Mon instal P.A.C Daikin Basse température 16kw sans ECS

Répondre
Chiryu.le.dragon
Actif
Actif
Messages : 24
Enregistré le : lun. août 25, 2014 1:57 pm
Localisation : L'AIGLE 61300

Mon instal P.A.C Daikin Basse température 16kw sans ECS

Message par Chiryu.le.dragon »

Bonjour à tous.
Grâce à l'aide de VINCENT, voici quelques photos de mon installation.

P.A.C DAIKIN 16kw basse température en relève de chaudière (mode manuel)
-Maison ancienne mitoyenne (dans centre ville) de 129 m2 habitables sur 2 étages, de 1960 située en Basse Normandie (L'Aigle).

Maison type F8 avec 8 pièces chauffées ( 5 chambres +1 chambre ou bureau) sauf les salles de bain (2).
Température de base de la région -7.
Menuiseries en double vitrage (10/16/4=phonique renforcé)
Ballon thermodynamique Altech BT 300i (300litres) pour la production d'eau chaude.
Murs non isolés, isolation des combles avec laine minérale soufflée R>7, hauteur 32mm.


Numéro de série du groupe extérieur.

Image

Face interne du module intérieur et numéro de série.

Image


Image

Image

Vue d'ensemble de l'istallation du module intérieur et certificat d'aptitude de l'installateur(obligatoire), attestant entre autre la capacité de celui ci à manipuler les liquides frigorifiques.

Image

Image

Image

Image

Circulateur classe A de marque Grundfos à vitesse variable monté en sortie de bouteille de découplage.

Image

Vu d'ensemble de l'installation du module intérieur et liason frigorifique.

Image

Image

Tests de pression et de fuite sur le groupe extérieur avant la mise en service.

Image

Groupe extérieur monté et posé.le fil noir que l'on peut voir sur la face arrière du groupe est relié à la sonde de température extérieure de celui ci.


Image

Image

Image

Type de radiateur que je possède (fonte) ; 9 au total, 3 au rez de chaussée, 3 au 1er étage, et 3 au deuxième étage (dont 1 raccordé le jour de l'installation).

Image

Dernier radiateur raccordé au 2ème étage.

Image

ImageImage

Les combles et la laine soufflée. (laine de verre dite minérale avec R>7, hauteur soufflée 32mm.)

Image
Image

Image

Image

Image
Pompe à chaleur Daikin basse température 16kw en tri-phasé SANS E.C.S.
Mon instal
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... highlight=
Répondre

Retourner vers « Section ALTHERMA Daikin »