Entrée fluide R410A 52°c et conso excessive PAC Daikin 2008

Répondre
philpencran
Nouveau
Nouveau
Messages : 3
Enregistré le : sam. mai 04, 2024 12:05 pm

Entrée fluide R410A 52°c et conso excessive PAC Daikin 2008

Message par philpencran »

Bonjour,

J'ai une pompe à chaleur Daikin air-eau de 2008; unité ext: ERHQ007AD - unité int: EKHBH008AA3V3 - 6.84 kW – COP 4.34 – 7/35°C
J'ai mis en place un système de monitoring de températures et conso.

En visualisant les températures de départ / retour fluide R410A et départ / retour eau au condenseur, je pense avoir un problème de température d'entrée fluide à 52°c ! au lieu de 38-40°c avec une conso de 2300W au lieu d'environ 700W, température extérieur de 12°c et une température consigne eau de 35°c. Je n'ai pas la possibilité de vérifier les pressions HP et BP. La température retour fluide R410A à 27°c semble correct.

La seule façon d'obtenir une température fluide d'entrée R410A d'environ 38-40°c est de mettre une température consigne eau de 29°c.
Ci-dessous un comparatif avec une PAC air/eau similaire à la mienne avec ma PAC et un relevé de données lorsque que la température départ eau atteint 33°c.
Pour info, l'ancien propriétaire a changé le compresseur, le ventilateur et la carte éléctronique de l'unité extérieure.
Quelle est est selon vous la cause probable d'une température d'entrée fluide à 52°c et une conso excessive de 2300W ?

Merci à la communauté pour votre aide.
Cordialement, Philippe
probleme_Daikin.png
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Avatar du membre
Vforce
Accro
Accro
Messages : 269
Enregistré le : jeu. oct. 31, 2013 7:37 pm
Localisation : Gers

Re: Entrée fluide R410A 52°c et conso excessive PAC Daikin 2008

Message par Vforce »

Salut

Tu peux nous donnez les valeurs côté froid 410 ?

Ça ressemble a une fuite côté 134.
philpencran
Nouveau
Nouveau
Messages : 3
Enregistré le : sam. mai 04, 2024 12:05 pm

Re: Entrée fluide R410A 52°c et conso excessive PAC Daikin 2008

Message par philpencran »

Je n'ai pas encore installé de sondes de températures sur l'unité ext: ERHQ007AD. Je ne comprends pas ce que cela veux dire, une fuite côté 134.
Ou faut-il placer les sondes de températures côté froid pour connaître la cause du problème ?
A@
Esster
Nouveau
Nouveau
Messages : 1
Enregistré le : mar. mai 14, 2024 8:42 am

Re: Entrée fluide R410A 52°c et conso excessive PAC Daikin 2008

Message par Esster »

Bonjour,

52°C pour une température d'entrée fluide, c'est chaud comme un canapé d'angle. Avec cette conso excessive, ta facture risque de ressembler à un amortisseur après une virée en 4x4 sur une route cabossée. Peut-être que les réparations antérieures ont foutu le bordel dans le système. J'espère que la communauté pourra te filer un coup de main pour résoudre ce mystère.
Modifié en dernier par Esster le mar. mai 28, 2024 1:49 pm, modifié 1 fois.
Avatar du membre
Vforce
Accro
Accro
Messages : 269
Enregistré le : jeu. oct. 31, 2013 7:37 pm
Localisation : Gers

Re: Entrée fluide R410A 52°c et conso excessive PAC Daikin 2008

Message par Vforce »

Salut une fuite sur la partie frigorifique au R134a.

Tu as un schéma frigorifique ?
philpencran
Nouveau
Nouveau
Messages : 3
Enregistré le : sam. mai 04, 2024 12:05 pm

Re: Entrée fluide R410A 52°c et conso excessive PAC Daikin 2008

Message par philpencran »

Pour info, j'ai utilisé l'IA d'Anthropic avec les résultats suivants :
Je dois trouver un bon frigoriste pour me trouver la panne ! installer les manos HP et BP, etc ..

1. Pression haute pression (HP) trop élevée :
- Surchauffe du réfrigérant due à un dysfonctionnement du détendeur ou vanne d'expansion
- Quantité excessive de réfrigérant (surcharge)
- Encrassement ou obstruction du condenseur extérieur
- Défaillance du ventilateur du condenseur – pb lors du changement du ventilateur et de la carte ?

2. Pression basse pression (BP) trop basse :
- Fuite de réfrigérant
- Défaillance du compresseur (problème de compression) - Encrassement ou obstruction de l'évaporateur
- Défaillance du ventilateur intérieur

3. Pression différen:elle HP-BP trop élevée :
- Restriction ou obstruction dans le circuit frigorifique - Dysfonctionnement de la vanne d'expansion
- Encrassement des filtres déshydrateurs

4. Pressions HP et BP trop basses : - Fuite importante de réfrigérant
- Problème de charge en réfrigérant

Mano HP et BP :
voici quelques ordres de grandeur généralement observés pour une pompe à chaleur air/eau fonctionnant avec du R410A :
Pression Haute (HP) côté condenseur :
- En mode chauffage, typiquement entre 2500-3500 kPa (25-35 bars) pour des températures extérieures de 7°C
- La pression augmente avec la température extérieure
Pression Basse (BP) côté évaporateur :
- En mode chauffage, typiquement entre 600-1000 kPa (6-10 bars) - La pression diminue avec la baisse de la température extérieure

Panne du détendeur :
Voici quelques indices qui peuvent permettre de détecter une potentielle panne ou un dysfonctionnement du détendeur sur votre pompe à chaleur Daikin :
1. Analyse des pressions :
- Pression basse (BP) anormalement basse
- Pression haute (HP) anormalement élevée
- Écart BP/HP ne correspondant pas aux valeurs nominales

2. Analyse des températures :
- Surchauffe excessive à l'aspiration du compresseur (température entrée compresseur trop élevée)
- Sous-refroidissement insuffisant en sortie condenseur

3. Givrage de la ligne liquide après le détendeur, indiquant un sous-dosage.

4. Bruit anormal de gargouillis/bullage au niveau du détendeur.

5. Présence de retour de liquide dans le compresseur, pouvant l'endommager.

6. Températures de l'unité intérieure hydraulique anormales (trop froides ou trop chaudes) : 52°C dans mon cas

7. Consommation électrique excessive par rapport à la puissance fournie.
Les symptômes varient selon que le détendeur est bloqué ouvert, bloqué fermé ou fuit. Un détendeur défectueux peut aussi causer des dommages au compresseur à long terme.

Mesures de surchauffe et de sous-refroidissement :
Pour obtenir les mesures de surchauffe et de sous-refroidissement sur votre pompe à chaleur Daikin, vous devrez relever plusieurs températures et pressions à différents points du circuit frigorifique. Voici la procédure :
Mesure de la surchauffe :
1. Mesurez la température d'aspiration du compresseur (Temp. aspiration)

2. Mesurez la pression d'aspiration à l'entrée du compresseur (Pression BP)

3. Avec ces 2 valeurs, déterminez la température de saturation correspondant à la pression BP (Tables du réfrigérant R410A)

4. La surchauffe = Temp. aspiration - Temp. saturation (BP)

Mesure du sous-refroidissement :
1. Mesurez la température de refoulement du compresseur (Temp. refoulement)

2. Mesurez la pression de refoulement en sortie du compresseur (Pression HP)

3. Avec ces 2 valeurs, déterminez la température de saturation correspondant à la pression HP (Tables R410A)

4. Le sous-refroidissement = Temp. saturaAon (HP) - Temp. liquide sortie condenseur
Pour effectuer ces relevés :
- Installez des prises de pression HP et BP si non présentes
- Placez des sondes de température aux bons endroits (entrée/sortie compresseur, sortie condenseur...).

Il serait intéressant de placer les sondes de températures entrée/sortie du compresseur comme sur le circuit hydraulique
A commander 2 sondes et faire le câblage (il faut pas mal de longueur de câble).
- Faites fonctionner l'unité en charge pour avoir des valeurs stabilisées
- Comparez surchauffe/sous-refroidissement aux plages recommandées par Daikin
Des valeurs en dehors des plages indiqueraient une charge de réfrigérant incorrecte ou un autre dysfonctionnement.