alain30 a écrit :Peut être qu'avec cette nouvelle année, ummolae fera l'effort (merci par avance ummolae) de quelques explications claires :oui: :oui: sur les différentes questions restées en suspens.
Bonjour alain30

Je ne pensais pas que ces notions présentaient de difficultés de compréhension particulières, je souhaitais seulement rectifier certaines erreurs qui se rencontrent parfois même sur des sites techniques, genre "loi d'eau" avec un sonde de température externe comme élément de mesure ?

Régulation en LOI d’EAU
C’est une régulation sur un ou plusieurs paramètres de l’eau (température, pression, débit, pH ou autres) la sonde de mesure sur ces paramètres agit directement sur l’élément régulateur.

C’est une régulation en boucle fermée, la mesure sur l’élément régulée agit directement sur l’élément régulateur.

Régulation en LOI de CHAUFFE
C’est une régulation de température d’un local dont la puissance du générateur de calorie est régulé à partir d’une sonde de température externe, l’élément régulateur est commandé par la mesure de la température extérieure et d’une fonction de transfert dépendante de l’isolation du local.

C’est une régulation en boucle ouverte, il n’y a pas d’asservissement rétroactif direct sur l’élément régulateur, il n’y a pas de mesure de température interne, mais un asservissement indirecte (c'est une régulation en boucle refermée par une abstraction dite loi de déperdition) de la température du local par une mesure de la température externe corrigée du coefficient de transfert thermique externe/interne.

Voila, j'ai fait l'effort d'éclaircissement souhaité, bonne nouvelle année et tout plein de projet de chauffage par PAC Inverter, attention toutefois à la régulation choisie, cela déterminera la longévité du matériel.
Avatar du membre
alain30
VIP Chaleurterre
VIP Chaleurterre
Messages : 2932
Enregistré le : lun. oct. 27, 2008 1:20 pm
Localisation : 30 Salindres
Contact :

Re: Pour aider les nuls comme moi.

Message par alain30 »

ummolae a écrit :
alain30 a écrit :Peut être qu'avec cette nouvelle année, ummolae fera l'effort (merci par avance ummolae) de quelques explications claires :oui: :oui: sur les différentes questions restées en suspens.
Bonjour alain30

Je ne pensais pas que ces notions présentaient de difficultés de compréhension particulières, je souhaitais seulement rectifier certaines erreurs qui se rencontrent parfois même sur des sites techniques, genre "loi d'eau" avec un sonde de température externe comme élément de mesure ?

Régulation en LOI d’EAU
C’est une régulation sur un ou plusieurs paramètres de l’eau (température, pression, débit, pH ou autres) la sonde de mesure sur ces paramètres agit directement sur l’élément régulateur.

C’est une régulation en boucle fermée, la mesure sur l’élément régulée agit directement sur l’élément régulateur.

Régulation en LOI de CHAUFFE
C’est une régulation de température d’un local dont la puissance du générateur de calorie est régulé à partir d’une sonde de température externe, l’élément régulateur est commandé par la mesure de la température extérieure et d’une fonction de transfert dépendante de l’isolation du local.

C’est une régulation en boucle ouverte, il n’y a pas d’asservissement rétroactif direct sur l’élément régulateur, il n’y a pas de mesure de température interne, mais un asservissement indirecte (c'est une régulation en boucle refermée par une abstraction dite loi de déperdition) de la température du local par une mesure de la température externe corrigée du coefficient de transfert thermique externe/interne.

Voila, j'ai fait l'effort d'éclaircissement souhaité, bonne nouvelle année et tout plein de projet de chauffage par PAC Inverter, attention toutefois à la régulation choisie, cela déterminera la longévité du matériel.
salut ummolae,
Donc tu es en contradiction complète sur la définition de la loi d'eau avec la majorité des constructeurs de PAC, ainsi que les études de Nicolas Beaudis

Extrait:
Image
et Nicolas Flach-Malaspina entre autres.

Extrait:
Image
Cordialement,
Alain30.
ummolae
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3600
Enregistré le : ven. nov. 03, 2006 7:33 pm

Message par ummolae »

Bonjour Alain 30

Je connais ces textes et je les trouve peu clair et c'est bien pour cela qu'il y a un trouble dans la compréhension des terminologies. Faire une loi d'eau en mesurant l'air extérieure j'ai toujours trouvé cela bizarre, c'est bien pour cela que d'autres l'appelle loi de chauffe pour bien la différencier. On ne va se faire un débat sémantique sur la question qui a peu d'intérêt.
Avatar du membre
alain30
VIP Chaleurterre
VIP Chaleurterre
Messages : 2932
Enregistré le : lun. oct. 27, 2008 1:20 pm
Localisation : 30 Salindres
Contact :

Message par alain30 »

ummolae a écrit :Bonjour Alain 30

Je connais ces textes et je les trouve peu clair et c'est bien pour cela qu'il y a un trouble dans la compréhension des terminologies. Faire une loi d'eau en mesurant l'air extérieure j'ai toujours trouvé cela bizarre, c'est bien pour cela que d'autres l'appelle loi de chauffe pour bien la différencier. On ne va se faire un débat sémantique sur la question qui a peu d'intérêt.
Oui tu as raison, l'intérêt est limité.
Répondre