Conseil pour loi d'eau sur P.AC Daikin basse température 16k

pouto
Actif
Actif
Messages : 18
Enregistré le : ven. nov. 30, 2012 9:35 am

Message par pouto »

En fait quand je disais "couper le thermostat d'ambiance", c'était peu clair.
Je voulais dire annuler son influence, et donc lui mettre une consigne excessivement élevée (27-28°C).
Ainsi, il n'enverra jamais de signal de régulation puisque -a priori- cette température ne sera jamais atteinte.
Cela te permettra de régler ta loi d'eau pour que celle-ci maintienne la t° souhaitée chez toi.
Une fois celle-ci équilibrée, tu remets la consigne de ton T.A à la T° voulue -> il coupera la PAC en cas d'apports externes importants (soleil, poele...)
Répondre