meilleure relève pour Daikin Altherma ERHQ016AA

Répondre
Iznogoud

meilleure relève pour Daikin Altherma ERHQ016AA

Message par Iznogoud »

Bonjour,
L'installation de ma PAC se termine et je souhaite choisir le meilleur système pour effectuer la relève de ma PAC par ma chaudière fuel.
L'installation est en parallèle bivalent sans BT avec abonnement TEMPO et thermostat d'ambiance
quel pilotage utilisez vous? automate, relai, sonde ?
laissez vous la chaudière en veille et eau circulant dedans?
autre ?

merci par avance pour vos conseils avisés
nicolasd
Actif
Actif
Messages : 6
Enregistré le : lun. juil. 21, 2008 5:49 pm

Re: meilleure relève pour Daikin Altherma ERHQ016AA

Message par nicolasd »

Iznogoud a écrit :Bonjour,
L'installation de ma PAC se termine et je souhaite choisir le meilleur système pour effectuer la relève de ma PAC par ma chaudière fuel.
L'installation est en parallèle bivalent sans BT avec abonnement TEMPO et thermostat d'ambiance
quel pilotage utilisez vous? automate, relai, sonde ?
laissez vous la chaudière en veille et eau circulant dedans?
autre ?

merci par avance pour vos conseils avisés
il faudrait plus de précision sur ton système
pour moi, il ne faut pas que l'eau circule, soit la chaudière fonctionne, soit elle est arrêtée. on travaille uniquement sur un seul appareil.
tu peux ajouter une sonde extérieure à température négative pour faire la bascule entre la PAC et la chaudière : simple et efficace.
Répondre

Retourner vers « Section ALTHERMA Daikin »