Carte de régulation EVOO7 Control V2 pour AIRMAT.

Répondre
vince_007
Très assidu
Très assidu
Messages : 174
Enregistré le : mar. avr. 03, 2007 7:59 pm

Re: Carte de régulation EVOO7 Control V2 pour AIRMAT.

Message par vince_007 »

Normalement, la résistance aurait dû se couper à la coupure du chauffage. Je viens de regarder dans le logiciel et ya effectivement un bug dans certaines conditions.

Si le chauffage se coupe alors que l'appoint est allumé, alors il ne se coupera pas car il attend que le départ PC dépasse la consigne. Le circulateur étant coupé, ce n'est pas possible.

Pour contourner ce problème, il te faut inhiber la fonction de coupure en augmentant le paramètre "Température de coupure chauffage" à +5°c pour être tranquille. Pour compenser, tu peux augmenter la compensation d'ambiance qui par défaut est à 2, tu peux le mettre à 4.

Quand ta PAC sera de nouveau fonctionnelle, tu pourra remettre les paramètres par défaut.

Désolé pour ce désagrément.
PAC Airmat /Daikin en mode silent avec régulation EVOO7 Control V2.
Télémétrie de ma PAC
vince_007
Très assidu
Très assidu
Messages : 174
Enregistré le : mar. avr. 03, 2007 7:59 pm

Re: Carte de régulation EVOO7 Control V2 pour AIRMAT.

Message par vince_007 »

J'ai mis sur le premier post les derniers firmwares disponibles pour les EVOO7 Control.

Pour mettre à jour le logiciel de votre carte, voici ce qu'il vous faut:
- Une sonde de programmation Microchip PicKit 3 (Attention au contrefaçon, je vous conseil de le prendre directement chez Microchip: http://www.microchipdirect.com/ProductS ... s=PG164130)
- Le logiciel MICROCHIP IPE (gratuit), vous trouverez toutes les infos ici : http://microchip.wikidot.com/ipe:installation

La sonde se connecte directement sur le petit connecteur a gauche de l'afficheur, la flèche de la sonde sur la Pin 1 de la carte.
Voici la procédure à suivre:
- Connecter la sonde sur la carte EVOO7 Control sous tension (flèche sur Pin 1)
- Lancer MPLAB IPE
- Sélectionner "Advanced 8-bit MCUs (PIC 18) dans la liste "Family"
- Sélectionner la référence du micro (voir ci-dessous) dans la liste "Device"
- Sélectionner le PICkit3 dans la liste "Tool"
- Cliquer sur Connect
- Un message d'alerte sur les tensions d'alimentations s'affiche, cliqué sur "OK" le PIC est en 5V sur l'EVOO7 Control
- Aller sur le menu "Settings" puis Advanced Mode
- Saisir le mot de passe par défaut "microchip"
- Sur le menu de gauche, cliquer sur "Memory"
- A droite, cocher la case "Preserve EEPROM on Program"
- Sur le menu de gauche, cliquer sur "Operate"
- Sélectionner le fichier du firmware à l'aide du bouton "Browse" sur la ligne "Source"
- Cliquer sur le bouton "Program" et attendre le re-démarrage de la carte sans couper l'alimentation

Durant la programmation, l'écran peux clignoter et les relais changer d'état (notamment la vanne 3 voies), ce qui est normal.

La référence des micros sont:
- Pour une EVOO7 Control V1: PIC18F46K80
- Pour une EVOO7 Control V2: PIC18F66K80

Une vidéo se trouve ici pour les fonctions de base: http://microchip.wikidot.com/ipe:ipe-demo

Attention à bien relever les valeurs de tous les paramètres avant mise à jour. Si vous oubliez de cocher la case "Preserve EEPROM on Program", vous perdrez tous les paramètres de calibration usine, ce qui pourra engendrer des erreurs de mesures des températures.
PAC Airmat /Daikin en mode silent avec régulation EVOO7 Control V2.
Télémétrie de ma PAC
david39
Actif
Actif
Messages : 8
Enregistré le : jeu. déc. 25, 2014 9:04 pm

Re: Carte de régulation EVOO7 Control V2 pour AIRMAT.

Message par david39 »

moi pour réparer la carte j'ai souder 2 fil directement sur le composant électronique d’à coté et mis un sucre (sans rien démonter sur la carte), pour le moment ca marche...
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Avatar du membre
Arno
Accro
Accro
Messages : 223
Enregistré le : mar. déc. 20, 2005 5:28 pm
Localisation : Lot et Garonne (47)

Re: Carte de régulation EVOO7 Control V2 pour AIRMAT.

Message par Arno »

Bravo Vincent, pour la réactivité.

Trop compliqué pour moi...mais c'est vraiment bien de faire un suivi comme ça.

Tu peux me faire la mise à jour à la maison.... :D
Arno
PAC Air/eau daikin RZQ 100 couplée au module Hydraulique AIRMAT Modèle Galice CRI 110;
Décembre 2005
Avatar du membre
Arno
Accro
Accro
Messages : 223
Enregistré le : mar. déc. 20, 2005 5:28 pm
Localisation : Lot et Garonne (47)

Re: Carte de régulation EVOO7 Control V2 pour AIRMAT.

Message par Arno »

david39 a écrit :moi pour réparer la carte j'ai souder 2 fil directement sur le composant électronique d’à coté et mis un sucre (sans rien démonter sur la carte), pour le moment ca marche...
Bizarre moi j'ai 4 fils
Arno
PAC Air/eau daikin RZQ 100 couplée au module Hydraulique AIRMAT Modèle Galice CRI 110;
Décembre 2005
vince_007
Très assidu
Très assidu
Messages : 174
Enregistré le : mar. avr. 03, 2007 7:59 pm

Re: Carte de régulation EVOO7 Control V2 pour AIRMAT.

Message par vince_007 »

Arno a écrit :Bravo Vincent, pour la réactivité.

Trop compliqué pour moi...mais c'est vraiment bien de faire un suivi comme ça.

Tu peux me faire la mise à jour à la maison.... :D
Merci, je remonte quelquefois sur Bordeaux, je peux m'arrêter chez toi à l'occasion, c'est sur la route.
PAC Airmat /Daikin en mode silent avec régulation EVOO7 Control V2.
Télémétrie de ma PAC
Avatar du membre
Arno
Accro
Accro
Messages : 223
Enregistré le : mar. déc. 20, 2005 5:28 pm
Localisation : Lot et Garonne (47)

Re: Carte de régulation EVOO7 Control V2 pour AIRMAT.

Message par Arno »

vince_007 a écrit :
Arno a écrit :Bravo Vincent, pour la réactivité.

Trop compliqué pour moi...mais c'est vraiment bien de faire un suivi comme ça.

Tu peux me faire la mise à jour à la maison.... :D
Merci, je remonte quelquefois sur Bordeaux, je peux m'arrêter chez toi à l'occasion, c'est sur la route.
C'était sur le ton de la plaisanterie mais je dit pas non
Arno
PAC Air/eau daikin RZQ 100 couplée au module Hydraulique AIRMAT Modèle Galice CRI 110;
Décembre 2005
vince_007
Très assidu
Très assidu
Messages : 174
Enregistré le : mar. avr. 03, 2007 7:59 pm

Re: Carte de régulation EVOO7 Control V2 pour AIRMAT.

Message par vince_007 »

[MAILING du 29/01/2015]

Bonjour,

Suite à quelques demandes, je vous propose un kit de montage vous permettant d'installer facilement vote EVOO7 Control dans votre AIRMAT quelque soit l'intégration de cette dernière.

Que votre carte AIRMAT d'origine soit montée verticalement ou horizontalement, la plaque de montage possède tous les perçages nécessaires et vient se monter en lieu et place de la carte d'origine. L'EVOO7 Control (V1 ou V2) se visse sur cette plaque.

Vous n'aurais pas besoins de jouer de la scie et de la perceuse pour l'installer, ce qui vous fera gagner du temps !

Le kit de montage contient:
- Une plaque d'aluminium usinée et pré-percée épaisseur 1.5mm
- Kit visserie (4 colonnettes, 4 vis CHC et 4 écrous nylstop).

Le kit est au tarif de 15€ TTC (offre de lancement) et peut être inclus à votre commande en cours sans supplément de frais de port.
PAC Airmat /Daikin en mode silent avec régulation EVOO7 Control V2.
Télémétrie de ma PAC
littlefox
Actif
Actif
Messages : 24
Enregistré le : jeu. déc. 12, 2013 5:35 pm
Localisation : grenoble

Re: Carte de régulation EVOO7 Control V2 pour AIRMAT.

Message par littlefox »

Bonsoir,

J'ai commandé la carte de régulation V2 à Vince007 ( et j'ai hâte de tester toutes les nouvelles possibilités de la V2 avec l'hiver qui nous tombe dessus sur Grenoble)

Je suis en train de préparer l'installation et le monitoring de la pac que l'on trouve chez dujack et vince est vraiment intéressante.

Dujack , accepterais tu de partager tes sources?
dujack
Assidu
Assidu
Messages : 89
Enregistré le : ven. janv. 07, 2011 6:48 pm

Re: Carte de régulation EVOO7 Control V2 pour AIRMAT.

Message par dujack »

Salit littlefox,

Aucun probleme pour t'envoyer mes sources. Tu es en monophasé?
Donne moi ton mail par mp et je t'envoie ça demain.
J'ai la V2 qui tourne depuis une semaine, et c'est top.
La plus grande difference, c'est quand tu passes de la regul airmat a celle de vince007... Tu auras vraiment l'impression d'avoir une autre machine tant son fonctionnement est different et surtout ta pac va enfin fonctionner normalement...

A plus

Dujack
Pac RZQ100 module Airmat CRI110 modifié avec carte EVOO7 V2
Ma télémetrie avec Raspberry
vince_007
Très assidu
Très assidu
Messages : 174
Enregistré le : mar. avr. 03, 2007 7:59 pm

Re: Carte de régulation EVOO7 Control V2 pour AIRMAT.

Message par vince_007 »

Salut,

Voici le fameux cordon "Silent Mode", il permet d'activer en permanence le mode silence du groupe Daikin.
En réduisant la vitesse du compresseur et des ventilateurs, le bruit est fortement réduit mais la puissance totale se retrouve également limitée à environ 70-80%.
Le "Silent Mode" n'est pas la même chose qu'un simple bridage de puissance, j'ai essayé les deux et le comportement est différent.

Le voici:

Image

Il s'installe sur le connecteur "OPTION X6A" de la carte de contrôle du groupe DAIKIN.

Image
PAC Airmat /Daikin en mode silent avec régulation EVOO7 Control V2.
Télémétrie de ma PAC
Avatar du membre
Arno
Accro
Accro
Messages : 223
Enregistré le : mar. déc. 20, 2005 5:28 pm
Localisation : Lot et Garonne (47)

Re: Carte de régulation EVOO7 Control V2 pour AIRMAT.

Message par Arno »

Pac réparé.
Vu la tête de la carte je pensais pas y arrivé
30 cm de fils en 4mm2
3 heures de boulot
1000 euros d'économies

Encore mieux que la régulation de vince
:D
Arno
PAC Air/eau daikin RZQ 100 couplée au module Hydraulique AIRMAT Modèle Galice CRI 110;
Décembre 2005
dujack
Assidu
Assidu
Messages : 89
Enregistré le : ven. janv. 07, 2011 6:48 pm

Re: Carte de régulation EVOO7 Control V2 pour AIRMAT.

Message par dujack »

Salut Arno,

Content pour toi que tu ais pu réparer ta PAC. :D
Bon au final, quels dégâts as-tu eu sur la carte?
A plus

Dujack
Pac RZQ100 module Airmat CRI110 modifié avec carte EVOO7 V2
Ma télémetrie avec Raspberry
Avatar du membre
Arno
Accro
Accro
Messages : 223
Enregistré le : mar. déc. 20, 2005 5:28 pm
Localisation : Lot et Garonne (47)

Re: Carte de régulation EVOO7 Control V2 pour AIRMAT.

Message par Arno »

Juste le connecteur qui a cramée
Fils sectionnés et un trou dans la carte

J'ai soudé 3 fils + 3 dominos
Et c'est reparti
Arno
PAC Air/eau daikin RZQ 100 couplée au module Hydraulique AIRMAT Modèle Galice CRI 110;
Décembre 2005
pierre007
Actif
Actif
Messages : 9
Enregistré le : ven. avr. 05, 2013 2:35 pm

Re: Carte de régulation EVOO7 Control V2 pour AIRMAT.

Message par pierre007 »

Le "Silent Mode" n'est pas la même chose qu'un simple bridage de puissance, j'ai essayé les deux et le comportement est différent.
Salut Vincent,
Peux-tu détailler un peu les deux comportements différents de la PAC: carte de limitation avec seulement le mode silent en continu ou cordon , et bridage 80% par la carte .

Chez moi en activant le mode silent 12h sur 24 , la nuit, la pac est limitée à 4000W au lieu de 5000W et tourne, de 22h à 10h, sur de longs cycles 1h30 ~2H à vitesse constante avec beaucoup mois de bruit.
Cela permet d'avoir moins de problème de givre car moins de puissance demandée et permet d'avoir des dégivrages

Ton cordon devrait faire des heureux dans le voisinage des PAC DAIKIN : je lui prédis un gros succès !
C'est quant mm surprenant que DAIKIN n'est pas prévu l'activation du mode silent en continu
Répondre

Retourner vers « Section AIRMAT »