Régulation déficiente climatisation Multi-Split Mitsubishi

Répondre
ben837
Nouveau
Nouveau
Messages : 2
Enregistré le : sam. mai 18, 2013 12:26 pm
Localisation : Liège

Régulation déficiente climatisation Multi-Split Mitsubishi

Message par ben837 »

Bonjour,

Matériel installé:2 unités MSZ-GC25VA; 1 unité MSZ-FD25VA et MXZ-3A54VA
Fin 2011, ayant repris ma vieille maman de plus de 90 ans avec moi, j'ai fait installé la clim a l'étage dans les chambres mansardées pour lui aménager son petit coin de vie a elle dans la plus grande des chambres.

Le MXZ servant en chaud et froid tandis que les 2 MSZ ne servent presque exclusivement qu'en froid

Mon bâtiment était déjà équipé d'une PAC PEAD-RP100EA-PUHZ-HRP100Y(gainable) qui sert presque exclusivement pour le chauffage(calculée pour 18° chambres-22°, autres pièces-voir autre question pour Zubadan)

La régulation de T° des Split est déficiente (écart permanent de + 3° à l'heure actuelle avec 32 mises en charge de 10Mn a 1000W pour 5heures de fonctionnement !.
Cet écart variant avec les conditions atmosphériques, vous voyez le problème.

Les essais ont étés effectué sur les 2 autres unités avec le même défaut ce qui me fait penser a un problème de réglage de l'unité extérieure et pas des sondes de T° individuelles

J'ai tout de même poussé un peu plus loin mes investigations et j'ai remarqué que la thermistance de référence, entre sur un pont de mesure qui n'est même pas équilibré sortie usine et qui n'est pas ajustable puisque les résistances du pont sont fixes
J'ai fait déporter la thermistance de référence au milieu de la pièce par le technicien de l'installateur (garantie de 3 ans toujours en cours oblige) mais cela n'a rien changé au problème et dans ces conditions, un interrupteur on/off aurait été suffisant et aurait encore pu baisser leur cout de production !
Nous attendons toujours, sans succès, la moindre proposition de Mitsubishi qui attend sans doute la fin de garantie!
Le SAV et la régulation chez Mitsubishi, c'est pas le top en Belgique tout au moins.
Qu'en pensent nos spécialistes.

Bien à vous.