Bonjour,

Je possède une Pac 8kw EHBX08CA3V et lors de la mise en service par Daikin, on m'a programmé le code D-03 pour compenser les températures autour de 0°C, d'ailleurs il l'a écrit sur la notice.

Mais je me suis aperçu que ce paramètre me fait des cycles courts en dessous de 2°C
Le problème est que je ne trouve pas où modifier cette option.
La personne de Daikin avait connecté un ordinateur au module intérieur pour faire la mise a jour, peut-être a-t-il modifié ce paramètre via son logiciel ?

Merci pour votre aide
bizznight
Nouveau
Nouveau
Messages : 2
Enregistré le : dim. déc. 14, 2014 3:51 pm

Re: Compensation pour température de 0° - Paramétrage code D

Message par bizznight »

Je me répond à moi même, pour changer les codes, j'ai pu le faire directement de la vue d'ensemble des paramétrages en niveau autorisation installateur. :)
flachaud
Très assidu
Très assidu
Messages : 121
Enregistré le : lun. sept. 08, 2014 7:14 pm
Localisation : TOULOUSE

Re: Compensation pour température de 0° - Paramétrage code D

Message par flachaud »

Bonsoir
J'ai aussi vu ça dans la doc de ma PAC 11.2 kW
à priori avant de régler ce paramètre qui permet de modifier
la loi d'eau autour de 0°C et donc de la rendre non linéaire, il
faut d'abord bien régler la loi d'eau linéaire avec les deux points extrêmes

Pour ma part sur toulouse pour une maison assez bien isolée j'ai

-7, 36
15, 25

Donc si tu as des courts cycles, mets D-03 = 0 et mets une bonne loi d'eau
linéaire. Par la suite et en ayant déjà agis sur les autres paramètres, modifie celui ci

Fred
PAC Daikin Altherma BiBloc 11.2 kW BT 2ème génération, Sans ECS, Plancher Chauffant Réhau 140 m2 dalle traditionnelle,
Isolation, plancher Dalle + 15 cm polyst., Mur = 25 + 10 Roche + briquette 5
Comble plafonnette 45 cm Ouate de Cellulose, maison 1996.
Répondre