défaut HP/BP
-
- Assidu
- Messages : 55
- Enregistré le : dim. déc. 21, 2008 3:51 pm
- Localisation : PARIS
défaut HP/BP
J'ai remarqué une nouvelle chose lors du défaut HP/BP aprés avoir contrôlé tout le reste......
Également après une discussion avec un technicien stiebel, parfois lors d'un redémarrage, le compresseur démarre et pas le ventilateur..........dans ce cas, aprés un laps de temps d'environ 10 mn, la pompe tombe en HP/BP.
Il pourrait donc s'agir d'un défaut de la carte IWS (dixit stiebel)
Voila , cela m'arrive encore assez souvent (cette nuit 17° ce matin)
Martial
Également après une discussion avec un technicien stiebel, parfois lors d'un redémarrage, le compresseur démarre et pas le ventilateur..........dans ce cas, aprés un laps de temps d'environ 10 mn, la pompe tombe en HP/BP.
Il pourrait donc s'agir d'un défaut de la carte IWS (dixit stiebel)
Voila , cela m'arrive encore assez souvent (cette nuit 17° ce matin)
Martial
-
- Resp. Section
- Messages : 347
- Enregistré le : ven. nov. 16, 2007 7:06 pm
- Localisation : Sud ouest (de l'alsace)
Re: défaut HP/BP
bonjourmartial78 a écrit :J'ai remarqué une nouvelle chose lors du défaut HP/BP aprés avoir contrôlé tout le reste......
Également après une discussion avec un technicien stiebel, parfois lors d'un redémarrage, le compresseur démarre et pas le ventilateur..........dans ce cas, aprés un laps de temps d'environ 10 mn, la pompe tombe en HP/BP.
Il pourrait donc s'agir d'un défaut de la carte IWS (dixit stiebel)
Voila , cela m'arrive encore assez souvent (cette nuit 17° ce matin)
Martial
qu'attendez vous pour faire intervenir un pro ... chauffagiste, frigoriste, électricien .. préconisé par votre grossiste ou stiebel ??
hoplà
c'est l'plomb'art !
-
- Assidu
- Messages : 55
- Enregistré le : dim. déc. 21, 2008 3:51 pm
- Localisation : PARIS
papy
Il est bien la le problème..........cela fait 3 semaines que j'attends.....évidement prêt a payer la main d'œuvre.......! Des techniciens installateur ou autre, agréé STIEBEL sont pas si nombreux et en cette période ils sont débordés
- w36xb2w
- Scotché au forum
- Messages : 1317
- Enregistré le : lun. août 25, 2008 2:47 pm
- Localisation : Moselle
Bonjour
A ce jour j'ai 15 dysfonctionnements dont 14 non préjudiciables au bon fonctionnement
J'ai eu 2 souci Hp/Bp et de plus lors le températures clémentes, d'après le technicien Stiebel et non pas mon installateur c'est parce qu'on demande une température de consigne trop élevée même si la Pompe peut aller à 60° max.
Ce que j'ai constaté c'est que c'est exactement le même jour 21/4/2009 et 2010 a confirmer en 2011.
A ce jour j'ai 15 dysfonctionnements dont 14 non préjudiciables au bon fonctionnement
J'ai eu 2 souci Hp/Bp et de plus lors le températures clémentes, d'après le technicien Stiebel et non pas mon installateur c'est parce qu'on demande une température de consigne trop élevée même si la Pompe peut aller à 60° max.
Ce que j'ai constaté c'est que c'est exactement le même jour 21/4/2009 et 2010 a confirmer en 2011.
4/4/2008 PAC Stiebel WPL 18/ECS 300L
Abonnement HC tri 15 Kva cout 21000 € Prime 9053 € Etat et UEM
avril 2019 construction maison chauffage gaz condensation avec PC 104 m2
Abonnement HC tri 15 Kva cout 21000 € Prime 9053 € Etat et UEM
avril 2019 construction maison chauffage gaz condensation avec PC 104 m2
-
- Très assidu
- Messages : 118
- Enregistré le : jeu. janv. 12, 2006 10:32 pm
Re: HP/BP
C'est ce que j'ai fait et pour le moment cela tourne et comme w36xb2w j'ai aussi eu d'autre dysfonctionnement non préjudiciable avant (d'après la liste de défaut) et seul celui d'aujourd'hui a coupé la PAC.martial78 a écrit :Tu peux la redémarrer en coupant l'alimentation quelques secondes.......normalement elle redémarre.
Tient moi au courant des réponses de ton installateur cela m'intéresse vivement
A+
Coïncidence ou pas mais il y a deux semaines j'ai monté la consigne de température Max de retour de 50°C à 55°C
- w36xb2w
- Scotché au forum
- Messages : 1317
- Enregistré le : lun. août 25, 2008 2:47 pm
- Localisation : Moselle
Re: HP/BP
Bonjourtili67 a écrit :C'est ce que j'ai fait et pour le moment cela tourne et comme w36xb2w j'ai aussi eu d'autre dysfonctionnement non préjudiciable avant (d'après la liste de défaut) et seul celui d'aujourd'hui a coupé la PAC.martial78 a écrit :Tu peux la redémarrer en coupant l'alimentation quelques secondes.......normalement elle redémarre.
Tient moi au courant des réponses de ton installateur cela m'intéresse vivement
A+
Coïncidence ou pas mais il y a deux semaines j'ai monté la consigne de température Max de retour de 50°C à 55°C
le retour a 55°, est néfaste pour ta PAC c'est trop.
4/4/2008 PAC Stiebel WPL 18/ECS 300L
Abonnement HC tri 15 Kva cout 21000 € Prime 9053 € Etat et UEM
avril 2019 construction maison chauffage gaz condensation avec PC 104 m2
Abonnement HC tri 15 Kva cout 21000 € Prime 9053 € Etat et UEM
avril 2019 construction maison chauffage gaz condensation avec PC 104 m2
-
- Très assidu
- Messages : 118
- Enregistré le : jeu. janv. 12, 2006 10:32 pm
Re: HP/BP
En quoi cela est néfaste ?w36xb2w a écrit :......
Bonjour
le retour a 55°, est néfaste pour ta PAC c'est trop.
J'ai du mal a comprendre pourquoi ma courbe de chauffe réglé a 1.25 me donne les valeurs suivant :
a 20°C ext. elle donne 27°C comme consigne de retour max
a 0°C ext. elle donne 47C comme consigne de retour max
a -20°C ext. elle donne 50°C comme consigne de retour max
La consigne max de retour entre une température extérieur de 0°C et -20°C étant de l'ordre de 3°C j'estimais que cela pouvait être la raison d'une baisse de température dans la maison lors de grand froid dans la maison, en augmentant cette consigne a 55°c je n'avais (car j'ai remis la consigne max a 50°C) pas de baisse de température dans la maison.
- w36xb2w
- Scotché au forum
- Messages : 1317
- Enregistré le : lun. août 25, 2008 2:47 pm
- Localisation : Moselle
Re: HP/BP
Bonjourtili67 a écrit :En quoi cela est néfaste ?w36xb2w a écrit :......
Bonjour
le retour a 55°, est néfaste pour ta PAC c'est trop.
J'ai du mal a comprendre pourquoi ma courbe de chauffe réglé a 1.25 me donne les valeurs suivant :
a 20°C ext. elle donne 27°C comme consigne de retour max
a 0°C ext. elle donne 47C comme consigne de retour max
a -20°C ext. elle donne 50°C comme consigne de retour max
La consigne max de retour entre une température extérieur de 0°C et -20°C étant de l'ordre de 3°C j'estimais que cela pouvait être la raison d'une baisse de température dans la maison lors de grand froid dans la maison, en augmentant cette consigne a 55°c je n'avais (car j'ai remis la consigne max a 50°C) pas de baisse de température dans la maison.
les données que tu donnes sont celles du module de commande qui est prévu pour tous les modèles de PAC rt qui est le fait d'une formule mathématique donc imagine que tu ais une PAC HP qui monte plus que 60° ou un BP 40° et tu comprendras que ce n'est pas le module qui pose problème mais les réglages effectués.
Ta PAC monte peut être à 60° mais avec l'aide des résistances et à partir du point de bivalence si nécessaire.
Si tu mets par exemple sur ton module température de retour 60° et une pente= 2 tu verra que ca fonctionne et que le plafonnement sera bien 60 alors que ta PAC ne peut les atteindre.
Ne pas s'amuser avec les réglages du module sans en connaitre les conséquences pour la PAC
4/4/2008 PAC Stiebel WPL 18/ECS 300L
Abonnement HC tri 15 Kva cout 21000 € Prime 9053 € Etat et UEM
avril 2019 construction maison chauffage gaz condensation avec PC 104 m2
Abonnement HC tri 15 Kva cout 21000 € Prime 9053 € Etat et UEM
avril 2019 construction maison chauffage gaz condensation avec PC 104 m2
-
- Très assidu
- Messages : 118
- Enregistré le : jeu. janv. 12, 2006 10:32 pm
J'ai compris la leçon même si je n'ai pas compris pourquoi la courbe devient plate passer les -1°C.
j'ai contacté un installateur qui a l'habitude des PAC STIEBEL et il pourra lui faire un check up et m'expliquer la logique de l'ensemble car depuis la pose et hormis la validation du technicien Stiebel pour la mise en route j'ai pas eu plus d'info sur les réglages.
-
- Resp. Section
- Messages : 347
- Enregistré le : ven. nov. 16, 2007 7:06 pm
- Localisation : Sud ouest (de l'alsace)
- w36xb2w
- Scotché au forum
- Messages : 1317
- Enregistré le : lun. août 25, 2008 2:47 pm
- Localisation : Moselle
Bonjourtili67 a écrit :
J'ai compris la leçon même si je n'ai pas compris pourquoi la courbe devient plate passer les -1°C.
j'ai contacté un installateur qui a l'habitude des PAC STIEBEL et il pourra lui faire un check up et m'expliquer la logique de l'ensemble car depuis la pose et hormis la validation du technicien Stiebel pour la mise en route j'ai pas eu plus d'info sur les réglages.
Ta courbe devient plate dés le moment ou la température de consigne retour est atteinte donc plus la pente est forte plus vite elle est atteinte et le plafonnement est linéaire puisque la PAC ne peut aller plus haut
Voici courbe pente 2.5
4/4/2008 PAC Stiebel WPL 18/ECS 300L
Abonnement HC tri 15 Kva cout 21000 € Prime 9053 € Etat et UEM
avril 2019 construction maison chauffage gaz condensation avec PC 104 m2
Abonnement HC tri 15 Kva cout 21000 € Prime 9053 € Etat et UEM
avril 2019 construction maison chauffage gaz condensation avec PC 104 m2