Bonjour Picosec,
je viens de faire l installation de ma pac j'aimerai savoir rentrer les donnees pour que ma pac fonctionne
pour un plancher chauffant 151m2 80 litres d eau sans ballon tampon en basse temperature j ai lu dans les forums de la mauvais regulation de la lg
avez vous eu des modifications sur l eprom chez lg demarage court
merci
LG H14SNE.N31
- dbercy
- Modérateur
- Messages : 4947
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
bonjour
effectivement il était question d'une modification d'eprom chez LG mais aucune précision ne filtre de chez eux, nous avons été obligé de nous débrouiller par nous même avec picotsec! même la station technique s'est avouée incompétente au tel.
le problème majeur sur leur régulation, c'est les courts cycles, nous avons été amené à déplacer les sondes de départ et retour pac et augmenter le volume d'eau par un BT de 500l.
un réglage efficace est de passer en mode éco (nuit) en permanence afin de baisser la puissance de la pac et rallonger ainsi les cycles.
la conso de picotsec est nettement descendu et les cycles rallongés.
effectivement il était question d'une modification d'eprom chez LG mais aucune précision ne filtre de chez eux, nous avons été obligé de nous débrouiller par nous même avec picotsec! même la station technique s'est avouée incompétente au tel.
le problème majeur sur leur régulation, c'est les courts cycles, nous avons été amené à déplacer les sondes de départ et retour pac et augmenter le volume d'eau par un BT de 500l.
un réglage efficace est de passer en mode éco (nuit) en permanence afin de baisser la puissance de la pac et rallonger ainsi les cycles.
la conso de picotsec est nettement descendu et les cycles rallongés.
- dbercy
- Modérateur
- Messages : 4947
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
pour confirmer, la LG thermaV de picotsec tourne à 2 démarrages par heure avec des températures ext clémentes (sa pac est surdimensionnée).
on peut visualiser en live le fonctionnement de sa pac ici:
http://itow.fr/itow/index.php?r=graphiq ... 1323190545
on peut visualiser en live le fonctionnement de sa pac ici:
http://itow.fr/itow/index.php?r=graphiq ... 1323190545