Bonjour,
Je profite de vos échanges sur les réglages de paramètres (quelle chance?) pour vous expliquer le probleme que je rencontre avec ma PAC SDEEC depuis 15 jours:
- lorsque les t° se rafraichissent (cad le soir et la nuit), la PAC se met en sécurité (voyant rouge avec "HP1" qui clignote).
J'ai fait venir mon installateur adoré (voir message sur le forum) pour qu'il constate de lui-même car quand la PAC est en securité ca ne chauffe plus et il faut relancer manuellement (en appuyant sur 2 boutons pdt 5 s) pour que le logo rouge disparaisse et que la PAC se remette en marche. Bref, le plombier constate, pense que ca doit le filtre qui doit être encrassé...le nettoie puis relance -> la PAC se remet en défaut. Il opte ensuite pour réglage du débit sur le circulateur de la PAC-> réduit la vitesse du circulateur puis relance --> la PAC se remet en défaut. Finalement, il conclut par dire que le circulateur de la PAC est HS, qu'il doit le changer. Je suis septique. Une semaine plus tard, le plombier revient avec le bon circulateur envoyé par SDEEC, celui préconisé avec la PAC (mais alors pourquoi l'installateur n'avait pas pris celui depuis le départ?). Le plombier change donc le circulateur en 2 bonnes heures, re-regle les paramètres de la PAC et me dit que je suis a l'abri de tout soucis désormais. Je vous le donne en mille? Ce soir, en rentrant du boulot (-1° ext), la PAC est de nouveau en sécurité ((( Que faire? A votre avis, le probleme vient d'ou? Dois-je contacter SDECC ?
N'importe quelle réponse sera la bienvenue (au point ou j'en suis).
Je profite de vos échanges sur les réglages de paramètres (quelle chance?) pour vous expliquer le probleme que je rencontre avec ma PAC SDEEC depuis 15 jours:
- lorsque les t° se rafraichissent (cad le soir et la nuit), la PAC se met en sécurité (voyant rouge avec "HP1" qui clignote).
J'ai fait venir mon installateur adoré (voir message sur le forum) pour qu'il constate de lui-même car quand la PAC est en securité ca ne chauffe plus et il faut relancer manuellement (en appuyant sur 2 boutons pdt 5 s) pour que le logo rouge disparaisse et que la PAC se remette en marche. Bref, le plombier constate, pense que ca doit le filtre qui doit être encrassé...le nettoie puis relance -> la PAC se remet en défaut. Il opte ensuite pour réglage du débit sur le circulateur de la PAC-> réduit la vitesse du circulateur puis relance --> la PAC se remet en défaut. Finalement, il conclut par dire que le circulateur de la PAC est HS, qu'il doit le changer. Je suis septique. Une semaine plus tard, le plombier revient avec le bon circulateur envoyé par SDEEC, celui préconisé avec la PAC (mais alors pourquoi l'installateur n'avait pas pris celui depuis le départ?). Le plombier change donc le circulateur en 2 bonnes heures, re-regle les paramètres de la PAC et me dit que je suis a l'abri de tout soucis désormais. Je vous le donne en mille? Ce soir, en rentrant du boulot (-1° ext), la PAC est de nouveau en sécurité ((( Que faire? A votre avis, le probleme vient d'ou? Dois-je contacter SDECC ?
N'importe quelle réponse sera la bienvenue (au point ou j'en suis).
- stephk
- Resp. Section
- Messages : 2285
- Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
- Localisation : Bretagne
- Contact :
Il faut controler pour commencé le delta T entre le départ et le retour d'eau, il faut 5/6°c max
AMZAIR PA42 14kW - 11/2006
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
- cedro 35
- Accro
- Messages : 207
- Enregistré le : mer. oct. 08, 2008 11:52 pm
- Localisation : ouest de rennes
- Contact :
Salut le-cardinal consulte le chapitre 7
cedric
A+cedro 35 a écrit :http://documents.sdeec.fr/notice-PAC-65-revJ.pdf
cedric
-