Message par yiyou »

Bonjour à tous
J'utilise depuis 9 ans un chauffage FIOUL + radiateurs basse T° (Eau départ = 40°)
et comme beaucoup j'envisage dinvestir dans une pompe à chaleur aérothermie

J'en suis à mon second devis et je me pose la question suivante :

Les 2 Devis = PAC DAIKIN ALTHERMA
Module exterieur = ERHQ014A / intérieur = EKHBH016AA .
Le premier installateur me dit de prendre un abonnement EDF à 9KW et le second un abonnement EDF à 12 KW ...
Actuellement je suis à 6KW pour la maison depuis 9ans
Qu'en pensez-vous ?

merci
pif01
Actif
Actif
Messages : 21
Enregistré le : lun. févr. 11, 2008 3:58 pm

Message par pif01 »

qu' est ce qui explique l'ecart entre les deux installateur?,attention le coût de contrat n'est pas le même!
yiyou
Actif
Actif
Messages : 12
Enregistré le : mar. févr. 12, 2008 3:38 pm

Message par yiyou »

Personne sur ce forum n'est équipé de cette configuration :
Module exterieur = ERHQ014A / intérieur = EKHBH016AA ? et ainsi me dire si l'bonnement 9KW EDF suffit ?

merci
Avatar du membre
elf
Modérateur
Modérateur
Messages : 1395
Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 1:58 pm
Localisation : Lançon Provence 13680
Contact :

Message par elf »

Bonjour,

Je pense que tu n'en dis pas assez, voilà pourquoi tu n'as pas de réponse.
Car en fait cela dépend de :
- la PAC en elle même (unité extérieure) qui a une puissance absorbée de 5,3 kW,
- des résistances d'appoint si elles existent et peuvent être de 3, 6 ou 9 kW,
- des consommateurs de ta maison, plaques, fours, frigo, congel...

Voilà la doc sur ton matos : http://www.achatconfort.com/telecharger ... 202007.pdf

Question subsidiaire aux spécialistes frigo :)
Cette PAC (module extérieur) a une puissance absorbée nominale de 5,3 kW
et une puissance restituée nominale en mode chaud de 12,5 kW
12,5 / 5,3 = 2,36 non compris le module intérieur, circulateur etc...
Elle est annoncée sur la doc constructeur avec un cop de 4,42.
Comment cela peut-il être ? Grâce à l'inverter ? Je n'y crois pas trop.
Explications siou plaît :roll:
Avatar du membre
vincent
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 770
Enregistré le : sam. mars 11, 2006 4:37 pm
Localisation : 51

Message par vincent »

il y a une erreur sur ta page (inversion chauffage et rafraichissement) !? :shock:

voici un autre pdf pour l'altherma : http://www.daikin.fr/binaries/Caract%C3 ... -86749.pdf

et voici les tableaux de puissance caloriques :

Image

pour ma part, je viens d'appeler EDF et j'ai pris l'abonnement de 9KW. Je monterais en puissance si j'ai des coupures.
Maison avec 131 m² de PC sur 2 niveaux
Daikin Altherma 11 : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=7731
yiyou
Actif
Actif
Messages : 12
Enregistré le : mar. févr. 12, 2008 3:38 pm

Message par yiyou »

:roll:
Merci pour vos réponses
Je vais tâcher d'approfondir le sujet en retournant voir les 2 installateurs
afin de savoir si l'estimation de conso qu'ils m'ont donné ( 700 euros / an ) tient compte de l'abonnement ou pas
Avatar du membre
elf
Modérateur
Modérateur
Messages : 1395
Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 1:58 pm
Localisation : Lançon Provence 13680
Contact :

Message par elf »

vincent a écrit :il y a une erreur sur ta page (inversion chauffage et rafraichissement) !? :shock:
Effectivement, 11,2 / 2,4 = 4,66 cela se rapproche plus du COP de 4,55 annoncé sur la doc.
Et si on prend les valeurs sur ta doc à 35°/+7 cela fait bien un COP de 4,55.

Bonne soirée.
Avatar du membre
OKOCA38
Accro
Accro
Messages : 264
Enregistré le : sam. janv. 26, 2008 12:31 am
Localisation : ISERE

Message par OKOCA38 »

pour les COP c'est pas tout à fait ça quand même.

voir ce liens :
http://www.certita.org/pdf/078.pdf pour la pac en question

et ce liens pour la globalité
http://www.certita.org/listePompes.php
la marque NF pompe à chaleur
http://www.certita.org/listePompes.php
Avatar du membre
elf
Modérateur
Modérateur
Messages : 1395
Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 1:58 pm
Localisation : Lançon Provence 13680
Contact :

Message par elf »

hé oui, la certification fait baisser les cop annoncés

bien ton lien sur la liste des pompes, je le met en Post-It, cela peut servir !
Avatar du membre
vincent
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 770
Enregistré le : sam. mars 11, 2006 4:37 pm
Localisation : 51

Message par vincent »

OKOCA38 a écrit :pour les COP c'est pas tout à fait ça quand même.

voir ce liens :
http://www.certita.org/pdf/078.pdf pour la pac en question

et ce liens pour la globalité
http://www.certita.org/listePompes.php
regarde au niveau du 3 en bas des "tableaux puissances calorifiques" ... et un post en complément avec l'explication :wink: : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=5849


toutes les pac sont concernées.
ex technibel : http://www.technibel.com/pac-site/phr.html et http://www.certita.org/pdf/001.pdf
Maison avec 131 m² de PC sur 2 niveaux
Daikin Altherma 11 : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=7731