Compresseur Daikin BT ne démarre plus

Répondre
rod95
Assidu
Assidu
Messages : 83
Enregistré le : dim. mars 25, 2007 3:22 pm
Localisation : Val d'oise

Compresseur Daikin BT ne démarre plus

Message par rod95 »

Bonjour,

Voilà 15 jours que j'ai redémarré ma PAC Basse température DAKIN ERLQ011CV3 + EKHBH016B3v3, pas de pb jusqu'à ce jour...
le compresseur ne démare plus.
J'ai bien le circulateur de la pompe que se met en route, mais pas d'affichage du compresseur, ni de la résistance.
Au bout de quelque seconde le circulateur s’arrête.
Pas de message d’erreur .
Pouvez vous m'aider à résoudre ce , car il comment à faire froid dans la maison.
Merci

Rod
Avatar du membre
Vforce
Accro
Accro
Messages : 267
Enregistré le : jeu. oct. 31, 2013 7:37 pm
Localisation : Gers

Re: Compresseur Daikin BT ne démarre plus

Message par Vforce »

Bonjour tu tournes en loi d'eau ?
Quelle est le température extérieure quand tu souhaites démarré ?
rod95
Assidu
Assidu
Messages : 83
Enregistré le : dim. mars 25, 2007 3:22 pm
Localisation : Val d'oise

Re: Compresseur Daikin BT ne démarre plus

Message par rod95 »

je suis bien en loi d'eau, et la température exterieur était de 10 °C hier am, la tamperature de l'eau sur le circuit de départ et d'arrivé était en dessous des 15°C.

Bon j'ai avancé sur ce pb... apres avoir tout vérifié, entre autre le disjoncteur thermique de la résistance, les fusibles, les données de parametrages, sait on jamais elles auraient pu bouger... le pb était le meme?

le circulateur se met en route, puis s'arrête sans que la commande du compresseur soit activé. Avec aucun méssage d'erreur sur le boitier de commande, ainsi de suite.

J'ai coupé électriquement l'unité interne et externe... j'ai redemaré et c'est repartie bizarement.
Là ca tourne... à suivre.

Rod
Avatar du membre
Vforce
Accro
Accro
Messages : 267
Enregistré le : jeu. oct. 31, 2013 7:37 pm
Localisation : Gers

Re: Compresseur Daikin BT ne démarre plus

Message par Vforce »

En dessous de 20 ou 25°C d'eau la PAC tourne sur la résistance. Elle était disjoncté ?
rod
Nouveau
Nouveau
Messages : 1
Enregistré le : sam. mars 24, 2007 5:19 pm

Re: Compresseur Daikin BT ne démarre plus

Message par rod »

non, je pense pas qu'elle était coupé
Avatar du membre
Vforce
Accro
Accro
Messages : 267
Enregistré le : jeu. oct. 31, 2013 7:37 pm
Localisation : Gers

Re: Compresseur Daikin BT ne démarre plus

Message par Vforce »

Tu n'as pas touché aux paramètres avant ?
Tu ne serais pas en mode secours ?
Didier Moreaux
Assidu
Assidu
Messages : 47
Enregistré le : mer. janv. 02, 2013 12:44 am

Re: Compresseur Daikin BT ne démarre plus

Message par Didier Moreaux »

Bonjour ,
Pourriez vous me dire ce qu' est le mode secours et comment on l' utilise ?
Didier Moreaux
rod95
Assidu
Assidu
Messages : 83
Enregistré le : dim. mars 25, 2007 3:22 pm
Localisation : Val d'oise

Re: Compresseur Daikin BT ne démarre plus

Message par rod95 »

Non, pas touché aux paramètres.
Par contre, je ne connais pas le mode secours?
Avatar du membre
rr1
Très assidu
Très assidu
Messages : 186
Enregistré le : dim. févr. 15, 2009 4:48 pm
Localisation : Cholet 49 maine et loire

Re: Compresseur Daikin BT ne démarre plus

Message par rr1 »

avez vous couper l'alim sur tous les disjoncteurs, laisser ainsi au repos 10MN afin que tous puisse revenir dans l'ordre, ensuite remettre l'alim, encore attendre 12MN que l'huile du compresseur se préchauffe, c'est impératif, ensuite allumer le chauffage. Il y a un protocole de démarrage, c'est la machine qui gère tous cela d'ordinaire.
à l'heure actuelle vous avez un chauffage autre en appoint je suppose, considérons qu'il demeure une chaleur résiduelle dans la maison, car la machine refuse de démarrer si l'eau de la maison est trop froide.
il considèrent que la machine peut être ainsi en condition d'être gelée dehors et qu'elle doit prendre des calories dans la maison pour se décongeler...
si vous savez changer vos paramètres, prenez soin de noter ceux là actuel afin de ne pas vous y perdre !!

paramétrage 9-01 [ 20 ] mini t° départ chauffage (périodes très douce , oui la pac supportera un réglage sous 25°C)
rappel:
paramétrage 4-00 [ 1 ] résistances d'appoints activées pour une demande d'eau chauffage maison supérieure à 55°C
paramétrage 4-00 [ 0 ] résistances d'appoints désactivées
paramétrage 5-00 [ 1 ] résistances d'appoints utilisables seulement pour températures négatives
paramétrage 5-00 [ 0 ] résistances d'appoints utilisables à tous moment
Daikin altherma BT 14kw + ecs
voir tous mes paramètres
voir ma documentation Daikin