Pour le défaut de charge , effectivement rien ne le prouve mais je persiste à croire , au vu des performances assez aléatoires de la pac qu'il ne s'agit pas que d'un sous dimensionnement.
Tu as des passage réguliers du fluide à -30°C remarque déjà faite par elf, je doute que cela soit normal.
J'avais pensé aussi à une présence d'incondensables, via un tirage au vide défectueux à l'installation , mais seuls des frigoristes pourrait nous aider sur ce sujet.
65° avec un delta de 10 à 11°C cela signifie que le retour d'eau est à 55° 54°C ° et que ta pac n'arrive plus à compenser ce delta qui est malgré tout raisonnable avec 10°C de T° ext donc logiquement peu de puissance à fournir pour maintenir le 20°C à l'intérieur.Posté le: Jeu Nov 24, 2011 5:38 pm Sujet du message:
j'ai refais un test aujourd'hui pour voir si elle arrivait à monter en température avec tous les radiateurs : Bilan , vers les 65° de sortie pac , elle a l'air d'avoir du mal à faire plus et monte alors plus doucement en ayant un delta proche de 10° avec une demande de 45 à 80° au fur et à mesure .
Mais la température fluide ne dépasse pas les 65° avec +10° dehors .
Il me semble en tout logique qu'avec uniquement un problème de puissance seul le delta T° augmenterai et qu’effectivement en partant de très bas en T° de retour on aurait du mal à atteindre les 70°C.
Mais là avec un retour à 55° on arrive plus à grimper au dessus, l'échangeur est logiquement dimmensionné pour le débit maxi de la pompe et est donc capable de fournir la puissance nécessaire.
Bref,Je ne veux pa avoir l'air d'insister mais si en fait et j'avoue que cela me grattouille un peu le neurones.
Il n'y peut être pas urgence naturealex mais à ta place je vérifierai ces élément là dès la prochaine révision afin d'en avoir le coeur net et de pouvoir régler ensuite le problème sous dimensionnement.