Regulation Hitachi Yutaki S
-
- Très assidu
- Messages : 103
- Enregistré le : sam. oct. 27, 2012 12:23 pm
-
- Très assidu
- Messages : 103
- Enregistré le : sam. oct. 27, 2012 12:23 pm
-
- Très assidu
- Messages : 103
- Enregistré le : sam. oct. 27, 2012 12:23 pm
Résultats du jour. On y est presque.
Il fait 12° dehors à cette heure ci (7h30), j'ai 21,1° a l'intérieur. Peut on considérer que pour l'inter saison ma loi d'eau est bien réglée ?
En journée, la temperature intérieure est de 22° voire 23° sans apport de soleil. Cela est-il du a l'inertie du Pc et de la maison ? Car la pac ne tourne pas en journée...
Mes paramètres actuels : à 15 ext, départ d'eau à 20. À -10 ext, départ d'eau à 32°.
Il fait 12° dehors à cette heure ci (7h30), j'ai 21,1° a l'intérieur. Peut on considérer que pour l'inter saison ma loi d'eau est bien réglée ?
En journée, la temperature intérieure est de 22° voire 23° sans apport de soleil. Cela est-il du a l'inertie du Pc et de la maison ? Car la pac ne tourne pas en journée...
Mes paramètres actuels : à 15 ext, départ d'eau à 20. À -10 ext, départ d'eau à 32°.
- alain30
- VIP Chaleurterre
- Messages : 2932
- Enregistré le : lun. oct. 27, 2008 1:20 pm
- Localisation : 30 Salindres
- Contact :
Salut Guillou,
Avec un pied de courbe à 15°C extérieur pour une sortie d'eau de 20°C.
Avec une "fin" de courbe à -10°C extérieur pour une sortie d'eau de 32°C.
Tu devrais avoir approximativement 25-26°C en sortie PAC (tout dépend de ton delta T sortie - entrée PAC) à 12°C extérieur.
Si tu as désactivé la compensation d'ambiance avec:
3-002 sur on/off intelligent
Et 3-003 plage sur 0,
On peut dire que tu es OK pour cette zone de T°C extérieure.
Quand tu auras testé des T°C extérieures plus basses et vérifié si ce réglage convient, tu pourras activer la compensation en la mettant sur 1 ou 2 par exemple (qui correspond à une translation modéré vers le haut ou vers le bas de la loi d'eau)
Cette compensation te permettra de modifier de façon automatique ta loi d'eau vers le bas s'il fait trop chaud (apports extérieurs, cheminée etc) ou l'inverse s'il fait trop froid.
Cordialement,
Alain30.
Si la loi d'eau est réglée ainsi:Guillou a écrit :Résultats du jour. On y est presque.
Il fait 12° dehors à cette heure ci (7h30), j'ai 21,1° a l'intérieur. Peut on considérer que pour l'inter saison ma loi d'eau est bien réglée ?
En journée, la temperature intérieure est de 22° voire 23° sans apport de soleil. Cela est-il du a l'inertie du Pc et de la maison ? Car la pac ne tourne pas en journée...
Mes paramètres actuels : à 15 ext, départ d'eau à 20. À -10 ext, départ d'eau à 32°.
Avec un pied de courbe à 15°C extérieur pour une sortie d'eau de 20°C.
Avec une "fin" de courbe à -10°C extérieur pour une sortie d'eau de 32°C.
Tu devrais avoir approximativement 25-26°C en sortie PAC (tout dépend de ton delta T sortie - entrée PAC) à 12°C extérieur.
Si tu as désactivé la compensation d'ambiance avec:
3-002 sur on/off intelligent
Et 3-003 plage sur 0,
On peut dire que tu es OK pour cette zone de T°C extérieure.
Quand tu auras testé des T°C extérieures plus basses et vérifié si ce réglage convient, tu pourras activer la compensation en la mettant sur 1 ou 2 par exemple (qui correspond à une translation modéré vers le haut ou vers le bas de la loi d'eau)
Cette compensation te permettra de modifier de façon automatique ta loi d'eau vers le bas s'il fait trop chaud (apports extérieurs, cheminée etc) ou l'inverse s'il fait trop froid.
Cordialement,
Alain30.
-
- Très assidu
- Messages : 103
- Enregistré le : sam. oct. 27, 2012 12:23 pm
Merci pour ta réponse
Oui, les paramètres que tu décris sont tous ok.
Je vais donc réactiver la compensation d'ambiance dans l'attente de températures plus basses. Les prochains jours sont annoncés comme doux. Des que nous repasserons en dessous de 0, je ferai les réglages de la valeur haute de la courbe en désactivant à nouveau la compensation.
Je vais mettre la compensation sur 2, c'est la valeur par défaut. Mon installateur me l'avait mise sur 1 pour info.
Quelle valeur mettre à l'hystéresis selon toi ?
Si tu as d'autres paramètres à me faire affiner, n'hésite pas à me le faire savoir.
Concernant les cycles courts, je vais investir dans un sous compteur de marque OWL au format USB.
http://www.planete-domotique.com/energi ... cm160.html
Cela me permettra de voir exactement ma conso et les moments où La pac se déclenche. On est bien d'accord sur le fait que c'est le module externe qui doit être monitoré ?
Oui, les paramètres que tu décris sont tous ok.
Je vais donc réactiver la compensation d'ambiance dans l'attente de températures plus basses. Les prochains jours sont annoncés comme doux. Des que nous repasserons en dessous de 0, je ferai les réglages de la valeur haute de la courbe en désactivant à nouveau la compensation.
Je vais mettre la compensation sur 2, c'est la valeur par défaut. Mon installateur me l'avait mise sur 1 pour info.
Quelle valeur mettre à l'hystéresis selon toi ?
Si tu as d'autres paramètres à me faire affiner, n'hésite pas à me le faire savoir.
Concernant les cycles courts, je vais investir dans un sous compteur de marque OWL au format USB.
http://www.planete-domotique.com/energi ... cm160.html
Cela me permettra de voir exactement ma conso et les moments où La pac se déclenche. On est bien d'accord sur le fait que c'est le module externe qui doit être monitoré ?
- alain30
- VIP Chaleurterre
- Messages : 2932
- Enregistré le : lun. oct. 27, 2008 1:20 pm
- Localisation : 30 Salindres
- Contact :
Ben non, il faut monitorer le module externe et interne (donc sur une alimentation commune) si tu veux enregistrer la conso réelle, sinon le circulateur, l'électronique et l' éventuelle résistance d'appoint qui se trouvent dans le module interne ne seront pas comptabilisés.Guillou a écrit : Cela me permettra de voir exactement ma conso et les moments où La pac se déclenche. On est bien d'accord sur le fait que c'est le module externe qui doit être monitoré ?
De quelle hystérésis parles tu où sur la docGuillou a écrit : Quelle valeur mettre à l'hystéresis selon toi ?
-
- Très assidu
- Messages : 103
- Enregistré le : sam. oct. 27, 2012 12:23 pm
Le but n'est pas réellement de connaître la consommation de ma pac mais surtout de connaître la longueur et espacement des cycles. Donc c'est pour ça que je voulais le mettre sur le compresseur. Pour monitorer la pac intégralement ça va être dur car j'ai une ligne pour le module interne, une autre pour le module externe et une dernière pour la résistance électrique du ballon qui vient compléter la pac.
Sinon je epux toujours monitorer la conso EDF globale mais la pac sera noyée dans le reste.
Pour l'hysteresis je parlais de la sonde d'ambiance. Sur la doc c'est en 3-032 mais la doc ne correspond pas tout à fait a ce que j'ai dans ma pac. Voici l'écran en question :
Sinon je epux toujours monitorer la conso EDF globale mais la pac sera noyée dans le reste.
Pour l'hysteresis je parlais de la sonde d'ambiance. Sur la doc c'est en 3-032 mais la doc ne correspond pas tout à fait a ce que j'ai dans ma pac. Voici l'écran en question :
- alain30
- VIP Chaleurterre
- Messages : 2932
- Enregistré le : lun. oct. 27, 2008 1:20 pm
- Localisation : 30 Salindres
- Contact :
-
- Scotché au forum
- Messages : 807
- Enregistré le : lun. août 22, 2011 12:21 pm
- Localisation : paca
- dbercy
- Modérateur
- Messages : 4947
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
bonjourbubus a écrit : peut-on "dire" régulation par hysteresis sur une pac inverter?
le mode hystérésis s'applique normalement sur les régulations des pacs TOR, les inverters étant supposées adapter leur puissance à la demande en fonction des besoins et non couper la pac dés la température atteinte!
- alain30
- VIP Chaleurterre
- Messages : 2932
- Enregistré le : lun. oct. 27, 2008 1:20 pm
- Localisation : 30 Salindres
- Contact :
Salut bubus,
Non de ce que je sais ( mais je suis loin d'être expert ), sur une inverter, il n'y a pas de régulation par hystérésis mais une régulation en loi d’eau sur le départ PAC (et non le retour avec hystérésis comme sur les TOR) agissant directement sur la T° de condensation (moyenne) glissante et sur la vitesse compresseur.
Les experts.........................vite............votre avis
Cordialement,
Alain30.
bubus a écrit :bonjour
en toute logique, l'hysteresis de régul est à appliquer sur le mode thermostat on/off et pas analogique
question au expert régul inverter:
peut-on "dire" régulation par hysteresis sur une pac inverter?
salut
Non de ce que je sais ( mais je suis loin d'être expert ), sur une inverter, il n'y a pas de régulation par hystérésis mais une régulation en loi d’eau sur le départ PAC (et non le retour avec hystérésis comme sur les TOR) agissant directement sur la T° de condensation (moyenne) glissante et sur la vitesse compresseur.
Les experts.........................vite............votre avis
Cordialement,
Alain30.
- pascal40
- Actif
- Messages : 23
- Enregistré le : dim. oct. 14, 2012 1:58 pm
- Localisation : LANDES
reglage hysteresie
Bonjour Guillou , a combien a tu régler l’hystérésis? est ce que c'est utile sur une pac inverter comme la notre ?
- pascal40
- Actif
- Messages : 23
- Enregistré le : dim. oct. 14, 2012 1:58 pm
- Localisation : LANDES
reglage hysteresie sur pac yutaki s inverter
un SPÉCIALISTE pour le réglage de L'hystérésis?
le Paramétrage de ma loi d'eau: pour une température intérieur de 21°C.
le Paramétrage de ma loi d'eau: pour une température intérieur de 21°C.