est il possible de réduire le bruit d'un CRI 110 daikin ?
-
- Actif
- Messages : 11
- Enregistré le : mer. juin 21, 2006 8:11 pm
est il possible de réduire le bruit d'un CRI 110 daikin ?
Bonjour,
Mon voisin se plaint pour la deuxième année d'un bruit très important à certains moments de l'hiver.
c'est vrai que sa chambre est située à moins de 15 m des ventilateurs et que j'ai vu plusieurs fois la pac cet hiver complètement givrée essayant de faire passer de l'air avec les deux ventilateurs à fond . (un bruit d'hélice d'avion )
et même quand la chaudière fuel se met en marche , le temps que le cycle de dégivrage commence le bruit ne faiblit pas .....
y a t il une possibilité de limiter la vitesse ou puissance des ventilateurs et comment ?
Mon voisin se plaint pour la deuxième année d'un bruit très important à certains moments de l'hiver.
c'est vrai que sa chambre est située à moins de 15 m des ventilateurs et que j'ai vu plusieurs fois la pac cet hiver complètement givrée essayant de faire passer de l'air avec les deux ventilateurs à fond . (un bruit d'hélice d'avion )
et même quand la chaudière fuel se met en marche , le temps que le cycle de dégivrage commence le bruit ne faiblit pas .....
y a t il une possibilité de limiter la vitesse ou puissance des ventilateurs et comment ?
Daikin RZQ125 + Airmat cri110 sur 105 m² radiateur + 50m² PC + HCS
le tout relevé par une chaudière fuel.
Dole 39100 Jura altitude 225 m
le tout relevé par une chaudière fuel.
Dole 39100 Jura altitude 225 m
-
- Actif
- Messages : 12
- Enregistré le : ven. sept. 12, 2008 7:38 pm
- Localisation : SAINT JEAN DE LUZ
-
- Actif
- Messages : 11
- Enregistré le : mer. juin 21, 2006 8:11 pm
-
- Resp. Section
- Messages : 3600
- Enregistré le : ven. nov. 03, 2006 7:33 pm
Oui, la procédure est décrite là -->>http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=5188mermauze a écrit :auriez vous une procédure ?
La carte de limitation de puissance DAIKIN, permet également de faire une limitation à partir d'une horloge, cela donne la possibilité à la PAC de réduire sa puissance sur la nuit donc d'éviter le givrage excessif et le bruit qui va avec.
Voir la doc -->http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=5383
Vous avez également la possibilité d'aider votre PAC en enclenchant les résistances d'appoint suffisament tôt pour éviter la prise en glace de l'évaporateur (si elles sont installées ?? )
-
- Actif
- Messages : 11
- Enregistré le : mer. juin 21, 2006 8:11 pm
Bonsoir,
merci de vos renseignements,je pense que ma solution est la carte de limitation de puissance à certaines heures de la nuit .
cette limitation inclut elle automatiquement une limitation de la vitesse des ventilateurs ?
On peut trouver cela ou et à quel ordre de prix ?
PS: je n'ai pas de résistances d'appoint , ma chaudière fuel est en relève .
Cordialement
Guy
merci de vos renseignements,je pense que ma solution est la carte de limitation de puissance à certaines heures de la nuit .
cette limitation inclut elle automatiquement une limitation de la vitesse des ventilateurs ?
On peut trouver cela ou et à quel ordre de prix ?
PS: je n'ai pas de résistances d'appoint , ma chaudière fuel est en relève .
Cordialement
Guy
Daikin RZQ125 + Airmat cri110 sur 105 m² radiateur + 50m² PC + HCS
le tout relevé par une chaudière fuel.
Dole 39100 Jura altitude 225 m
le tout relevé par une chaudière fuel.
Dole 39100 Jura altitude 225 m
-
- Resp. Section
- Messages : 3600
- Enregistré le : ven. nov. 03, 2006 7:33 pm
La limitation de puissance inclue evidemment la réduction de vitesse des ventilateurs, c'est bien pour cela que la carte Daikin a été créée accessoirement pour la limitation du bruit comme indiqué sur la notice.mermauze a écrit :cette limitation inclut elle automatiquement une limitation de la vitesse des ventilateurs ?
On peut trouver cela ou et à quel ordre de prix ?
Cette carte doit probablement ètre disponible chez les revendeurs DAIKIN, je crois que son prix est autour de 150 €, peut être que sur ce forum il y aura un artisan qui pourra te renseigner.
J'en ai vue une sur Ebay à 49€ il faut sauter dessus
http://cgi.ebay.fr/carte-limitation-pui ... 4001r35238
-
- Assidu
- Messages : 89
- Enregistré le : ven. janv. 07, 2011 6:48 pm
-
- Resp. Section
- Messages : 3600
- Enregistré le : ven. nov. 03, 2006 7:33 pm
Bonjour
J'ai une carte de limitation de puissance avec sonde CTN à vendre pour les groupes RZQ en très bon état à cette adresse là : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=10887
J'ai une carte de limitation de puissance avec sonde CTN à vendre pour les groupes RZQ en très bon état à cette adresse là : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=10887