Bonsoir

Mon réparateur agréé Daikin n a pas le logiciel.
Donc payer 800 la réparation du capteur sans savoir , ça m'inquiète un peu.
J ai quand même l'impression que la régulation fait un peu n importe quoi et donc peut être la carte externe est elle HS?
Est ce possible que la'carte externe agisse sur ma température en delta de la.consigne (voir post précédent)?

Merci pour votre aide, je suis dans le'flou.

Cdlt
BabN
Avatar du membre
Vforce
Accro
Accro
Messages : 265
Enregistré le : jeu. oct. 31, 2013 7:37 pm
Localisation : Gers

Re: Défaut E3 PAC 16kw HT EKHBRD016AAV16

Message par Vforce »

Salut

La régulation ne fait que réagir avec les valeurs qu'elle reçoit, donc si les valeurs ne sont pas bonnes, elle fait n'importe quoi.
Vouloir faire du SAV sans le logiciel (250€) qui plus est sur une haute température (PAC dérivé du VRV) est incompréhensible pour ma part.

A t-il au moins testé le capteur avec la tension ?
BabN
Actif
Actif
Messages : 14
Enregistré le : lun. févr. 15, 2021 8:08 pm

Re: Défaut E3 PAC 16kw HT EKHBRD016AAV16

Message par BabN »

Merci pour le'retour.

Je sais pas comment trouver un réparateur Daikin avec logiciel daikin.

Tu parles.de.logiciel. est ce l appli Daikin dispo sur le playstore qui donne les logiques de test pour comprendre.un défaut ?

Merci.
Cdlt
Avatar du membre
Vforce
Accro
Accro
Messages : 265
Enregistré le : jeu. oct. 31, 2013 7:37 pm
Localisation : Gers

Re: Défaut E3 PAC 16kw HT EKHBRD016AAV16

Message par Vforce »

Salut

Non ce n'est pas l'application.

Il faut mesurer la tension entre le fils noir et le fils blanc et la comparer a la pression lu au manomètre, rien de sorcier pour un pro, normalement.
BabN
Actif
Actif
Messages : 14
Enregistré le : lun. févr. 15, 2021 8:08 pm

Re: Défaut E3 PAC 16kw HT EKHBRD016AAV16

Message par BabN »

Bonjour,

Après 0 panne depuis avril, le'probleme est revenu depuis 2 semaines.
Bizarre car le chauffage fonctionnait bien sans défaut.

Connaissez vous un pro sur Aix en Provence / Marseille qui serait bien outillé et compétent?

Si c était la carte, pourquoi aurait elle fonctionne 8 mois pour retomber en défaut ?
Si c était le capteur HP, pourquoi cette problematique de consigne qui est largement dépassée?

Bref, avant de mettre 800€, je cherche un semblant de piste.

Merci pour votre aide.
Cdlt.
BabN
BabN
Actif
Actif
Messages : 14
Enregistré le : lun. févr. 15, 2021 8:08 pm

Re: Défaut E3 PAC 16kw HT EKHBRD016AAV16

Message par BabN »

Bonjour,

Meilleurs voeux a tous.

Pas d idée pour avancer sur mon problème non résolu.?

Merci.
Cdlt.