défaut 8H de plus en plus frequent !

Répondre
cedric15
Assidu
Assidu
Messages : 41
Enregistré le : ven. sept. 07, 2012 11:26 pm
Localisation : cantal (15)

défaut 8H de plus en plus frequent !

Message par cedric15 »

bonjour depuis 6 mois j'ai un code erreur 8h qui reviens de plus en plus souvent pourtant mon sur-chauffe n'ai pas en court circuit comme il est écrit sur la doc des solutions de dépannage les filtres sont ok !
la seul chose que j'aimerais essayer c'est augmenter mon circulateur qui est sur la position 2 qu'en pensez vous ?

Cordialement
ummolae
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3600
Enregistré le : ven. nov. 03, 2006 7:33 pm

Re: défaut 8H de plus en plus frequent !

Message par ummolae »

Image

Je pense que limiter le débit circulateur n'est JAMAIS une bonne chose à faire, donc le mettre sur le débit maximum.
cedric15
Assidu
Assidu
Messages : 41
Enregistré le : ven. sept. 07, 2012 11:26 pm
Localisation : cantal (15)

Re: défaut 8H de plus en plus frequent !

Message par cedric15 »

ok merci je vais donc essayer de mettre mon circulateur sur la position 3 !
par contre autre chose savez vous si il y a une possibilité de mettre juste le circulateur en route de la commande intérieur de l'unité intérieur ?
car je voudrais faire circuler l'eau de mon planché en la chauffant avec mon Poêle !

merci d'avance
Répondre

Retourner vers « Section ALTHERMA Daikin »