bonjour à tous
je suis équipé d'une installation Daikin suivante :
PAC extérieure : ERHQO16 AAV3 -
Module intérieur : EKHBX016 AA
cette installation alimente un ballon ECS 300 Daikin.
je souhaiterais savoir comment faire pour programmer la production d'ECS en heure creuse. Si qq un sait comment faire, je suis preneur.
J'ai également constaté que ma PAC faisait énormément de cycles courts, qq'un a t il une explication ?
merci d'avance de votre aide précieuse
comment programmer ESC en heure creuse
-
- Actif
- Messages : 23
- Enregistré le : dim. juin 17, 2007 9:07 am
-
- Très assidu
- Messages : 180
- Enregistré le : ven. avr. 19, 2013 2:26 pm
Re: comment programmer ESC en heure creuse
salut
bien moi je n ai pas d ECS mais quand j ai installé ma pac UI sur la carte mere il me semble qu il y a une alimentation specifique pour la connecter en heure creuse heure pleine
concernant les cycles courts tu trouvera de multiple chapitre et discutions sur ce sujet
il faut savoir qu elle sorte de régulation tu as choisi absolu ou loi d'eau
est ce que tu as un thermostat d ambiance
si oui quel mode utilise t il (proportionel ou hysterese) voir doc du thermostat paramètre 6r02
et enfin ton paramètre 9-04=0 ou 1 qu il faut paramétrer a 3 pour avoir un peu d amplitude
en tout cas c est pas bon du tout les cycles court pour le compresseur
a corriger
bien moi je n ai pas d ECS mais quand j ai installé ma pac UI sur la carte mere il me semble qu il y a une alimentation specifique pour la connecter en heure creuse heure pleine
concernant les cycles courts tu trouvera de multiple chapitre et discutions sur ce sujet
il faut savoir qu elle sorte de régulation tu as choisi absolu ou loi d'eau
est ce que tu as un thermostat d ambiance
si oui quel mode utilise t il (proportionel ou hysterese) voir doc du thermostat paramètre 6r02
et enfin ton paramètre 9-04=0 ou 1 qu il faut paramétrer a 3 pour avoir un peu d amplitude
en tout cas c est pas bon du tout les cycles court pour le compresseur
a corriger
mon installation :
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 18&t=16480
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 18&t=16480
-
- Assidu
- Messages : 41
- Enregistré le : ven. sept. 07, 2012 11:26 pm
- Localisation : cantal (15)
Re: comment programmer ESC en heure creuse
salut j'ai mis un moment a regler ma production d'eau chaude en heure creuse le parametre 4.03 est tres important pour sa il faut le mettre sur 4 !