Défaut E3 PAC 16kw HT EKHBRD016AAV16

BabN
Actif
Actif
Messages : 14
Enregistré le : lun. févr. 15, 2021 8:08 pm

Défaut E3 PAC 16kw HT EKHBRD016AAV16

Message par BabN »

Bonjour,

Chaleur terre un jour, chaleur terre toujours. On y revient toujours avec plaisir pour aider ou se faire aider.

Depuis 15jrs, sur une PAC Daikin EKHBRD016AAV16 16kw HT couplé ECs, j'ai un défaut E3 assez reçurent.

J'ai l'impression que cela se produit souvent la nuit.
Quand je disjoncte puis redémarré, ça repart 9x sur 10.

Il fait environ -2/+2 la nuit en ce moment autour de Marseille.

E3 c est un défaut HP.
J'ai bien 1.7bar dans le réseau, vase changé l'an dernier.
Les echangeurs extérieurs tournent bien.

Est ce un problème de dégivrage, sonde , carte ou autre vanne ?

Merci pour vos conseils avisés

Cdlt.
Bab
Avatar du membre
Vforce
Accro
Accro
Messages : 265
Enregistré le : jeu. oct. 31, 2013 7:37 pm
Localisation : Gers

Re: Défaut E3 PAC 16kw HT EKHBRD016AAV16

Message par Vforce »

Salut

Quel est le sous code ?
E3-12 ?
BabN
Actif
Actif
Messages : 14
Enregistré le : lun. févr. 15, 2021 8:08 pm

Re: Défaut E3 PAC 16kw HT EKHBRD016AAV16

Message par BabN »

Bonsoir
E3 0?
Merci
Modifié en dernier par BabN le mar. févr. 16, 2021 8:36 pm, modifié 1 fois.
BabN
Actif
Actif
Messages : 14
Enregistré le : lun. févr. 15, 2021 8:08 pm

Re: Défaut E3 PAC 16kw HT EKHBRD016AAV16

Message par BabN »

Selon la.doc altherma.le.code défaut c est E3 (pressostat HP) mais pas de chiffre associé.

Merci
Avatar du membre
Vforce
Accro
Accro
Messages : 265
Enregistré le : jeu. oct. 31, 2013 7:37 pm
Localisation : Gers

Re: Défaut E3 PAC 16kw HT EKHBRD016AAV16

Message par Vforce »

Salut

Comme tu as deux circuit frigorifique (R410a et R134a) tu as un sous code défaut pour indiquer de quel circuit frigo il s'agit.
BabN
Actif
Actif
Messages : 14
Enregistré le : lun. févr. 15, 2021 8:08 pm

Re: Défaut E3 PAC 16kw HT EKHBRD016AAV16

Message par BabN »

Bonsoir

Défaut E3 O U1 0.

Cdlr
Avatar du membre
rr1
Très assidu
Très assidu
Messages : 186
Enregistré le : dim. févr. 15, 2009 4:48 pm
Localisation : Cholet 49 maine et loire

Re: Défaut E3 PAC 16kw HT EKHBRD016AAV16

Message par rr1 »

Unité extérieure «E3»: activation du pressostat haute pression
Affichage à l'écran: E3 Sous-code 1
Modèles applicables : ER * Q 011 ~ 016 *
Méthode de détection de dysfonctionnement
Une anomalie est détectée lorsque le contact de l'interrupteur de protection haute pression s'ouvre.
Conditions de décision de dysfonctionnement
Une erreur est générée lorsque le nombre d'activation HPS atteint le nombre spécifique relatif au mode de fonctionnement.
(Référence) Pression de service du pressostat haute pression
Pression de fonctionnement: 4.0MPa
Réinitialiser la pression: 3.0MPa
Causes supposées
Actionnement du pressostat haute pression de l'unité extérieure
Défaut du pressostat haute pression
Défaut de la carte électronique de l'unité extérieure (A1P)
 Panne de courant instantanée
 Capteur haute pression défectueux
capteur haute pression.JPG
cette pièce pour être remplacée, il faudra donc vider le gaz !!!
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Daikin altherma BT 14kw + ecs
voir tous mes paramètres
voir ma documentation Daikin
BabN
Actif
Actif
Messages : 14
Enregistré le : lun. févr. 15, 2021 8:08 pm

Re: Défaut E3 PAC 16kw HT EKHBRD016AAV16

Message par BabN »

Merci pour les infos.
Je.comprends donc que c est soit la carte, soit le pressostat, soit capteur HP.

Merci. Ça m'éclaire déjà beaucoup.
BabN
Actif
Actif
Messages : 14
Enregistré le : lun. févr. 15, 2021 8:08 pm

Re: Défaut E3 PAC 16kw HT EKHBRD016AAV16

Message par BabN »

Bonsoir

Le'chauffagiste est passé et diagnostique après avoir vérifié quantité de fluide, bonne pression, avoir enlevé le capteur HP , que c est le capteur sph1.
Il preconise aussi le remplacement des thermistances (capteur temp) de l'unité ext comme conseille par Daikin tous les 10ans
.
BabN
Actif
Actif
Messages : 14
Enregistré le : lun. févr. 15, 2021 8:08 pm

Re: Défaut E3 PAC 16kw HT EKHBRD016AAV16

Message par BabN »

Bonsoir

Mon chauffagiste me fait un devis de 700€ pour changer le capteur sph1. Avec 4h de main d'oeuvre a 2 pour démonter , abraser,, remonter, remettre du gaz.
Qu en pensez vous ?

Merci pour votre retour.

Cdlt.
Bab
Avatar du membre
Vforce
Accro
Accro
Messages : 265
Enregistré le : jeu. oct. 31, 2013 7:37 pm
Localisation : Gers

Re: Défaut E3 PAC 16kw HT EKHBRD016AAV16

Message par Vforce »

Salut

Pourquoi a deux ?
700€ c'est un peu cher.

Il faut plutôt qu'il investisse dans le logiciel D-checker Daikin et comme ça il pourra comparer la valeur du capteur avec son manomètre pour être sûr de son diagnostic.
dadoo
Très assidu
Très assidu
Messages : 191
Enregistré le : mar. déc. 18, 2007 12:47 pm
Localisation : 27- Normandie

Re: Défaut E3 PAC 16kw HT EKHBRD016AAV16

Message par dadoo »

Bonjour
j'ai eu ce pb en janvier 2019 sur une Ajtech 140...
le réparateur était venu seul...

[attachment=0]Pressostat HP.jpg[/attachment]
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
AJTech /Daikin RZQ-140 - maison ancienne (160m2), isolée à 80%, triple vitrage, 50 % toiture refaite avec isolation(R+6), 13 radiateurs +PC (20 m2)-abo=12KW Téléinfo sur iMac/Consowatts/réseau one wire :carte Midon+logiciel HTLX
Avatar du membre
Vforce
Accro
Accro
Messages : 265
Enregistré le : jeu. oct. 31, 2013 7:37 pm
Localisation : Gers

Re: Défaut E3 PAC 16kw HT EKHBRD016AAV16

Message par Vforce »

Salut Dadoo,

Ce n'est pas le mêmes machines mais le prix ne changera pas trop entre les deux.

Sur ta facture tu as un kit sondes en supplément et en plus la TVA doit être à 5,5 et non 10%.

Il est très facile de diagnostiquer le capteur avec le logiciel Daikin.
dadoo
Très assidu
Très assidu
Messages : 191
Enregistré le : mar. déc. 18, 2007 12:47 pm
Localisation : 27- Normandie

Re: Défaut E3 PAC 16kw HT EKHBRD016AAV16

Message par dadoo »

le chauffagiste de Babn lui conseillait de changer les sondes.... comme cela il savait à quoi s'attendre....

"Il préconise aussi le remplacement des thermistances (capteur temp) de l'unité ext comme conseillé par Daikin tous les 10ans"
AJTech /Daikin RZQ-140 - maison ancienne (160m2), isolée à 80%, triple vitrage, 50 % toiture refaite avec isolation(R+6), 13 radiateurs +PC (20 m2)-abo=12KW Téléinfo sur iMac/Consowatts/réseau one wire :carte Midon+logiciel HTLX
BabN
Actif
Actif
Messages : 14
Enregistré le : lun. févr. 15, 2021 8:08 pm

Re: Défaut E3 PAC 16kw HT EKHBRD016AAV16

Message par BabN »

Bonsoir

Suite a une absence en février, j'avais coupé l alim de la PaC.
Gla GLA.en revenant mais chose surprenante, pas de défaut pendant une semaine.
De la, ma réflexion que le problème ne vient pas d un capteur.

Depuis début mars donc, j ai refusé l'opération de.changemznt du capteur et observé les temps, vent, humidité.
Rien de concluant si ce n est que le'soir', le défaut arrive en général une a deux.fois mais pas en journee (pas de demande de.chauffage).

De ce constat, j'observe un comportement bizarre a savoir.

20h ce soir par exemple.
Temp ext 10C
Consigne sur console déportée : 21C
Temp console 21.6C

Je vais voir le recepteur sur la PAC. Diode.rouge allumée, commande de chauffage active donc. Et cycle PAC en cours.

Donc je fais des tests:
1) test 1: rapprocher la console déportée. Pas d effet
2) consigne a 20.5C ( je rappelle on est a 21.6C montant sur une consigne a 21C donc déclenchement entre 20.7 et 21.2)
Diode rouge encore ON donc chauffage actif
3) consigne a.20. idem
4) consigne a 18 bordel. Ouf, Diode rouge éteinte.
5) je repasse a 20. Diode rouge allumée.
6) retour salon avec console déportée. Je laisse tourner. On monte a 22.5 en 15min. Puis arrêt commande chauffage.

Et comme je le pressentais, défaut dans l'heure.

Je précise : pile console déportée changée depuis 2 mois bien sur.

Conclusion :?
Défaut de.la consigne de commande ? De.la'carte interne qui a.morflé suite a micro coupure/surtension orage/ ou les défauts modules ext (pressostat, HP, carte extérieur)

Vos avis éclairés m'intéressent fortement.
Merci
Cdlt.
Bab
Répondre

Retourner vers « Section ALTHERMA Daikin »