Problème fonctionnement WPF 16

Répondre
baboum78
Nouveau
Nouveau
Messages : 4
Enregistré le : mer. janv. 18, 2012 1:54 pm

Problème fonctionnement WPF 16

Message par baboum78 »

Bonjour,

J'ai une WPF 16 en fonction depuis mars 2010 sans aucun problème, même pendant l'ghiver 2010 ou nous avons -7 pendant deux semaines) et il y a deux semaines, j'ai commencé à avoir une alarme collage contact suivi par de nombreuses alarmes HP.
L'alarme collage contact a été traitée par l'installateur (resserrage cosse ...) mais pour le problème HP, la seule solution qu'il a trouvée à ce jour est de réduire la consigne ECS (passée de 50 à 43).
En fait l'alarme HP (réglée à 38 ) se déclenche systématiquement lors de la production d'ECS, lorsque la température ECS atteint 44°.

Mon installateur me propose d'activer la résistance pour terminer le chauffage de l'ECS, ce qui ne me satisfait pas car, à mon avis, ça ne résout pas le problème et ça entraînera de facto un surcoût électrique.

Quelque'un à t-il une idée de cause de ce problème (qui n'est jamais survenu pendant plus d'un an et demi) sachant que mon installation est la suivante :
- ECS réglée à 50 ° en confort 24/24
- source : sonde verticale (3 puits de 90 m x 2 sondes) eau glycolée
- bouclage eau chaude sanitaire
- radiateurs alu et acier
- localisation installation : 78

cdt
landtd57
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 328
Enregistré le : ven. déc. 21, 2007 10:37 pm
Localisation : Moselle

Message par landtd57 »

Bonjour
Quel est le volume et type du ballon ECS? L'eau est elle calcaire chez vous?
baboum78
Nouveau
Nouveau
Messages : 4
Enregistré le : mer. janv. 18, 2012 1:54 pm

Message par baboum78 »

landtd57 a écrit :Bonjour
Quel est le volume et type du ballon ECS? L'eau est elle calcaire chez vous?
Le volume est de 280L et l'eau est effectivement très calcaire, cependant je dispose d'un adoucisseur.

Les références du ballon sont SBB 302WP avec corps de chauffe BGC
baboum78
Nouveau
Nouveau
Messages : 4
Enregistré le : mer. janv. 18, 2012 1:54 pm

Message par baboum78 »

papyclim a écrit :Bonjour

quel ballon avez vous ?
vitesse du circulateur sur 3 ?
la vanne 3 voies n'a pas de point dur ?
la filtration est propre ?
logiquement la t° maxi doit etre de 44 ° à 48 ° suivant le ballon ... ce qui fera bien plus avec l'inertie ... surtout avec une sonde qui peut dériver
:wink:
Je regarde ça ce soir ...
landtd57
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 328
Enregistré le : ven. déc. 21, 2007 10:37 pm
Localisation : Moselle

Message par landtd57 »

baboum78 a écrit :
landtd57 a écrit :Bonjour
Quel est le volume et type du ballon ECS? L'eau est elle calcaire chez vous?
Le volume est de 280L et l'eau est effectivement très calcaire, cependant je dispose d'un adoucisseur.

Les références du ballon sont SBB 302WP avec corps de chauffe BGC
Avec ce ballon, la T° max sera de 48°. Si maintenant l'échangeur interne est recouvert de calcaire, et que l'échange se fait mal, on fera en effet un défaut HP.
baboum78
Nouveau
Nouveau
Messages : 4
Enregistré le : mer. janv. 18, 2012 1:54 pm

Message par baboum78 »

landtd57 a écrit :
baboum78 a écrit :
landtd57 a écrit :Bonjour
Quel est le volume et type du ballon ECS? L'eau est elle calcaire chez vous?
Le volume est de 280L et l'eau est effectivement très calcaire, cependant je dispose d'un adoucisseur.

Les références du ballon sont SBB 302WP avec corps de chauffe BGC
Avec ce ballon, la T° max sera de 48°. Si maintenant l'échangeur interne est recouvert de calcaire, et que l'échange se fait mal, on fera en effet un défaut HP.
Merci pour cette réponse.

Y-a-t'il un moyen simple de remédier au problème de calcaire ?
landtd57
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 328
Enregistré le : ven. déc. 21, 2007 10:37 pm
Localisation : Moselle

Message par landtd57 »

il faut voir si votre installateur peut le nettoyer.
Avatar du membre
w36xb2w
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1317
Enregistré le : lun. août 25, 2008 2:47 pm
Localisation : Moselle

Message par w36xb2w »

Bonjour
Perso je mettrais les résistances en fonctions.
Pourquoi ? car elles ne fonctionnent que pour le delta entre la temp que pourras donner la PAC est la temp que l'on désire.
Je ne court-circuite pas les résistances de toute l'année et pourtant elles n'ont plus fonctionné pratiquement 2 ans.
Voir mes consos dans le wiki
4/4/2008 PAC Stiebel WPL 18/ECS 300L
Abonnement HC tri 15 Kva cout 21000 € Prime 9053 € Etat et UEM

avril 2019 construction maison chauffage gaz condensation avec PC 104 m2
landtd57
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 328
Enregistré le : ven. déc. 21, 2007 10:37 pm
Localisation : Moselle

Message par landtd57 »

A quoi bon avoir une PAC qui permet de produire l'ECS a 48°c, pour la chauffer en résistance elec. Même si ce n'est que pour faire l'appoint.
Si réellement cela provient d'une couche de calcaire, cela risque de s'empirer, pour au terme ne chauffer plus qu'avec la résistance.
Avatar du membre
w36xb2w
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1317
Enregistré le : lun. août 25, 2008 2:47 pm
Localisation : Moselle

Message par w36xb2w »

landtd57 a écrit :A quoi bon avoir une PAC qui permet de produire l'ECS a 48°c, pour la chauffer en résistance elec. Même si ce n'est que pour faire l'appoint.
Si réellement cela provient d'une couche de calcaire, cela risque de s'empirer, pour au terme ne chauffer plus qu'avec la résistance.
Bonjour
Je suis ok avec toi si la PAC est capable de monter à 50° seule par grand froid.

J'ai émis cette solution, car si je ne m'abuse c'est ce que fait Daikin sur ECS avec résistances, surtout si la PAC est basse température.

De toute manière si les résistances entrent en jeu la sur-conso ne devrait pas etre énorme.
4/4/2008 PAC Stiebel WPL 18/ECS 300L
Abonnement HC tri 15 Kva cout 21000 € Prime 9053 € Etat et UEM

avril 2019 construction maison chauffage gaz condensation avec PC 104 m2
Répondre

Retourner vers « Section STIEBEL »