programation regulateur Carel pour PAC

Répondre
iceman098
Actif
Actif
Messages : 8
Enregistré le : dim. mars 08, 2009 9:12 am

programation regulateur Carel pour PAC

Message par iceman098 »

Bonsoir;

Ma PAC Arfak,semble avoir perdu la raison.
Elle fait du froid et se met en défaut BP

Quelqu'un connait-il le régulateur Carel microchiller 2 pour reprogrammer ce dernier??

Merci d'avance et à bientôt.
bubus
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 806
Enregistré le : lun. août 22, 2011 12:21 pm
Localisation : paca

Message par bubus »

bonjour

qq liens pour Carel:

http://www.carel.com/carelcom/web/eng/c ... rodotto=17
http://www.carel.com/carelcom/web/downl ... 220421.pdf

je connais pas votre pac mais pour faire du froid, 2 causes possibles:

1) le régulateur µC² est bien en demande de froid; led "soleil" allumée et là vraiment souci avec régul (µC² ou pilotage extérieur)

2) le régul est en demande de chaud (led "cristaux neige" allumée) mais V4V (dégivrage) pilotée électriquement ou bloquée mécaniquement
Image

qd à l'alarme BP, c'est pas bon signe

mais déjà quel est l'état des leds et si vous êtes familier avec l'électricité, vous pouvez corréler led et tension aux bornes V4V

salut
un plombard ignare et pas un frigolo rigolo
iceman098
Actif
Actif
Messages : 8
Enregistré le : dim. mars 08, 2009 9:12 am

Message par iceman098 »

Bonsoir;

Merci de vous être penché sur mon problème.

J'arrive à mettre le regulateur en mode PAC( flocon) mais les ventillos soufflent du chaud depuis le condenseur.

Je precise que j'ai du re parametrer les ventillos car ils étaient inactifs:FO1=0 .

Preuve que le régulateur s'est déréglé.

Pour le parametre H01j'ai 02.
Ne faudrait-il pas mettre 03=PAC air/eau?


La V4V doit être alimenté ou non???
Si oui sous quelle tension???

Merci encore et à bientôt.
bubus
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 806
Enregistré le : lun. août 22, 2011 12:21 pm
Localisation : paca

Message par bubus »

bonjour

d'après vos infos, le régul semble être revenu aux valeurs par défaut définies par Carel
H01=2(chiller), F01=0(vent off),..

et là pas moyen de vous aider efficacement

la meilleure solution, contacter par MP du forum, Anji ou Cedro35
le 1er a aussi une pac Arfak(mais régul extérieure complémentaire), le 2ième utilise un régul Carel
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... ht=#146736
vous pourrez alors mettre les bons paramètres adaptés à votre pac

à 1ère vue, il faudrait:
H01=3 pac et pas chiller (possibilité chaud/froid et pas seulement froid)
P06=1 (symbole soleil pour faire du chaud)
D01=1 (autorisation d'utiliser dégivrage)
.. et il y a encore plein de paras

pas trouver d'infos sur programmation Carel pour pac Arfak et encore moins sur éventuel repreneur Arfak(ste disparue)
n'avez-vous pas une doc Arfak qui résume les paras principaux à mettre sur µC² ?
pas d'installateur qui ait conservé listing paras?
d'où l'intérêt de noter dès installation, les paras de régul ou de les sauvegarder avec la clef de programmation

peut-être un pro du forum aura t'il la liste des paras Carel pour Arfak ?
les sondes, les alarmes, les I/O peuvent être différentes suivant intégrateurs (P08...P12)

pour les différentes questions posées:
V4V pilotées généralement en 220vac pendant la demande de froid et le dégivrage, mais c'est paramétrable !!

"flocon" allumé et ventil(s) souffle(nt) chaud: vous êtes à priori en mode froid (chiller), mais c'est aussi paramétrable (P06) !!

salut
un plombard ignare et pas un frigolo rigolo
iceman098
Actif
Actif
Messages : 8
Enregistré le : dim. mars 08, 2009 9:12 am

Message par iceman098 »

Merci encore de votre réponse;

Je pense aussi que le régulateur est revenu à sa configuration d'origine.
Je vais mettre les parametres que vous m'avez indiqué.

En éffet Arfak ainsi que mon instalateur ont fait faillite et bien entendu je n'avais pas pensé à noter toutes les données.

JE vous remercie encore .

A bientôt
bubus
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 806
Enregistré le : lun. août 22, 2011 12:21 pm
Localisation : paca

Message par bubus »

bonsoir
bubus a écrit :la meilleure solution, contacter par MP du forum, Anji ou Cedro35
le 1er a aussi une pac Arfak(mais régul extérieure complémentaire), le 2ième utilise un régul Carel
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... ht=#146736
autre solution si vous êtes un adepte des réseaux sociaux Viadeo et Linkedin:
2 noms d'anciens de chez Arfak:

Michaël Bernard ancien technico-commercial
Robert Arnaud ancien responsable essais

peut-être pourront-ils vous orienter vers qq personnes ou mieux vous fournir le listing para du régul

une piste à explorer si vous ne voulez pas passer un temps fou à retrouver la config exacte du régul

salut
un plombard ignare et pas un frigolo rigolo
iceman098
Actif
Actif
Messages : 8
Enregistré le : dim. mars 08, 2009 9:12 am

Message par iceman098 »

Bonjour à tous;

J' ai été un peu débordé et n'ai pas e le temps de me pencher sur le problème.
J'ai redémarré la pac avec tous les parametres donnés,et la PAC fait du froid malgré tout.

De plus le compresseur givre,le tuyau de sortie isolé est glacé et le défaut basse pression survient .

Je me demande si le compresseur ne tourne pas à l'envers???

Es ce possible ??

Il est en mono et fonctionne avec 2 condensateurs.

A bientôt
bubus
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 806
Enregistré le : lun. août 22, 2011 12:21 pm
Localisation : paca

Message par bubus »

bonjour

votre pb, semble aller plus loin qu'une perte de programmation

et là, je peux pas faire le docteur
si d'autres le peuvent, qu'ils n'hésitent pas

la meilleure chose à faire : " Allo Mr le frigoriste..."

salut
un plombard ignare et pas un frigolo rigolo
iceman098
Actif
Actif
Messages : 8
Enregistré le : dim. mars 08, 2009 9:12 am

Message par iceman098 »

Merci de vous être penché sur le problème.

Coté régulation,je dois avoir résolu les gros problèmes et avec de la doc cela semble jouable.

En revanche ce compreseur m'inquiete.

Je pense vraiment qu'il tourne à l'envers car du givre se forme dessus.

Malheuresement mon voltmetre ne fait pas la fonction capacimetre,car j'aurai voulu tester ces condensateurs.

En revanche trouver un frigoriste fiable et disponible dans mon trou relève de l'exploit.

A bientôt
bubus
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 806
Enregistré le : lun. août 22, 2011 12:21 pm
Localisation : paca

Message par bubus »

bonsoir

en mono, pour qu'un moteur "tourne à l'envers", il faudrait modifier le câblage.

la capa est là pour créer un déphasage sur un enroulement pour enclencher la rot;
si la capa de déphas est HS, le moteur grogne mais ne tourne pas et doit passer en sécurité thermique; c'est un des types de montage parmi d'autres

givre sur scroll, plutôt pb de charge FF,mais je sais pas type de comp sur votre pac Arfak, et comme je suis pas de la caste des frigolos, alors je racontes sûrement des conne.ies

salut
un plombard ignare et pas un frigolo rigolo
iceman098
Actif
Actif
Messages : 8
Enregistré le : dim. mars 08, 2009 9:12 am

Message par iceman098 »

Bonjour

Je précise qu'il y à 2 condensateurs externes.
Apparemment un pour le demmarrage et l'autre pour la marche normale commandés par un petit boitier RM.

Si un de ces 2 condensateurs est défectueux,le moteur peut il tourner à l'lenvers??

A bientôt
Répondre