appoint sur airmat

Répondre
bondeunaud
Assidu
Assidu
Messages : 31
Enregistré le : mar. oct. 21, 2008 9:53 pm

appoint sur airmat

Message par bondeunaud »

salut à tous!

voilà je voudrais savoir si sur une machine airmat l'unité extérieure continue à tourner lorsque les appoints s'enclenchent?

ou bien est ce que ça bascule tout sur la chaudière (appoint) en se disant qu'il fait de toute façon trop froid ?

merci d'avance
roro42
Très assidu
Très assidu
Messages : 118
Enregistré le : dim. oct. 14, 2007 11:07 am
Localisation : ST JEAN BONNEFONDS

Message par roro42 »

bonsoir La chaudière fioul est piloté par la température de l eau dans le ballon la PAC qui fonctionne en même temps que la chaudière. il est possible de carrément coupé la PAC la régulation pilote alors seul la chaudiere et la températures dans la pièce
bondeunaud
Assidu
Assidu
Messages : 31
Enregistré le : mar. oct. 21, 2008 9:53 pm

Message par bondeunaud »

roro42 a écrit :bonsoir La chaudière fioul est piloté par la température de l eau dans le ballon la PAC qui fonctionne en même temps que la chaudière. il est possible de carrément coupé la PAC la régulation pilote alors seul la chaudiere et la températures dans la pièce
donc les deux cas sont possibles les deux en même temps ou l'une ou l'autre en tout ou rien à une température extérieure donnée!
roro42
Très assidu
Très assidu
Messages : 118
Enregistré le : dim. oct. 14, 2007 11:07 am
Localisation : ST JEAN BONNEFONDS

Message par roro42 »

bonjour
1 cas = tu choisis ta température de relève exter +3 0 -3 si la PAC n'arrive pas a produire de l eau a 47° la chaudiere (ou les résistances appoints) se déclenche en même temps que la PAC pour chauffer l'eau.
2 cas tu coupe la pac manuellement la production est assurer par la chaudiere la régulation par le thermostat et la sonde de la pac
3 cas La coupure de la pac et piloter par le contact electrique du compteur ou autre et tu retombe dans le deuxième cas Voila
Répondre

Retourner vers « Section AIRMAT »