Un autre genre de problème WPL33...

jvm
Actif
Actif
Messages : 8
Enregistré le : dim. janv. 20, 2013 2:13 pm
Localisation : près St Omer 62

Message par jvm »

landtd57 a écrit :Je reformule... distance entre la PAC et le tampon, diamètre des tubes.
La PAC coupe en HP à 60° normalement, pour votre décalage à 56°, cela peut venir du mauvais contact de la sonde avec le tuyaux.
A vue de nez 3.5m, les diamètres étant de 25 (app) sauf les tuyaux souples d'origine Stiebel.

A titre expérimental j'ai découplé le circuit chauffage pendant un cycle de chauffe (et augmenté la tempé max départ à 58): la pompe étant seulement branchée sur le ballon a fini avec une tempé départ de 58 et de retour 40 (= le ballon presque complètement rempli d'eau chaude).
Même comme ça, la tempé retour n'a pas atteint les 45 de la loi d'eau! A nouveau, la pompe s'est arrêtée avant d'atteindre son point de régulation...Je trouve ça énervant!

Depuis j'ai re-couplé le chauffage, ramené la tempé départ max à 56.5 et passé le circulateur chauffage en position 3 (je n'aime pas à cause du bruit, mais bon).

Les raisons du déclenchement HP restent un peu mystérieuses: normalement c'est le contacteur HP qui mesure une pression gaz compresseur trop élevée? Il y a-t-il un rapport quasi direct avec la tempé de départ eau? Ou au moins avec la tempé IWS (que mesure-t-elle celle là, d'ailleurs?)

JV
landtd57
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 328
Enregistré le : ven. déc. 21, 2007 10:37 pm
Localisation : Moselle

Message par landtd57 »

Bon, le diamètre 25mm est un peu limite, mais avec la courte distance cela pourrait aller.
Pour la relation entre la pression HP et la température d'eau, cela va ensemble.
Si l'échange de calorie entre le circuit frigorifique et l'eau dans le condenseur se fait mal, la température de sortie va augmenter, et la pression avec.
Pour moi, l'échangeur est encore partiellement bouché.
Ce genre d'échangeur ne se nettoie que très difficilement lorsqu'ils sont colmatés. Le plus judicieux serait de le remplacer. Environ 700€ je penses. Après, elle sera comme neuve.
jvm
Actif
Actif
Messages : 8
Enregistré le : dim. janv. 20, 2013 2:13 pm
Localisation : près St Omer 62

Message par jvm »

J'ai peur que vous n'ayez raison...Je vais en parler avec mon technicien et voir combien couterait l'échange. Existe-t-il des échangeurs "équivalents" qui ne nous obligerait pas à passer sous les fourches caudines de Stiebel? Genre Alfa-Laval industriel ou qqchose du genre?
landtd57
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 328
Enregistré le : ven. déc. 21, 2007 10:37 pm
Localisation : Moselle

Message par landtd57 »

je suis certain d'avoir raison malheureusement.
Après, je pense qu'il vaut mieux mettre la pièce d'origine, si vous mettez un échnageur non adapté, vous aller vous retrouver dans le même cas qu'aujourd'hui, avec un mauvais échange ou mauvais fonctionnement.
Avatar du membre
w36xb2w
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1317
Enregistré le : lun. août 25, 2008 2:47 pm
Localisation : Moselle

Message par w36xb2w »

Bonjour
Il serait intéressant d'avoir le listing des parametres du module il y a surement un parametre incorrect
4/4/2008 PAC Stiebel WPL 18/ECS 300L
Abonnement HC tri 15 Kva cout 21000 € Prime 9053 € Etat et UEM

avril 2019 construction maison chauffage gaz condensation avec PC 104 m2
landtd57
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 328
Enregistré le : ven. déc. 21, 2007 10:37 pm
Localisation : Moselle

Message par landtd57 »

avec 22 degré de delta au condenseur, il ne s'agit pas d'un mauvais paramétrage.
Avatar du membre
arnal.dz
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 672
Enregistré le : mar. févr. 26, 2013 10:11 pm
Localisation : finistère

Message par arnal.dz »

vu le descriptif : échangeur a plaque partièlement colmaté en effet.

Ton frigoriste en perd son latin ??? Il ne doit pas être un bon frigoriste tous simplement !!

C'est pas compliqué pour bien fonctionner un PAC doit être comme ceci :

température de condensation du fluide frigorigène = A ( prise de pression frigorifique)
depart d'eau PAC = B
retour d'eau PAC = C

differences de température "normale "
A- B = 5
B-C = 5
A-C = 10

Le but initial étant de regarder la delta B-C qui doit être egal à 5 ( 4 à 6 )!!!

Ensuite si A-B > 5 ---> mauvais ECHANGE ---> - Echangeur bouché
- trop de fluide frigorigène
- problème de détendeur possible

Un frigoriste relativement experimenter doit pouvoir identifier ce genre de PB avec les pression et les températures. C'est sont taf....
Après si on appèle "Frigoriste un mec qui a passer sont "aptitude fluide frigo" en 3 jours ... Le problème vient aussi de là :roll: :roll: :roll:
technicien frigoriste specialisé en installations de pompes à chaleur et panneaux solaires thermique.
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... ht=#143972
landtd57
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 328
Enregistré le : ven. déc. 21, 2007 10:37 pm
Localisation : Moselle

Message par landtd57 »

Oui. Exact, sauf que sur sa pack il y a 2 compresseur, donc le delta peut monter à 8 degré.
Avatar du membre
arnal.dz
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 672
Enregistré le : mar. févr. 26, 2013 10:11 pm
Localisation : finistère

Message par arnal.dz »

jvm a écrit :
landtd57 a écrit :Je reformule... distance entre la PAC et le tampon, diamètre des tubes.
La PAC coupe en HP à 60° normalement, pour votre décalage à 56°, cela peut venir du mauvais contact de la sonde avec le tuyaux.
A vue de nez 3.5m, les diamètres étant de 25 (app) sauf les tuyaux souples d'origine Stiebel.

A titre expérimental j'ai découplé le circuit chauffage pendant un cycle de chauffe (et augmenté la tempé max départ à 58): la pompe étant seulement branchée sur le ballon a fini avec une tempé départ de 58 et de retour 40 (= le ballon presque complètement rempli d'eau chaude).
Même comme ça, la tempé retour n'a pas atteint les 45 de la loi d'eau! A nouveau, la pompe s'est arrêtée avant d'atteindre son point de régulation...Je trouve ça énervant!

Depuis j'ai re-couplé le chauffage, ramené la tempé départ max à 56.5 et passé le circulateur chauffage en position 3 (je n'aime pas à cause du bruit, mais bon).

Les raisons du déclenchement HP restent un peu mystérieuses: normalement c'est le contacteur HP qui mesure une pression gaz compresseur trop élevée? Il y a-t-il un rapport quasi direct avec la tempé de départ eau? Ou au moins avec la tempé IWS (que mesure-t-elle celle là, d'ailleurs?)

JV
oui en effet en bi-compresseur on monte à 8 en DT. OK
le PB est sur ton debit PAC visiblement ...

PB1- Est tu certain du bon fonctionnement de ton circulateur PAC ?
PB2- J'ai déjà eu la roue du circulateur qui "patinais" sur son axe de rotation avec les même symptôme, DT énorme > 15.
PB3- Des paillettes de magnétites qui sont incrustée dans la roue centrifuge de ton circulateur PAC ?? Ce qui engendre une mauvaise circulation.

Donc démontage et analyse de l'état du circulateur dans un premier temps. Et ensuite si les PB ne sont pas 1 - 2 -3 ... il te reste a effectuer un rincage à contre courant de ton si ton échangeur est gavé de magnétite.
Si la magnétite est solidement incrusté entre les plaques... Peut être il existe un produit puissant capable d'éliminé les magnétites ?? Je n'ai jamais eu le cas pour ma part car je monte syntématiquement des filtre tamis avant mes echangeurs.

Si tous ça ne résoud pas le PB je pense que le remplacement de l'échangeur sera nécéssaire :cry: :cry:

bon courage :wink:
technicien frigoriste specialisé en installations de pompes à chaleur et panneaux solaires thermique.