met T3=40 et T4=35 j'aurais un départ d'eau à 45°
Merci
Cordialement.
J'ai fait installé une PAC EAU/EAU FG (je sais pas la peine de me taper dessus...)
Je suis en PC et capteur horizontale
J'etudie le principe de la régulation par loi d'eau, mais n'ayant pas de documentation constructeur je ne sais pas modifier les paramètre de la machine.
Voici les valeurs que j'ai trouvées:
T1=1
T2=15
T3=33
T4=28
Hysterisis chauffage = 2
Hysterisis ECS = 10
Pouvez vous m'expliquer à quoi correspondent ces valeurs surtout T1/T2/T3/T4.
D'après la petite doc que j'ai, si je met T3=45 et T4=40 j'aurais un départ d'eau à 55°
Et si je met T3=40 et T4=35 j'aurais un départ d'eau à 45°
Merci
Cordialement.
-
- Actif
- Messages : 12
- Enregistré le : mar. avr. 13, 2010 4:29 pm
Bonjour,
Je reviens vers vous en ayant cherché un peu.
Voila mon idée:
T1 = Température ext pour laquelle on aura la consigne max
T2 = Température ext pour laquelle on aura la consigne min
T3 = Consigne départ plancher max
T4 = Consigne départ plancher min
Mais les valeurs me semble mauvaise:
5° ( 33/28 ) de différence entre la consigne haute et basse pour combler une différence extérieur de 14° me parait faible.
De plus je ne comprend pas les autres réglages proposés 45/55.
Quel est votre avis ?
Cordialement
Je reviens vers vous en ayant cherché un peu.
Voila mon idée:
T1 = Température ext pour laquelle on aura la consigne max
T2 = Température ext pour laquelle on aura la consigne min
T3 = Consigne départ plancher max
T4 = Consigne départ plancher min
Mais les valeurs me semble mauvaise:
5° ( 33/28 ) de différence entre la consigne haute et basse pour combler une différence extérieur de 14° me parait faible.
De plus je ne comprend pas les autres réglages proposés 45/55.
Quel est votre avis ?
Cordialement
- dbercy
- Modérateur
- Messages : 4947
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
bonjour,
moi je suis désolé, tu as acheté une pac FG, a eux de te fournir la documentation pour te permettre de régler au mieux cette pac!
il font de la pub à outrance sur le net et ne sont pas capable de fournir la moindre doc à leurs clients, sur leur site, aucune documentation technique!!
les gens ne peuvent même pas s'informer des caractéristiques des pacs qu'on leur propose!
ecris en recommandé au siège FG pour obtenir la documentation!
c'est incroyable cette façon de procéder de cette boite!!
moi je suis désolé, tu as acheté une pac FG, a eux de te fournir la documentation pour te permettre de régler au mieux cette pac!
il font de la pub à outrance sur le net et ne sont pas capable de fournir la moindre doc à leurs clients, sur leur site, aucune documentation technique!!
les gens ne peuvent même pas s'informer des caractéristiques des pacs qu'on leur propose!
ecris en recommandé au siège FG pour obtenir la documentation!
c'est incroyable cette façon de procéder de cette boite!!
-
- Scotché au forum
- Messages : 555
- Enregistré le : dim. nov. 19, 2006 12:39 am
- Localisation : 53
j'ai mis 3.5°C(de 22.5 a 26 avec un hytérisis de 2) pour combler un écart ext de 25°C(de -15 a 10)dans une maison neuve sur pc(il a fait jusqu'a -8 cet hiver), donc c'est peut etre çà5° ( 33/28 ) de différence entre la consigne haute et basse pour combler une différence extérieur de 14° me parait faible.
-
- Actif
- Messages : 12
- Enregistré le : mar. avr. 13, 2010 4:29 pm
Bonjour,
En fait j'ai eu la réponse:
T1 = Temp ext min courbe loi d'eau
T2 = Temp ext max courbe loi d'eau
T3 = Temp retour plancher pour T1
T4 = Temp retour plancher pour T2
Exemple:
T1/T2/T3/T4
1/15/33/28
Si il fait 1° dehors, la consigne de temp retour plancher sera de 33°
Si il fait 15° dehors, la consiqgne de temp retour plancher sera de 28°
Pour l'hysterisis = 2, si j'ai bien compris, quand la temp retour plancher sera de 31° pour une consigne de 33° le compresseur sera mis en route jusqu'a atteindre les 33° en retour plancher.
Le delta depart /retour plancher est de 10°
Merci au tech de FG pour les explications.
A+
En fait j'ai eu la réponse:
T1 = Temp ext min courbe loi d'eau
T2 = Temp ext max courbe loi d'eau
T3 = Temp retour plancher pour T1
T4 = Temp retour plancher pour T2
Exemple:
T1/T2/T3/T4
1/15/33/28
Si il fait 1° dehors, la consigne de temp retour plancher sera de 33°
Si il fait 15° dehors, la consiqgne de temp retour plancher sera de 28°
Pour l'hysterisis = 2, si j'ai bien compris, quand la temp retour plancher sera de 31° pour une consigne de 33° le compresseur sera mis en route jusqu'a atteindre les 33° en retour plancher.
Le delta depart /retour plancher est de 10°
Merci au tech de FG pour les explications.
A+
- dbercy
- Modérateur
- Messages : 4947
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
normalement 2k d'hystérésis correspond dans ton exemple à la mise en route du compresseur à 31° et à la coupure à 35° pour une consigne à 33°, ce qui correspond à + ou - 2°!alexandre229 a écrit : Pour l'hysterisis = 2, si j'ai bien compris, quand la temp retour plancher sera de 31° pour une consigne de 33° le compresseur sera mis en route jusqu'a atteindre les 33° en retour plancher.
-
- Actif
- Messages : 12
- Enregistré le : mar. avr. 13, 2010 4:29 pm
D'après ce que j'ai testé, c'est bien comme je l'ai dit dans mon exemple, peut être ne faudrait il pas appeler ca hystérésis.dbercy a écrit :normalement 2k d'hystérésis correspond dans ton exemple à la mise en route du compresseur à 31° et à la coupure à 35° pour une consigne à 33°, ce qui correspond à + ou - 2°!
- dbercy
- Modérateur
- Messages : 4947
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
l'hystérésis c'est normalement un delta T de + ou - X° autour d'une valeur de consigne, FG ne prendrait le delta qu'en - !!curieux.......alexandre229 a écrit :D'après ce que j'ai testé, c'est bien comme je l'ai dit dans mon exemple, peut être ne faudrait il pas appeler ca hystérésis.dbercy a écrit :normalement 2k d'hystérésis correspond dans ton exemple à la mise en route du compresseur à 31° et à la coupure à 35° pour une consigne à 33°, ce qui correspond à + ou - 2°!
- dbercy
- Modérateur
- Messages : 4947
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
voila ce que cela peut donner une hystérésis de 2,5°:
une température retour chauffage (courbe rose) qui fluctue de 2,5° de part et d'autre du point de consigne (courbe orange) ce qui nous donne un delta de 5° donc des cycles très longs d'env 1H de marche et 1h d'arrêt
La consigne variant en fonction de la température ext (loi d'eau)
-
- Actif
- Messages : 12
- Enregistré le : mar. avr. 13, 2010 4:29 pm
Salut,
Je revient vers vous car depuis que l'hiver a commencer, je ne suis pas satisfait de ma régulation, pour l'instant c'est une régulation sur TA réglé à 20° coupler à une loi d'eau par défaut 28/15 33/5. Le TA ferme à 19.7° et ouvre à 20.3°. Le hic c'est que la T° plancher descend à 20° et du coup pour remonter à une consigne retour plancher de 33°, elle met + de 4 heure (fonctionnement non stop) et évidemment au bout d'un moment il fait 19° dans la maison.
Je voudrait maintenir une température plancher mini pour que le plancher soit plus réactif.
Pouvez vous m'aider ?
Merci
Cordialement.
Je revient vers vous car depuis que l'hiver a commencer, je ne suis pas satisfait de ma régulation, pour l'instant c'est une régulation sur TA réglé à 20° coupler à une loi d'eau par défaut 28/15 33/5. Le TA ferme à 19.7° et ouvre à 20.3°. Le hic c'est que la T° plancher descend à 20° et du coup pour remonter à une consigne retour plancher de 33°, elle met + de 4 heure (fonctionnement non stop) et évidemment au bout d'un moment il fait 19° dans la maison.
Je voudrait maintenir une température plancher mini pour que le plancher soit plus réactif.
Pouvez vous m'aider ?
Merci
Cordialement.
- dbercy
- Modérateur
- Messages : 4947
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
bonjour,alexandre229 a écrit :Salut,
Je revient vers vous car depuis que l'hiver a commencer, je ne suis pas satisfait de ma régulation, pour l'instant c'est une régulation sur TA réglé à 20° coupler à une loi d'eau par défaut 28/15 33/5. Le TA ferme à 19.7° et ouvre à 20.3°. Le hic c'est que la T° plancher descend à 20° et du coup pour remonter à une consigne retour plancher de 33°, elle met + de 4 heure (fonctionnement non stop) et évidemment au bout d'un moment il fait 19° dans la maison.
Je voudrait maintenir une température plancher mini pour que le plancher soit plus réactif.
Pouvez vous m'aider ?
Merci
Cordialement.
avec un plancher chauffant, il n'est pas très conseillé d'avoir un TA puisque la pac va couper toute circulation jusqu'à 19,7° de temp ambiante, donc pendant plusieurs heures, la température du plancher va tomber et mettre plusieurs heures à remonter en plus de l'inconfort occasionné!
moi je laisserai la pac tourner sur la loi d'eau avec toujours une circulation d'eau régulée en température dans le PC .
-
- Scotché au forum
- Messages : 555
- Enregistré le : dim. nov. 19, 2006 12:39 am
- Localisation : 53
j'avais le meme pb que toi
j'ai supprimé le thermotat(mis la consigne a 30°C)
et réglé la loi d'eau pour avoir la température intérieur qui me convient.
lorsque qu'il n'y a pas d'apport extérieur(soleil, four..)la température intérieur est tres tres stable
le seul inconvénient c'est le circulateur qui tourne en permance(env 40€/an)
j'ai supprimé le thermotat(mis la consigne a 30°C)
et réglé la loi d'eau pour avoir la température intérieur qui me convient.
lorsque qu'il n'y a pas d'apport extérieur(soleil, four..)la température intérieur est tres tres stable
le seul inconvénient c'est le circulateur qui tourne en permance(env 40€/an)
-
- Actif
- Messages : 12
- Enregistré le : mar. avr. 13, 2010 4:29 pm
Ok merci, sur quelle t° partir car 33° tout le temps, je croit qu'il va faire trop chaud.
La T° retour chauffage est à 33° avec un hystérésis de 2° quand j'aurais atteint la consigne, le compresseur stop et reprendra à 31°.
Faut il que je baisse la consigne ou que j'augmente l'hystérésis ?
Merci d'avance
La T° retour chauffage est à 33° avec un hystérésis de 2° quand j'aurais atteint la consigne, le compresseur stop et reprendra à 31°.
Faut il que je baisse la consigne ou que j'augmente l'hystérésis ?
Merci d'avance
-