Paramétrage DOMOTESTA 354 / Sonde int+ext /PAC eau/eau

Répondre
Patt
Actif
Actif
Messages : 13
Enregistré le : lun. nov. 08, 2010 10:11 pm
Localisation : Haguenau-Alsace

Paramétrage DOMOTESTA 354 / Sonde int+ext /PAC eau/eau

Message par Patt »

Bonjour,

Voilà je dispose d'une installation depuis fin 2005 réalisé par ACE à Illkirch (qui à déposé le bilan depuis peu...).
C'est une une Pac eau / eau sur sonde géothermique profonde de 100m. Fabricant Wesper/Airwell CWPHP03
Plancher chauffant au Rdc et à l'étage.
Je dispose d'une sonde extérieure ainsi que d'une sonde d'ambiance avec influence sur la courbe de chauffe à hauteur de 15%. ELESTA DOMOTESTA RDO354 et RFB511A.

Avant que le technicien ne bidouille les paramètres le fonctionnement de ma pac était ainsi :
Inter-saison : un peu frais : 19.5° si température clémente dehors.
Hiver froid : trop chaud : 22 voir 22.5 à partir de -5 -7°.
La consigne était à env. 21°.

Au dernier entretien j'ai parlé de ce problème au technicien qui à changé quelques valeurs, que j'ai tenu à inscrire sur du papier, mais je pense qu'il a modifié sans tout me dicter correctement.....et depuis c'est la cata.

Je m'explique, inter-saison toujours pareil, 19.5°... mais maintenant dès que la température chute un peu (ext à partir d'env. 7-8°) nous avons pas moins de 22 à 22.5 ° de t ambiante ! Alors que j'ai déjà réduit la consigne sur la sonde d'ambiance !

Le technicien est passé nombre de fois, inscrit tous les paramètres, bref rien, apparement il y a un paramètre un peu trop haut mais au téléphone il ne voulait pas me l'indiquer, il voulait passer. Sauf que il est jamais passé, ils ont déposé le bilant avant. :?

Du coup, j'ai pris contact avec Airwell pour avoir les paramètres d'usine de la PAC, qui ont l'air de pas mal avoir été modifié par l'installeur lors de la mise en marche de la pac. Du coup je veux pas tout changer.

Ici mes paramètres :

Paramètre - Valeur
100-50
102-1
10F-0
10J-0
10P-0
10R-0

110-0
111-0
116-0
11c-2
11j-4

120-1
121-151
122-152
123-33
124-1
125-0
126-154
127-0
128-31
129-0
12A-0
12B-0
12H-25
12J-0

130-24
131-83
132-2
133-0
135-5.03
136-5.10
137-9600
138-1
139-0

140-4°
143-2
14H-10
14L-0.00
14R-0

150-35°
151-55°
152-55°
153-0°
154-45°
15H-5
15J-0
15N-0
15R-0

160- 20°
161- -10°
162- 35°
164- 16°
165- 20°
167-1
169-1
16C- -30°
16D- 6°
16E- 10°

170-2
171-0
172-1
173-120
174-60
176-0

180-1
181- 3°
182-1
183-25
185-1
187- 1°
188-2.00
18A-1.00
18B-0.60
18C-0
18D-0

1E4- 45°
1E6- -10°
1ED-13
1EF-5

1F0-5
1F1-12
1F2-1
1F3- -7°
1F4-2.00
1F5-30
1F7-0

1J0-1
1J3- 4°
1J4- 20°
1J5-0.30
1J7- 18°
1J8- 18°
1J9- 17°
1JA-0
1JB-1
1JC-0
1JH- 12°
1JL-300

1L0-0

1N3-0
1N4-0
1N8-0
1N9- 2°
1NB-0
1NC-0

1P0-0
Patt
Actif
Actif
Messages : 13
Enregistré le : lun. nov. 08, 2010 10:11 pm
Localisation : Haguenau-Alsace

Message par Patt »

Alors le technicien avait changé l'influence de la sonde intérieure par 183 de 25% à 35%. Valeur que j'ai repassé à 25% car le réglage n'était pas optimum.

Il a modifié la consigne par 150 (temp mini du générateur d'énergie)de 35 à 34° d'après ce qu'il m'a dit. J'ai des doutes, ca me semble haut car avec cette valeur la pompe veut chauffer mon circuit PC à 35° avant de couper alors qu'il fait déjà trop chaud, la courbe de chauffe à l'air écarté jusqu'au croisement de cette valeur et la courbe (ce qui arrive à -10° temp ext !) Mais dans les paramètres d'usine airwell cette valeur est à 38°.

Je pense que : le paramètre 150 doit être abaissé à une valeur de type 20 ou 25° grand maximum (pour l'instant j'ai mis 5°, pour voir, du coup la pompe s'arrête avant que le retour soit à 35° et s'arrête à la valeur de la loi d'eau, mais il fait toujours trop chaud, car cette valeur erronée, car la courbe semble fausse)

Je soupçonne également le type d'avoir modifié la courbe de chauffe.
J'ai lu sur un forum allemand, qu'il fallait désactivé la régulation glissante induite par la sonde d'ambiance afin de pouvoir régler correctement la courbe de chauffe. Et la remettre une fois bien réglé, elle ne sert que de réglage fin d'ajustement de la courbe (apport solaire, vent) . Je précise que tout le rdc est à la même température et sans portes, donc la sonde n'est pas un non-sens.

J'en arrive aux questions :

-A quoi correspond ce par. 150 ? la diminuer ? risque de démarrage du compresseur excessif ?
-La sonde d'ambiance ne devrait t'elle pas dire à la PAC d'arrêter de chauffer si la consigne est dépassé ? (bon elle rentre en compte que de 25%... (je précise que toutes les sondes fonctionnent correctement)

Quoi faire ? je me perds parmis la multitude de réglage. J'avais déjà réglé une courbe de chauffe sur des chauffage central fioul, mais là...je sais pas quoi faire pour éviter de régler n'importe quoi qui pourrait nuire à la longévité de la pac.

Merci d'avoir oser lire l'immonde message...et éventuellement merci pour votre aide ! :D
Avatar du membre
VincentN
Modérateur
Modérateur
Messages : 3922
Enregistré le : mar. févr. 12, 2008 12:25 am
Localisation : Yvelines

Message par VincentN »

Bonsoir Patt et bienvenu sur le forum.
Bon, la bonne chose c'est que tu semble déjà connaître le fonctionnement d'une loi d'eau et de sa courbe.
Si tu ne touche qu'aux paramètres de la loi d'eau, tu ne risque pas de mettre en péril la longévité de la PAC.
J'imagine que tu as la doc ? Si tu veux un peu d'aide, ça serait bien de mettre des intitulés clairs en face des n° de paramètre car sans ça, hormis ceux qui possède la même régulation (et il ne doit pas y en avoir bcp) personne ne pourra t'aider.
Mais je pense que si tu identifie bien les paramètres de la loi d'eau tu pourras t'en sortir seul.
Attention toutefois à ne pas vouloir aller trop vite.
Une PAC sur PC a beaucoup d'inertie. De plus, pour bien se rendre compte des changement, il faut des variations de T° ext. Donc soit patient et change les paramètres par petits paliers et, surtout, pas tous en même temps sans quoi tu ne sauras pas qui fait quoi.
Et, comme tu l'as déjà fait lors de la venue du technicien, prend note de tout ce que tu fais.

Bon courage et n'hésites pas à nous détailler ta régulation si tu veux que l'on puisse t'aider.
Patt
Actif
Actif
Messages : 13
Enregistré le : lun. nov. 08, 2010 10:11 pm
Localisation : Haguenau-Alsace

Message par Patt »

Bjr,

Je vais faire ca dans les prochains jours !
Merci.
Patt
Actif
Actif
Messages : 13
Enregistré le : lun. nov. 08, 2010 10:11 pm
Localisation : Haguenau-Alsace

Message par Patt »

Bonjour,

Je viens pour vous dire que j'ai trouvé la réponse à mon problème en allant chez une connaissance ayant la même installation. C'est donc bien ce que je pensais, la valauer mini température du générateur d'énergie ne doit pas être à 35°C. Car du coup la courbe de chauffe est ignoré jusqu'à la température retour de circuit de 35°C soit la valeur par défaut pour une température extéreure de -10°C !
Tu m'étonne qu'il fait chaud.
Pour résoudre un peu le problème de l'intersaison et l'inertie du plancher chauffant quand il fait bon en journée et frais le soir, j'ai mis ce paramètre à 20°C. Du coup l'eau du circuit est toujours maintenu à au moins 20 °C, à voir surconsommation ou pas.

J'ai également désactivé la sonde d'ambiance afin de régler ma courbe de chauffe au plus juste. Une fois que celà serra fait elle serra réactivée avec une influence sur la régulation à 35% pour mieux tenir compte de l'apport solaire (quasi 1.5° ce week end !) ou des déperditions accentuée par du vent.

Pour résumé, la régul a l'air plus que complète, voir même trop !! Pour l'explication des paramètres, je n'ai pas le courrage de tout inscrire, si quelqu'un est das le besoin, la doc est dispo en téléchargement sur le site d'elesta ou peux me poser son soucis.

A+
Avatar du membre
Popeye68
Accro
Accro
Messages : 365
Enregistré le : jeu. juin 25, 2009 10:29 pm
Localisation : 68 Haut Rhin

Message par Popeye68 »

Hello Patt,

Je tombe par hasard sur ton post et je me demande si les essais que tu as mentionné plus haut ont bien apporté un meilleur confort?
Je viens juste de recontroler après réparation de ma régulation ELESTA RDO374 les paramètres . Je suis toujours en phase d'optimisation.

A te lire.
Cordialement

Laurent
Pascal63
Nouveau
Nouveau
Messages : 1
Enregistré le : jeu. mars 17, 2022 7:12 am

Re: Paramétrage DOMOTESTA 354 / Sonde int+ext /PAC eau/eau

Message par Pascal63 »

Bonjour j’ai également une PAC de la société ACE qui a fait faillite.
Avez-vous trouvé quelqu’un qui a pu prendre le relais pour l’entretien et le dépannage ?
Je suis équipé du module Elesta Domo 300.

Merci d’avance

Cordialement
Pascal.
Avatar du membre
Popeye68
Accro
Accro
Messages : 365
Enregistré le : jeu. juin 25, 2009 10:29 pm
Localisation : 68 Haut Rhin

Re: Paramétrage DOMOTESTA 354 / Sonde int+ext /PAC eau/eau

Message par Popeye68 »

Bonjour Pascal,
Depuis 2012 je n’ai rien fait de spécial sur cette PAC. Elle ronronne comme au premier jour et j’espère que ça va durer encore longtemps. C’est le genre d’appareil qui à mon avis, lorsqu’il tourne correctement, il ne faut surtout pas y toucher.
La seule chose que j’envisage de faire éventuellement cet été est de remplacer l’eau dans le plancher chauffant après bien sûr un bon nettoyage. Une vérification des raccordements électriques est également une chose facile à entreprendre et qui peut éviter des déboires dans le futur.
Si tu as des questions n’hésites pas.
Cordialement

Laurent
MRMN
Nouveau
Nouveau
Messages : 1
Enregistré le : ven. nov. 17, 2023 10:20 am

Re: Paramétrage DOMOTESTA 354 / Sonde int+ext /PAC eau/eau

Message par MRMN »

Bonjour,
Je possède la même PAC installée par la même société et je ne peux pas en dire la même chose que Pascal ! Surtout qu'il est très difficile de trouver des techniciens qualifiés pour se charger de l'entretien et du dépannage : ils sont rares et très sollicités. J'ai un problème avec la sonde exterieure et le code Er 10 s'affiche. Mon réparateur a commandé une nouvelle sonde mais en attendant qu'il soit livré, il ne peut pas passer et j'aurais aimé savoir s'il y a moyen de désactiver la sonde exterieure pour que la PAC fonctionne sans ce paramètre. Quelqu'un pourrait-il me dire comment procéder ? Je dois dire que je ne suis pas spécialiste du tout...
Avatar du membre
Popeye68
Accro
Accro
Messages : 365
Enregistré le : jeu. juin 25, 2009 10:29 pm
Localisation : 68 Haut Rhin

Re: Paramétrage DOMOTESTA 354 / Sonde int+ext /PAC eau/eau

Message par Popeye68 »

Bonsoir,

J'aurais bien une petite idée, mais pourrais tu me dire quelle type de sonde extérieure tu as ? Une photo pourrait aider.
Sinon passe moi un N° de portable en MP, ce sera plus facile pour les explications.
Cordialement

Laurent
Répondre