Problème WLP 33

fandecine
Actif
Actif
Messages : 8
Enregistré le : jeu. janv. 24, 2013 7:54 pm
Localisation : Alsace - Haut-Rhin

Message par fandecine »

nappe phreatique a écrit :
fandecine a écrit :François,

Il est aussi à noter que dans 50m2 de partie rénovée, les radiateurs sont à 3-4 (max 6) sinon il ferait trop chaud!

Lionel
Aie !!

Il vaut mieux ouvrir à fond les thermostatiques, et réguler uniquement par la loi d'eau avec une température depart/retour PAC la plus basse possible !
Oui mais je ne veux pas la meme température de partout!

Voici les données de ce soir:

temp ext: 0.0°C
temp retour-O: 37.7°C
cons retour-O: 50°C
temp reel MLG: 29.9°C
temp cons MLG: 30.5°C
cons tampon: 50°C
temp depart: 40.5°C
cons dep chfge: 58°C

Courbe de chauffe 1.4 et 0.6
Bivalence à -3 (je viens de la changer à 2)
Faut-il aussi mettre la fonction secours? Je ne veux pas creuver ma facture EDF :)
Avatar du membre
w36xb2w
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1317
Enregistré le : lun. août 25, 2008 2:47 pm
Localisation : Moselle

Message par w36xb2w »

Bonjour
j'ai également des thermostatiques ca ne gène en rien du moment que ton PC n'en a pas et donc se gère en loi d'eau.
par contre tu as 2 pentes qu'il faut absolument bien régler
1.4 pour radiateur 0.6 pour PC ce n'est peut être pas correct
500 en retour n'est peut être pas correct non plus pour les radiateurs si ils sont trop faibles c'est a dire calculés en delta théorique de 70° au lieu de 50° il y a une différence colossale entre les 2 delta et encore plus avec le véritable calculé (te+tr)/2)-consigne=delta réel
Exemples le même radiateur aura une puissance de 743 w s'il est utilisé avec un régime d'eau de 75/65 et de seulement de 382 w s'il est utilisé dans un régime 55/45.
http://www.henrad.com/FR/docs/standard_emissies.xls
4/4/2008 PAC Stiebel WPL 18/ECS 300L
Abonnement HC tri 15 Kva cout 21000 € Prime 9053 € Etat et UEM

avril 2019 construction maison chauffage gaz condensation avec PC 104 m2
landtd57
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 328
Enregistré le : ven. déc. 21, 2007 10:37 pm
Localisation : Moselle

Message par landtd57 »

Bonsoir,
Pas besoin de la fonction secours, le point de bivalence suffit. Par contre, je trouve la courbe de chauffe assez haute, et d'aprés mes calculs, cela te ferais une bivalence à environ 2°c.
Les relevé de ce soir me fond dire qu'il n'y a qu'un compresseur qui tourne!!!
Tu as peut être un souci de fonctionnement d'un des 2 compresseurs. Je m'explique. La régul demande l'allumage des 2 compresseurs pour subvenir aux besoins. Mais si l'un d'eux surchauffe du à une mauvaise réinjection ou autre, il va kiloxonner, et du coup, l'autre fait le boulot tout seul.
Avec les 2 compresseurs en fonctionnement, tu dois avoir un delta entre T° retour et T° départ de 8°c environ, voir+.
A suivre...
Avatar du membre
w36xb2w
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1317
Enregistré le : lun. août 25, 2008 2:47 pm
Localisation : Moselle

Message par w36xb2w »

Bonjour landtd57
Bivalence 2° c'est bien ce qui apparait sur mon calcul joint le 25 1 2013.
4/4/2008 PAC Stiebel WPL 18/ECS 300L
Abonnement HC tri 15 Kva cout 21000 € Prime 9053 € Etat et UEM

avril 2019 construction maison chauffage gaz condensation avec PC 104 m2
fandecine
Actif
Actif
Messages : 8
Enregistré le : jeu. janv. 24, 2013 7:54 pm
Localisation : Alsace - Haut-Rhin

Message par fandecine »

Je reviens avec des nouvelles fraiches!
Je pensais avoir la visite du chef du service technique hier soir mais en fait, c'est le revendeur qui est passé.
Il a pris les mesures exactes (cette fois-ci) et nous sommes arrivés à 875 m3.
Donc, la pompe n'est pas suffisante. IL m'a donc proposé une devis pour mettre une autre WPL33, rien que ca!
En fait, il s'avère de 85 m2 de surface ont été oublié par le vendeur dans son calcul.
Donc, depuis le début, nous n'étions pas bon!
Et il espère que je paie 16000 euros de plus?
Vous en pensez quoi?
landtd57
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 328
Enregistré le : ven. déc. 21, 2007 10:37 pm
Localisation : Moselle

Message par landtd57 »

Si tu laisse une machine seule qui ne suffit pas, forcément vu auras un inconfort au niveau température. En plus, comme cette machine tournera bcp plus qu'il ne faut, elle va être usée prématurément. Il faut voir avec la personne tu a déterminer le dimensionnement de la machine.
Avatar du membre
nappe phreatique
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2383
Enregistré le : mer. déc. 21, 2005 1:16 pm
Localisation : 63

Message par nappe phreatique »

Hello,

Pourrait-on voir l'étude thermique initiale ?

Car 875 m3 à chauffer, c'est conséquent, voila ce que l'on peut déduire de la nécessite de deux WPL 33 en cascade pour chauffer ce volume...

Une WPL 33 fait 12 à 15 kW à -15°C selon le régime thermique des émetteurs de chaleur, soit 24 à 30 kW pour 2 PAC en cascade

Pour un volume de 875 m2 et une T de base de -15°C (Alsace) et une tempé de confort de 20 °C, le confort de la maison sera garantit pour un G entre 0,8 et 1

Et sans faire appel à un appoint électrique !

(si une seule PAC suffisait, cela signifierais que ta maison à un G entre 0,4 et 0,5 : c'est utopique, je ne suis donc pas étonné que ça ne suffise pas !! Cela dit, la PAC seule devrait etre à l'aise jusque vers 0 à 2°C, je rejoint parfaitement W36xb2w)


Pour moi deux WPL33, c'est quand même vu un peu large : si ton isolation est bonne comme tu l'explique sur la plus grande partie de la maison, avec une bonne compacité, pour une grosse maison comme la tienne, le G devrait être bien meilleur que 1 (ça se simule), en plus, utiliser un appoint elec n'est pas forcément une hérésie, tant que ça reste un appoint qui marche rarement.

Pour moi, 2 WPL 33, c'est trop.

une WPL 33 + WPL 23 ou 18 + appoint elec serait surement plus raisonnable et largement suffisant.

Seule certitude, il y a eu faute professionnelle sur le dimensionnement !
-
Amicalement,
François

Double PAC O/O Nibe
http://www.chaleurterre.com/wiki/doku.p ... phreatique

Bureau d’Étude spécialisé dans la rénovation chauffage des grandes demeures.
Répondre

Retourner vers « Section STIEBEL »