chute pression PAC DAIKIN

Répondre
bozo
Actif
Actif
Messages : 8
Enregistré le : mar. avr. 16, 2013 4:56 am

chute pression PAC DAIKIN

Message par bozo »

Bonjour.
Je fais appel aux connaisseurs de PAC Daikin.
On m'a installé une pac Daikin EHVH16S269W et en unité extérieure erlq016cv3, il y a 6 mois dans une maison neuve.
Je commence à chauffer mon plancher chauffant depuis 1 mois environ. (250m2 de plancher chauffant de plain pied)
La pression indiquée par le manomètre de l'unité intérieure chute régulièrement. Je n'arrive pas à la maintenir à 1,5 bar.
Est ce normal? Comment savoir si j'ai une fuite dans le plancher quelque part?
Merci d'avance de votre apport.
jld82
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1570
Enregistré le : lun. sept. 08, 2008 9:01 am
Localisation : Tarn et Garonne

Re: chute pression PAC DAIKIN

Message par jld82 »

Bonjour
Maison neuve , ton installateur te doit de corriger toute fuite.
En principe il a dû mettre à l'épreuve pression d'eau le réseau P.C. avant de couler (et pendant) la chape liquide.

Toutefois regarde à l'intérieur de lU.I. tout en haut sur le ballon électrique d'appoint si le purgeur d'air en laiton n'a pas de fuite, tu peux visser le bouchon (genre bouchon de valve pneu) après purge, chez ma fille légère fuite de ce purgeur) ainsi que le groupe de sécurité (tuyau plastique noir à l'air libre au bas de l'U.I.).

A+
Maison 1980 110m2, EDF 9kw J/N Tri. , PAC air-eau 2008 Technibel PHR11-tri + régul. K60D066Z + ballon mélange 150l, relève FOD sur rad. fonte surdim. (33°/-5°) .