Prise en compte du cordon chauffant de l'UE par l'UI

Message par flachaud »

Bonjour
On vient de me réceptionner (aprés l'avoir installée) ma PAC DAIKIN 11 kW BT BiBloc 2ème génération
modèle Grand Froid, avec thermostat intérieur déporté sans fil, et sonde de température extérieur au nord, sans ECS et sur plancher chauffant de 130 m2. Bon l'install est propre je trouve et l'installateur a été bon, mais je suis déçu par la mise en service du soit disant chauffagiste/frigoriste agréé DAIKIN. Aucune idée du mode de
régulation optimale. J'ai du lui donner les valeurs de la loi d'eau à Mettre sur Toulouse
(-7,35 ; 15,25) pour commencer. Je viens de m'apercevoir aussi qu'il n'avait pas modifié
le déclenchement de la résistance additionnelle de 3kW. Valeur par défaut à 0°C.
Je l'ai donc mis à -7°C.
Du coup je viens de regarder tous les réglages de la machine.
Mes réglages sont :
-Pilotage par loi d'eau (celle cité ci-dessus);
-Réglage du pilotage en mode Hystérésis sur le Thermostat d'Ambiance;
-Modification de 1°C à 2°C du dépassement de la consigne de température
pour les arret/départ de la mise en route du groupe extérieur.
Comme j'ai pas mal d'apport de chaleur par le soleil sur des baies vitrées et
que je dispose d'un insert JOTUL de 10 kW, le TA arrête la PAC quand il fait
plus de 21 dans le salon-cuisine-salle à manger (la moitié de la maison)
Que pensez vous de mes réglages?

Je viens aussi de m'apercevoir que le cordon chauffant sur la plaque du fond de l'Unité extérieur
n'était pas pris en compte dans l'interface utilisateur de l'Unité intérieure, dans le logiciel de pilotage
de la PAC. Ce qui veut dire qu'il n'y aura pas de dégivrage de l'UE....
Savez vous comment on le prend en compte dans l'interface de l'UI?

Je crois que le code est le 0f-04 qui doit être à 1?

Merci

Fred
PAC Daikin Altherma BiBloc 11.2 kW BT 2ème génération, Sans ECS, Plancher Chauffant Réhau 140 m2 dalle traditionnelle,
Isolation, plancher Dalle + 15 cm polyst., Mur = 25 + 10 Roche + briquette 5
Comble plafonnette 45 cm Ouate de Cellulose, maison 1996.
flachaud
Très assidu
Très assidu
Messages : 121
Enregistré le : lun. sept. 08, 2014 7:14 pm
Localisation : TOULOUSE

Re: Prise en compte du cordon chauffant de l'UE par l'UI

Message par flachaud »

On donc je vais me répondre à moi même
pourtant je ne suis pas schiso.
====================================================
J'ai donc trouvé ma réponse pour le cordon chauffant
Activation = param 0F-04 = 1
Réglage température de chauffe = param 0F-02 = 3 (= 3°C par défaut)
Réglage hystérésis (plage de fonctionnement) = param 0F-03 = 5 (=5°C par défaut)

J'ai donc enlevé 1°C à ses valeurs

====================================================
Petite modif de ma loi d 'eau
Donc depuis quelques jours il fait 2 à 4 °C à Toulouse (suis à la campagne
dans le Lauragais)
Donc j'ai légèrement modifié ma loi d'eau
(-7;35 pour le froid et 15;25 pour le chaud)
J'ai laissé les autres réglages
et j'ai des cycles de chauffe de plus de 3 heures
Je maintiens 20 °C la nuit et 20.5 le jour. La nuit le TA sans fil coupe car au dessus de 20.5 (20.7)
Et la PAC ne s'allume que le matin vers 4 ou 5h
C pas le sujet..............je m'égare
PAC Daikin Altherma BiBloc 11.2 kW BT 2ème génération, Sans ECS, Plancher Chauffant Réhau 140 m2 dalle traditionnelle,
Isolation, plancher Dalle + 15 cm polyst., Mur = 25 + 10 Roche + briquette 5
Comble plafonnette 45 cm Ouate de Cellulose, maison 1996.