Défaut général

Message par DOM77 »

Bonjour, depuis peu je constate que ma WPL 16S produit régulièrement un message " DEFAUT GENERAL". Il y eu auparavant, une fois, un message anomalie HP/BP. J'ai observé le phénomène et j'ai ainsi vu que cela se produit en fin de cycle de fonctionnement de la PAC. Actuellement elle fait que l'eau chaude mais quand bien même je la sollicite en montant les consignes confort et réduit cela produit aussi le même résultat de DEFAUT GENERAL. Une piste pour résoudre ce probléme?
Avatar du membre
w36xb2w
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1317
Enregistré le : lun. août 25, 2008 2:47 pm
Localisation : Moselle

Message par w36xb2w »

Bonjour
voir ici
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=12900
tu as une température de consigne trop élevée
4/4/2008 PAC Stiebel WPL 18/ECS 300L
Abonnement HC tri 15 Kva cout 21000 € Prime 9053 € Etat et UEM

avril 2019 construction maison chauffage gaz condensation avec PC 104 m2
landtd57
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 328
Enregistré le : ven. déc. 21, 2007 10:37 pm
Localisation : Moselle

Message par landtd57 »

Le défaut général est provoqué par le mauvais fonctionnement d'un relais de puissance, soit par un défaut de la carte électronique. Il te faut contacter ton installateur afin qu'il vienne voir, et contact STIEBEL si nécessaire.