Régulation sur t° extérieure

Répondre
Gexman
Actif
Actif
Messages : 20
Enregistré le : dim. oct. 12, 2014 11:03 pm

Régulation sur t° extérieure

Message par Gexman »

Bonjour à tous ! J ai une petite question , quelqu'un pourrait il m'expliquer en détail comment fonctionne une régulation sur t° extérieure ?
martian
Assidu
Assidu
Messages : 92
Enregistré le : sam. sept. 06, 2008 10:18 pm
Localisation : VAL DE VESLE (51)

Re: Régulation sur t° extérieure

Message par martian »

Cela s'appelle une loi d'eau En cherchant sur le forum tu vas trouver de nombreuses explications
En gros le systeme règle la température dans tes émetteurs (radiateurs plancher chauffant ect)en fonction de la température extérieure plus il fait froid dehors plus l'eau sera chaude
pour régler cette loi d'eau qui est une droite il faut définir 2 points :
Souvent un a 15 degré dehors par exemple 25 degré dans l'eau de chauffage et un deuxieme point a -5 dehors par exemple 45 degré dans l'eau (si radiateur )
Ces températures dans l'eau dépendent des émetteurs (radiateurs (tailles), plancher chauffant) , de l'isolation de la maison et de la température que tu souhaites dans la maison
Ils ne peuvent etre définies que par expérience

A+
MHz
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 838
Enregistré le : mar. oct. 30, 2007 1:04 am
Localisation : Toulouse

Re: Régulation sur t° extérieure

Message par MHz »

Gexman a écrit :Bonjour à tous ! J ai une petite question , quelqu'un pourrait il m'expliquer en détail comment fonctionne une régulation sur t° extérieure ?
bonjour,
ci-joint une loi d'eau qui en fait une courbe qui donne une Temperature de consigne en fonction (T air extérieur).. Cette courbe est en general une droite dont la pente est definie à l'aide de 2 points/parametres par exemple
seuil Tmax en T<0
seuil Tmin en T>10

Dans l'(exemple ci-dessous la Temperature de consigne eau resultante ( TCR) est de 38° à T°c air=+5°C
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
PC+ BallonSolaireTSP+Technibel PHRT11+Chaudière Sunatherm60
KIt dégivrage G32 avec afficheur deporté
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?p=68133
http://itow.fr/itow/index.php?r=synopti ... 1362427631
Gexman
Actif
Actif
Messages : 20
Enregistré le : dim. oct. 12, 2014 11:03 pm

Re: Régulation sur t° extérieure

Message par Gexman »

est il possible de mettre ce genre de régulation sur une modul'o (MHI) ?
Répondre