Comportement PAC Altherma + Thermostat intérieur

Répondre
soulsurfer29
Assidu
Assidu
Messages : 52
Enregistré le : dim. août 19, 2007 2:41 pm
Localisation : Toulouse

Comportement PAC Altherma + Thermostat intérieur

Message par soulsurfer29 »

Bonjour à tous

Sur mon installation ( Altherma ERYQ007AC ) couplée à une sonde de température intérieure, je constate que, lorsque la température ( intérieure ) est atteinte, la PAC se coupe ( c'est à dire ne fournit plus de chaleur => normal ), mais que le circulateur se coupe aussi.
Est ce que ce comportement est normal ? Je m'attendrais plutôt à ce qu'il reste en route non ?

merci de vos réponse !!
@ l'impossible nul n'est tenu !
Avatar du membre
givais
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2614
Enregistré le : lun. nov. 20, 2006 11:36 am
Localisation : Rhone-Alpes

Message par givais »

Je crois me souvenir que tu as le choix par paramètrage.
Soit il tourne en permanence, soit il est asservi à la régulation.
fredoche
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1547
Enregistré le : mer. nov. 30, 2005 1:03 pm
Localisation : Bresse- S&L(71)

Message par fredoche »

Normal en l'état

Le TA pilote le circulateur, d'après la doc, et effectivement.

sans TA, tu peux forcer un fonctionnement permanent du circulateur, ce que j'ai fait sur ma pompe dédiée VCV. Mais avec je sais pas faire.
soulsurfer29
Assidu
Assidu
Messages : 52
Enregistré le : dim. août 19, 2007 2:41 pm
Localisation : Toulouse

Message par soulsurfer29 »

fredoche a écrit :Normal en l'état

Le TA pilote le circulateur, d'après la doc, et effectivement.

sans TA, tu peux forcer un fonctionnement permanent du circulateur, ce que j'ai fait sur ma pompe dédiée VCV. Mais avec je sais pas faire.
Merci pour ces infos :D
@ l'impossible nul n'est tenu !
Répondre

Retourner vers « Section ALTHERMA Daikin »