Bonjour à tous,
Sur une PAC WPL 20 de 2017, Stielbel me diagnostique une panne du capteur haute pression.
Pompe à l'arret, les valeurs affichées de la haute pression sont plus faible que les valeurs renvoyées par les capteurs de la basse et moyenne pression.
Du coup, parfois mais de façon très intermittente, compresseur en fonctionnement la haute pression reste a des valeurs trop faible et la pompe se met en défaut (pas de puissance, manque puissance, ... ca dépend des fois).
Cout du remplacement du capteur sur le circuit frigorifique 2300€.
Vu le montant élevé et la façon un peu rapide que Stiebel a utilisé pour le diagnostic, je me pose la question de savoir si c'est bien le capteur le problème et pas la carte d'acquisition iws3 ou autre chose.
J'ai vérifié la boucle 4-20ma du capteur. Ce qui m'étonne c'est que la tension utilisée est d'environ 17V.
En industrie, les capteurs 4-20ma fonctionnent souvent en 24V.
Quelqu'un peut me dire si c'est normal d'avoir cette tension de 17V pour les 3 boucles 4-20ma des capteurs pression fluide frigorique?
Et sinon, quelqu'un aurait une idée d'où pourrait venir ce problème si ce n'est le capteur?
Merci beaucoup
Panne PAC WPL capteur HP
Retourner vers « Section STIEBEL »
Aller à
- Le forum est revenu à une version de 2015
- ↳ Une première victoire
- Annonces; emplois; pubs des professionnels
- ↳ Professionnels, présentez-vous et faites votre publicité en toute liberté
- ↳ Petites annonces des particuliers - Groupements d'achats - Appels d'offres
- ↳ Recherches et offres d'emplois
- Général
- ↳ Charte d'utilisation
- ↳ Discussion générale
- ↳ Gestion des énergies - Réchauffement climatique - Discussions et analyses
- ↳ Monitoring des consos et des performances
- ↳ Commentez l'actualité - Actualité produits - On en parle dans la presse
- ↳ Liens
- ↳ Liens divers
- ↳ Liens fabricants - Tarifs
- Les moyens de locomotion alternatifs
- ↳ La voiture électrique
- ↳ La voiture au gaz naturel
- ↳ Les autres moyens alternatifs et prospective
- Construction
- ↳ Questions sur les principes de construction
- ↳ Isolation et économies d'énergie
- Pompes à chaleur
- ↳ Air/Eau - Eau/Eau - Sol/Sol - Sol/Eau - Air/Air
- ↳ Section AIRMAT
- ↳ Section AJTECH
- ↳ Section ALTHERMA Daikin
- ↳ Section AMZAIR
- ↳ Section ATLANTIC FUJITSU
- ↳ Section AVENIR ENERGIE
- ↳ Section CIAT
- ↳ Section DIMPLEX
- ↳ Section GEOTHERMIK - Section WAVIN
- ↳ Section MITSUBISHI Heavy Industrie
- ↳ Section MITSUBISHI Electric
- ↳ Section PANASONIC
- ↳ Section NIBE/ALPHA INNOTEC
- ↳ Section RHOSS
- ↳ Section STIEBEL
- ↳ Section TECHNIBEL
- ↳ Section VIESSMANN
- ↳ Section VIVRECO
- ↳ Discutons REGULATION
- ↳ Exemples de devis et avis sur les devis - Pompes à chaleur
- ↳ Votre installation - Pompes à chaleur
- Chauffage au bois
- ↳ Le bois en granules, pellets, bûches...
- ↳ Exemples de devis et avis sur les devis - Bois
- ↳ Votre installation - Bois
- Solaire
- ↳ Solaire thermique - Chauffage - Eau chaude sanitaire
- ↳ Solaire photovoltaïque
- ↳ Exemples de devis et avis sur les devis - Solaire
- ↳ Votre installation - Solaire THERMIQUE
- ↳ Votre installation - Solaire PHOTOVOLTAIQUE
- Eolien - Hydraulique
- ↳ Electricité par l'éolien - Force hydraulique - Micro-centrales
- ↳ Chauffage gaz de ville - Chauffage électrique
- ↳ Le crédit d'impôts et les aides en France et en Belgique
- ↳ Documentations techniques et aides financières