valeurs sondes pac daikin HT 1ére génération
-
- Accro
- Messages : 281
- Enregistré le : mer. août 27, 2008 9:18 pm
- Localisation : Meuse
valeurs sondes pac daikin HT 1ére génération
bonjour
je cherche un tableau avec les valeurs des sondes du groupe intérieur EKHBRD016AAV1,j'ai parfois des indications erronées des températures et le code A6 apparait....
d'avance merci
je cherche un tableau avec les valeurs des sondes du groupe intérieur EKHBRD016AAV1,j'ai parfois des indications erronées des températures et le code A6 apparait....
d'avance merci
- Vforce
- Accro
- Messages : 269
- Enregistré le : jeu. oct. 31, 2013 7:37 pm
- Localisation : Gers
Re: valeurs sondes pac daikin HT 1ére génération
Salut c'est des CTN 25Ko à 20°c.
-
- Accro
- Messages : 281
- Enregistré le : mer. août 27, 2008 9:18 pm
- Localisation : Meuse
Re: valeurs sondes pac daikin HT 1ére génération
merci
toutes les sondes ont les mêmes valeurs?
toutes les sondes ont les mêmes valeurs?
- Vforce
- Accro
- Messages : 269
- Enregistré le : jeu. oct. 31, 2013 7:37 pm
- Localisation : Gers
Re: valeurs sondes pac daikin HT 1ére génération
Salut
Oui sauf la sonde refoulement
Oui sauf la sonde refoulement
-
- Accro
- Messages : 281
- Enregistré le : mer. août 27, 2008 9:18 pm
- Localisation : Meuse
Re: valeurs sondes pac daikin HT 1ére génération
merci,cette sonde refoulement,c'est laquelle,elle est référencée?
- Vforce
- Accro
- Messages : 269
- Enregistré le : jeu. oct. 31, 2013 7:37 pm
- Localisation : Gers
Re: valeurs sondes pac daikin HT 1ére génération
R3T de mémoire
-
- Accro
- Messages : 281
- Enregistré le : mer. août 27, 2008 9:18 pm
- Localisation : Meuse
Re: valeurs sondes pac daikin HT 1ére génération
merci et sa valeur?
- jeanloup
- Scotché au forum
- Messages : 573
- Enregistré le : ven. août 11, 2006 6:29 pm
- Localisation : Villeneuve les Avignon
- Contact :
Re: valeurs sondes pac daikin HT 1ére génération
Bonjour,
Les sondes sont généralement des thermistances dites 20 kilohms à 25 °C. Sauf pour la sonde du tuyau de décharge (ou refoulement ?) en raison de la gamme de t° à surveiller. Le manuel d'entretien de ma machine indique pour cette résistance identifiée R2T une valeur de 231 kilohms à 25°C. Ce doit donc être une thermistance de valeur normalisée 220 kilohms.
L'idéal serait de trouver le manuel qui s'applique à votre machine.
Bonne chasse
Les sondes sont généralement des thermistances dites 20 kilohms à 25 °C. Sauf pour la sonde du tuyau de décharge (ou refoulement ?) en raison de la gamme de t° à surveiller. Le manuel d'entretien de ma machine indique pour cette résistance identifiée R2T une valeur de 231 kilohms à 25°C. Ce doit donc être une thermistance de valeur normalisée 220 kilohms.
L'idéal serait de trouver le manuel qui s'applique à votre machine.
Bonne chasse
AJTECH pendant 17 ans; maintenant ALTHERMA 3M...
http://jeanloup.pizon.free.fr/index.htm
Ma PAC solaire
http://mapacsolaire.site/index.htm
http://jeanloup.pizon.free.fr/index.htm
Ma PAC solaire
http://mapacsolaire.site/index.htm