mais que se cache-t-il derrière ce titre,
en fait une grosse erreur, une mauvaise bonne idée, je m'explique
pour cet hiver, afin d'optimiser encore ma consommation électrique, je me dis,
tu va stocker un peu plus d'eau chaude dans ton ballon tampon la nuit en heure creuse, et tu t'en servira le matin, avant que le soleil ne se lève, puis le solaire prendra le relais....
je configure donc mon régime augmentation à + 10°C pour 1800 litres stocké a 10°C de plus que nécessaire, une vrai bonne idée,
sauf, que, entre les pertes plus importantes, et le COP qui baisse a mesure que la température augmente ( rappel je suis en géothermie sur nappe )
le gain est absolument nul, voir meme pire, je consomme beaucoup plus
beaucoup, beaucoup plus.. mais combien ?
je suis donc retournée dans les abaques de ma dimplex, et oh surprise,
60% de consommation en plus entre de l'eau qui sort de la PAC à 35°c et à 50°C ...
je viens donc de supprimer tout mode surchauffe .
bref une vrai fausse bonne idée.
vrai fausse bonne idée
- vile-coyote
- Scotché au forum
- Messages : 1241
- Enregistré le : dim. avr. 30, 2006 7:36 pm
- Localisation : 56
vrai fausse bonne idée
bientôt une nouvelle installation
PAC couplée solaire + PV,
PAC couplée solaire + PV,
-
- Resp. Section
- Messages : 3353
- Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
- Localisation : Toulouse
- Contact :
Parfaitement d'accord. C'est pour cela que je pense qu'il faut absolument éviter de moduler une régulation en fonction des heures, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, pour faire des économies en jouant sur les HP/HC ou en réduisant les pertes par abaissement de la température. Les inconvénients sont en général largement supérieurs aux avantages. Dans certains cas, et pour quelqu'un qui comprend bien ce qu'il fait et qui sait évaluer le gain final, pourquoi pas, sinon, mieux vaut faire simple et s'abstenir de bricoler les allures de fonctionnement.
-
- Scotché au forum
- Messages : 427
- Enregistré le : sam. déc. 17, 2005 11:36 am
- Localisation : Trébons sur la grasse (31)
- Contact :
Merci du retour de l'info.
Rien ne remplace les tests !
De mon coté, le seul test effectué a été de favoriser légèrement les HC par décalage parallèle de la loi d'eau en HC.
Résultat: Un gain (estimé) très faible( 1 à 3% grand maximum) et un moins bon confort (variation de température).
Rien ne remplace les tests !
De mon coté, le seul test effectué a été de favoriser légèrement les HC par décalage parallèle de la loi d'eau en HC.
Résultat: Un gain (estimé) très faible( 1 à 3% grand maximum) et un moins bon confort (variation de température).
AMZAIR PA28 - Régulation évoluée
ECS Solaire 300l.
PV 8460Wc - www.pvbox.fr
Imprimante 3D Witbox et Imprimante 3D Prusa I3 Hephestos en KIT
ECS Solaire 300l.
PV 8460Wc - www.pvbox.fr
Imprimante 3D Witbox et Imprimante 3D Prusa I3 Hephestos en KIT
-
- Assidu
- Messages : 54
- Enregistré le : mer. oct. 07, 2009 10:19 am
- Localisation : à coté de Grenoble