Bonjour,
J'ai une pompe à chaleur Daikin air-eau de 2008; unité ext: ERHQ007AD - unité int: EKHBH008AA3V3 - 6.84 kW – COP 4.34 – 7/35°C
J'ai mis en place un système de monitoring de températures et conso.
En visualisant les températures de départ / retour fluide R410A et départ / retour eau au condenseur, je pense avoir un problème de température d'entrée fluide à 52°c ! au lieu de 38-40°c avec une conso de 2300W au lieu d'environ 700W, température extérieur de 12°c et une température consigne eau de 35°c. Je n'ai pas la possibilité de vérifier les pressions HP et BP. La température retour fluide R410A à 27°c semble correct.
La seule façon d'obtenir une température fluide d'entrée R410A d'environ 38-40°c est de mettre une température consigne eau de 29°c.
Ci-dessous un comparatif avec une PAC air/eau similaire à la mienne avec ma PAC et un relevé de données lorsque que la température départ eau atteint 33°c.
Pour info, l'ancien propriétaire a changé le compresseur, le ventilateur et la carte éléctronique de l'unité extérieure.
Quelle est est selon vous la cause probable d'une température d'entrée fluide à 52°c et une conso excessive de 2300W ?
Merci à la communauté pour votre aide.
Cordialement, Philippe
Entrée fluide R410A 52°c et conso excessive PAC Daikin 2008
-
- Nouveau
- Messages : 2
- Enregistré le : sam. mai 04, 2024 12:05 pm
Entrée fluide R410A 52°c et conso excessive PAC Daikin 2008
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
- Vforce
- Accro
- Messages : 269
- Enregistré le : jeu. oct. 31, 2013 7:37 pm
- Localisation : Gers
Re: Entrée fluide R410A 52°c et conso excessive PAC Daikin 2008
Salut
Tu peux nous donnez les valeurs côté froid 410 ?
Ça ressemble a une fuite côté 134.
Tu peux nous donnez les valeurs côté froid 410 ?
Ça ressemble a une fuite côté 134.
-
- Nouveau
- Messages : 2
- Enregistré le : sam. mai 04, 2024 12:05 pm
Re: Entrée fluide R410A 52°c et conso excessive PAC Daikin 2008
Je n'ai pas encore installé de sondes de températures sur l'unité ext: ERHQ007AD. Je ne comprends pas ce que cela veux dire, une fuite côté 134.
Ou faut-il placer les sondes de températures côté froid pour connaître la cause du problème ?
A@
Ou faut-il placer les sondes de températures côté froid pour connaître la cause du problème ?
A@
-
- Nouveau
- Messages : 1
- Enregistré le : mar. mai 14, 2024 8:42 am
Re: Entrée fluide R410A 52°c et conso excessive PAC Daikin 2008
Bonjour,
52°C pour une température d'entrée fluide, c'est chaud comme un canapé. Avec cette conso excessive, ta facture risque de ressembler à un amortisseur après une virée en 4x4 sur une route cabossée. Peut-être que les réparations antérieures ont foutu le bordel dans le système. J'espère que la communauté pourra te filer un coup de main pour résoudre ce mystère.
52°C pour une température d'entrée fluide, c'est chaud comme un canapé. Avec cette conso excessive, ta facture risque de ressembler à un amortisseur après une virée en 4x4 sur une route cabossée. Peut-être que les réparations antérieures ont foutu le bordel dans le système. J'espère que la communauté pourra te filer un coup de main pour résoudre ce mystère.
- Vforce
- Accro
- Messages : 269
- Enregistré le : jeu. oct. 31, 2013 7:37 pm
- Localisation : Gers
Re: Entrée fluide R410A 52°c et conso excessive PAC Daikin 2008
Salut une fuite sur la partie frigorifique au R134a.
Tu as un schéma frigorifique ?
Tu as un schéma frigorifique ?